Bonjour à tous.
Je dois remplacer sur ma vieille chaudière le thermostat de sécurité à réarmement manuel.
C'était un landys et Gyr, référence Raf 10.0206
J'ai acheté le remplaçant actuel donné pour cette pièce, aquastat Rak 75.4581 (c'est un IMIT Ls1 7045)
Mon problème est que le L&Gyr avait seulement deux pôles de connexion, le IMIT en 3, noté "1", "2" et "C"...
Je le branche comment ? sur 1 et 2 ?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider. :)
Je dois remplacer sur ma vieille chaudière le thermostat de sécurité à réarmement manuel.
C'était un landys et Gyr, référence Raf 10.0206
J'ai acheté le remplaçant actuel donné pour cette pièce, aquastat Rak 75.4581 (c'est un IMIT Ls1 7045)
Mon problème est que le L&Gyr avait seulement deux pôles de connexion, le IMIT en 3, noté "1", "2" et "C"...
Je le branche comment ? sur 1 et 2 ?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider. :)
12 septembre 2019 à 18:55
Réponse 1 du forum-chauffage
Comment connecter thermostat IMIT ls1 7045
Bonjour,
Pour le remplacement de votre aquastat de sécurité, il faut utiliser le contact NC (normal close, vérifier le avec un multimètre)
Il doit être entre C et 1 si cela ne marche pas mettez entre C et 2.
Envoyez-nous des photos si vous le pouvez.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le remplacement de votre aquastat de sécurité, il faut utiliser le contact NC (normal close, vérifier le avec un multimètre)
Il doit être entre C et 1 si cela ne marche pas mettez entre C et 2.
Envoyez-nous des photos si vous le pouvez.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2019 à 18:02
Réponse 2 du forum-chauffage
Comment connecter thermostat IMIT ls1 7045
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Après mesure au multimètre, J'ai un contact fermé entre C et 2.
D'ailleurs c'est ce qui je pense est écrit sur l'étiquette (voir photo 2)
N.C.C-2 pour "normaly close" entre C et 2
et N.O.C-1 pour "normaly open" entre C et 1 je suppose...
(c'est plus facile une fois que l'on sait ce que l'on cherche
)
Je réinstalle ça dimanche ou lundi et viendrai rendre compte.
Merci et bon week-end à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après mesure au multimètre, J'ai un contact fermé entre C et 2.
D'ailleurs c'est ce qui je pense est écrit sur l'étiquette (voir photo 2)
N.C.C-2 pour "normaly close" entre C et 2
et N.O.C-1 pour "normaly open" entre C et 1 je suppose...
(c'est plus facile une fois que l'on sait ce que l'on cherche

Je réinstalle ça dimanche ou lundi et viendrai rendre compte.
Merci et bon week-end à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 septembre 2019 à 19:32
Réponse 3 du forum-chauffage
Comment connecter thermostat IMIT ls1 7045
Pièce remontée, ça marche...
Merci Mario VETC !
Merci Mario VETC !
15 septembre 2019 à 14:17