Question Forum Chauffage : Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

FPA_23
Membre inscrit
FPA_23
3 messages
Bonjour,

Ma chaudière De Dietrich Elitec, affiche Al td régulièrement.
Un reboot de la chaudière et celui-ci disparait directement.

Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
J'ai vérifié les connexions.
Un reboot systématique peut-il être source d'autres problèmes ?
Merci.
10 septembre 2019 à 18:45
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?

Votre souci pouvant provenir de différents phénomènes individuels ou combinés, commencer par vérifier les constantes de votre chaudière :
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2019 à 12:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

FPA_23
Membre inscrit
FPA_23
3 messages
Bonjour,

J'ai des éléments de réponse :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
DTG E 1305 ECONOX / V110
année : il est indiqué 04-21
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
Je ne sais pas.
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
Tableau commande B / Colis GL25.
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Gaz de ville.
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Radiateur classique x7
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
Alors l'alimentation de la chaudière passe par un transfo d'isolement qui a l'air d'origine.
Tension primaire : 235V
Tension Secondaire : 249V
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
Je ne sais pas.
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.
Continuité OK.
En espérant que cela vous apporte des pistes de réflexion.
Merci d'avance.
25 septembre 2019 à 16:57
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre chaudière est équipée d'un transformateur d'isolement, comment est-il raccordé :
- La terre est-elle raccordée sur le primaire ?
- La terre est-elle raccordée sur le secondaire ?
- Quelle est la tension entre Neutre et Terre au primaire et au secondaire ?
- La tension de 249 Volts est un peut élevée, pouvez-vous la descendre (bornes -/+ 10 volts) ?
- Le fils de neutre et terre, sur le secondaire sont-ils séparés ou sur la même bornes ?

Pour l'instant nous n'avançons que sur les constantes électriques de fonctionnement de votre chaudière, il restera le doute sur les pressions gaz du gaz et les dépressions de l'évacuation des fumées.

Envoyez-vous des photos, n'étant pas sur place, c'est peut-être plus simple !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2019 à 10:50
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

FPA_23
Membre inscrit
FPA_23
3 messages
La terre est-elle raccordée sur le primaire ?
Oui sur la masse du transfo
- La terre est-elle raccordée sur le secondaire ?
Oui sur la masse du transfo
- Quelle est la tension entre Neutre et Terre au primaire et au secondaire ?
Au primaire 1,5V
Au secondaire 17mV
- La tension de 249 Volts est un peut élevée, pouvez-vous la descendre (bornes -/+ 10 volts) ?
Pas de possibilité de réglage
- Le fil de neutre et terre, sur le secondaire sont-ils séparés ou sur la même borne ?
Séparé mais shunté
Au secondaire du TR, terre sur la masse du TR
Sur le connecteur, neutre et terre séparé depuis de TR
Mais fil sur le neutre ponté sur la terre commune primaire.

J'ai envoyé des photos du câblage du TR, le montage fait amateur,
Mais j’ai acheté la maison avec la chaudière en état et pas de soucis jusqu'à celui-ci.
Également de l'intérieur de la chaudière et câblage anode sur ballon.

Comment vérifier les autres constantes gaz et dépressions ?

Hier, j’ai également constaté que le défaut était parfois furtif, il apparaissait "al td " puis disparaissait sans aucune action.
J'ai également essayé de monter la température de l'eau, avec le défaut présent et celui-ci a disparu puis réapparu quelques minutes plus tard.

Merci de votre retour.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20190929 12183820190929 12271620190929 122727

29 septembre 2019 à 12:47
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

C'est bien ce que je craignais, la personne qui à mis en place le transformateur d'isolement n'y connait rien.
Vous n'auriez pas de transfo ce serait pareils car le principe de cette appareil et de son câblage est de modifié le régime de Neutre de l'alimentation de votre chaudière pour obtenir une tension entre le Neutre et la Terre de 0 Volts...

Ce qui m'étonne également c'est votre tension de sortie au secondaire ne soit pas réglable (avez-vous essayer d'inverser le primaire et le secondaire) et qu'elle soit aussi élevée : votre transfo ne doit pas être un transfo d'isolement pour modifier le régime de Neutre.

Dans le raccordement d'un transfo d'isolement il faut ignorer la terre sur le primaire et relier la terre et le neutre au secondaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 septembre 2019 à 18:14

Proposer une réponse à Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Signification AL TC et AL TD chaudière De Dietrich
    N°19494 : Bonjour. Sur ma chaudière De Dietrich Alitec DTG V1300 Eco Nox, après avoir changé l'anode anticalcaire du ballon d'eau chaude, je n'ai plus de température qui s'affiche mais AL TC. Cela signifie-t-il que la sonde de...
  • 2. Chaudière De Dietrich City 2.24 affiche code panne AL 60
    N°19579 : Bonjour, J'ai une chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 qui était installée dans la maison que j'ai achetée cette année (Avril 2018). Lorsque je tire de l'eau chaude pendant une période conséquente (comme une douche), la...
  • 3. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 4. Erreur AL CA chaudière murale gaz De Dietrich citadine
    N°20642 : Bonjour, Il y a quelques jours j'ai voulu rallumer ma chaudière pour commencer à chauffer car celle-ci est éteinte depuis avril (chaudière utilisée que l'hiver pour le chauffage). Lors de la mise en route la chaudière...
  • 5. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 6. Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF
    N°18254 : Bonjour, Depuis hier ma chaudière me met le code erreur AL C4 Pouvez-vous m'éclairer sur ce code car il n'est pas référencé sur la notice ? C'est une chaudière De Dietrich city 1.24 FF à ventouse. Merci...
  • 7. Chaudière gaz De Dietrich ELITEC DTG 130 ne s'allume pas
    N°18982 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz De Dietrich ELITEC DTG 130, il y a quelques temps elle essaye de s'allumer (bruit d’étincelles pour allumer les brûleurs mais il n'arrive pas) je l'avais...
  • 8. Code alarme AL 52 chaudière De Dietrich
    N°18582 : Bonjour, Depuis deux jours ma chaudière De Dietrich installée par un professionnel il y a dix ans se met en défaut : AL 52. D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum, on parle de sonde anti débordement des fumée, or quand...
  • 9. Chaudière de Dietrich indique panne code ea
    N°5829 : Bonsoir. Quelqu'un pourrait-il me dire SVP, à quoi correspond le code erreur EA sur chaudière De Dietrich 2 24 ? Elle s'arrête souvent et m'affiche ce code. Elle redémarre lorsque j'appuie sur le bouton d'enclenchement. Merci.
  • 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich Elitec affiche Al td >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite