Bonjour,
Ma chaudière Elm Leblanc avec ballon d'eau chaude externe (plus de 20 ans) qui fonctionnait toujours correctement aussi bien en chauffage qu'en ECS n'avait qu'un défaut.
Celui de ne plus tenir en pression. Elle fuyait au niveau du corps de chauffe, je l'ai donc remplacée.
1er ennui, au remontage, le fil de la sonde sanitaire a cassé (classique).
En attendant d'en retrouver une, j'ai tout de même procédé au remontage complet avec la sonde sanitaire en moins (juste vissée dans le tube du corps sans son extrémité cassée), espérant avoir du chauffage.
2ème ennui (un malheur n'arrivant jamais seul), un des raccords du corps de chauffe manquait de serrage et lors de la remise en eau (pression à 1,5 bar) de l'eau a été projetée sous la valve au niveau du mini-rupteur (inverseur).
J'ai séché au mieux mais lorsque j'ai rallumé la chaudière, le circuit a disjoncté.
Après démontage de ce mini-rupteur et séchage minutieux, j'ai pu rallumer la chaudière sans disjonction.
Mais maintenant : en position eau chaude, le brûleur se met bien en marche (puissance maxi d'office et continue il me semble). Le corps de chauffe chauffe aussi très (trop) fort.
De l'eau très très chaude est apparemment envoyée dans le ballon externe (tuyau très chaud) mais en final, le brûleur se coupe (sécurité parce que trop chaud ?) et l'eau dans le ballon n'est, je pense, même pas réchauffée.
Cela s'explique t-il par le défaut sur la sonde sanitaire ?
D'autre part, en position ECS/chauffage, le départ chauffage reste froid donc pas de chauffage du tout.
J'ajoute que j'ai eu un doute sur le sens de remontage du mini-rupteur sous la valve après l'avoir séchée, ayant opté pour le plus petit "titi" blanc en haut.
Merci aux spécialistes qui prendront le temps d'éclairer ma lanterne car sans chauffage ni ECS, c'est pas trop top.
Ma chaudière Elm Leblanc avec ballon d'eau chaude externe (plus de 20 ans) qui fonctionnait toujours correctement aussi bien en chauffage qu'en ECS n'avait qu'un défaut.
Celui de ne plus tenir en pression. Elle fuyait au niveau du corps de chauffe, je l'ai donc remplacée.
1er ennui, au remontage, le fil de la sonde sanitaire a cassé (classique).
En attendant d'en retrouver une, j'ai tout de même procédé au remontage complet avec la sonde sanitaire en moins (juste vissée dans le tube du corps sans son extrémité cassée), espérant avoir du chauffage.
2ème ennui (un malheur n'arrivant jamais seul), un des raccords du corps de chauffe manquait de serrage et lors de la remise en eau (pression à 1,5 bar) de l'eau a été projetée sous la valve au niveau du mini-rupteur (inverseur).
J'ai séché au mieux mais lorsque j'ai rallumé la chaudière, le circuit a disjoncté.
Après démontage de ce mini-rupteur et séchage minutieux, j'ai pu rallumer la chaudière sans disjonction.
Mais maintenant : en position eau chaude, le brûleur se met bien en marche (puissance maxi d'office et continue il me semble). Le corps de chauffe chauffe aussi très (trop) fort.
De l'eau très très chaude est apparemment envoyée dans le ballon externe (tuyau très chaud) mais en final, le brûleur se coupe (sécurité parce que trop chaud ?) et l'eau dans le ballon n'est, je pense, même pas réchauffée.
Cela s'explique t-il par le défaut sur la sonde sanitaire ?
D'autre part, en position ECS/chauffage, le départ chauffage reste froid donc pas de chauffage du tout.
J'ajoute que j'ai eu un doute sur le sens de remontage du mini-rupteur sous la valve après l'avoir séchée, ayant opté pour le plus petit "titi" blanc en haut.
Merci aux spécialistes qui prendront le temps d'éclairer ma lanterne car sans chauffage ni ECS, c'est pas trop top.
25 novembre 2017 à 00:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Elm Leblanc GVM 5.20
Bonsoir.
Pour mieux vous aider auriez-vous des photos à nous transmettre sur le câblage que vous avez réalisé au niveau des mini-rupteurs ?
Faîtes très attention aux courts circuits dans cette zone de la chaudière, les micro-rupteurs étant fixés sous le boitier de modulation sanitaire (Bloc aluminium surmonté de la valve eau en laiton) sachant que ce dernier du gaz : si la micro-membrane est abîmée ou poreuse vous risquez une prise de feu !!!
Si vous avez cassé le tube de la sonde sanitaire vous ne pourrez pas faire d'eau-chaude et rechargé votre ballon : en mode ECS votre brûleur, n'ayant plus de modulation, il n'est coupé que par la sécurité de surchauffe à 110°C.
Pour ce qui est du chauffage, vous pourrez en avoir à condition d'empêcher votre chaudière de faire de l'ECS.
Pour ce faire :
- Couper l'alimentation électrique de la pompe sanitaire entre la chaudière et votre ballon ECS ou, mettez votre chaudière en mode chauffage seul (si le modèle le permet !!!),
Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d'Année,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous aider auriez-vous des photos à nous transmettre sur le câblage que vous avez réalisé au niveau des mini-rupteurs ?
Faîtes très attention aux courts circuits dans cette zone de la chaudière, les micro-rupteurs étant fixés sous le boitier de modulation sanitaire (Bloc aluminium surmonté de la valve eau en laiton) sachant que ce dernier du gaz : si la micro-membrane est abîmée ou poreuse vous risquez une prise de feu !!!
Si vous avez cassé le tube de la sonde sanitaire vous ne pourrez pas faire d'eau-chaude et rechargé votre ballon : en mode ECS votre brûleur, n'ayant plus de modulation, il n'est coupé que par la sécurité de surchauffe à 110°C.
Pour ce qui est du chauffage, vous pourrez en avoir à condition d'empêcher votre chaudière de faire de l'ECS.
Pour ce faire :
- Couper l'alimentation électrique de la pompe sanitaire entre la chaudière et votre ballon ECS ou, mettez votre chaudière en mode chauffage seul (si le modèle le permet !!!),
Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d'Année,
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2017 à 20:00
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Elm Leblanc GVM 5.20
Bonsoir Mario et merci pour cette réponse même tardive.
Depuis, la situation a évolué.
J'ai remplacé la sonde sanitaire, refait la valve et replacé correctement le mini-rupteur, enfin, je crois (1 seul sur ma chaudière).
Pour le câblage du mini-rupteur, pas de difficulté particulière a priori donc de quelle photo parlez-vous, svp ?
La chaudière fonctionne maintenant correctement, sauf que :
- RAS en mode sanitaire (grande allure du brûleur en appel d'eau chaude), mais en mode chauffage, 1 seule allure au niveau du brûleur, la petite, quelque soit la puissance demandée.
- De plus, en mode chauffage, le brûleur se lance très souvent, genre 2 minutes arrêt, 2 minutes marche.
Ceci dit, j'ai du chauffage.
Je précise que je n'ai ni sonde extérieure ni sonde intérieure, et que je commande manuellement ma vanne 3 voies du plancher chauffant. Radiateurs équipés de vannes thermostatiques.
Merci d'avance pour vos compléments d'informations très appréciés.
Depuis, la situation a évolué.
J'ai remplacé la sonde sanitaire, refait la valve et replacé correctement le mini-rupteur, enfin, je crois (1 seul sur ma chaudière).
Pour le câblage du mini-rupteur, pas de difficulté particulière a priori donc de quelle photo parlez-vous, svp ?
La chaudière fonctionne maintenant correctement, sauf que :
- RAS en mode sanitaire (grande allure du brûleur en appel d'eau chaude), mais en mode chauffage, 1 seule allure au niveau du brûleur, la petite, quelque soit la puissance demandée.
- De plus, en mode chauffage, le brûleur se lance très souvent, genre 2 minutes arrêt, 2 minutes marche.
Ceci dit, j'ai du chauffage.
Je précise que je n'ai ni sonde extérieure ni sonde intérieure, et que je commande manuellement ma vanne 3 voies du plancher chauffant. Radiateurs équipés de vannes thermostatiques.
Merci d'avance pour vos compléments d'informations très appréciés.
23 décembre 2017 à 20:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Elm Leblanc Megalis
- N°9135 : Bonjour Ma chaudière de marque Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3 H tombe sans arrêt en panne avec un code erreur "EA". Que se passe t-il ? Même le dépanneur n'arrive pas à réparer ! Il faut tout le temps réenclencher la...
- 2. Panne chaudière ELM LEBLANC GVM 7.23
- N°17613 : Bonjour, Ma chaudière Elm Leblanc GVM 7.23 fait un énorme bruit quand chauffe l'eau et le débit est trop faible et après quelques secondes d'eau chaude je n'en ai plus ! Merci pour vos conseils.
- 3. Panne code erreur c4 et c6 chaudière Odealis ngvt 24 Elm Leblanc
- N°15689 : Bonjour à tous, Nous avons une chaudière Elm Leblanc Odealis NGVT 24 installée depuis février 2011. Nous sommes tombés en panne la première année de l'extracteur en 2012 plein hiver. La deuxième année janvier 2013,...
- 4. Panne sur chaudière Elm Leblanc Megalis affiche code erreur C6
- N°8645 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Elm Leblanc Megalis qui affiche un code erreur C6... Apparemment il s'agit d'un problème de pressostat, la pression est légèrement au dessus de 2. Pouvez- vous m'aidez svp... Merci...
- 5. Problème d'eau chaude chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 3-2H
- N°15429 : Bonjour. Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème...
- 6. Recherche extracteur chaudière ELM Leblanc GVM 520
- N°15356 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc GVM 520. Pas toute jeune, mais avec un contrat d'entretien incluant les pièces (contrat copropriété). Apparemment, l'extracteur est mort, et (selon le réparateur qui est un peu juge...
- 7. Problème veilleuse chaudière Elm Leblanc GVM 520 ne s'allume pas
- N°12310 : Bonsoir, l'étincelle de la veilleuse de ma chaudière Elm Leblanc GVM 520 ne fonctionne pas mais si j'allume avec un briquet, la flamme reste allumée mais pas d'eau chaude ni chauffage, quel est le problème svp !
- 8. Panne chaudière ELM Leblanc Egalis NGLB24-4H
- N°22957 : Bonjour à vous tous. Je me permets de vous appeler à l'aide, ma chaudière depuis le 04 octobre 2022, avec 8 passages de techniciens de l'entreprise du contrat d'entretien de la chaudière, C'est une chaudière ELM Leblanc...
- 9. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
- N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
- 10. Allumage chaudière Elm Leblanc Glm 520
- N°8930 : Bonjour J'ai une chaudière de marque Elm Leblanc Glm 520. La veilleuse s'allume mais dès que je relâche le bouton d'allumage, elle s'éteint. Que dois-je vérifier ou changer ? Merci de vos réponses.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.