La terre est-elle raccordée sur le primaire ?
Oui sur la masse du transfo
- La terre est-elle raccordée sur le secondaire ?
Oui sur la masse du transfo
- Quelle est la tension entre Neutre et Terre au primaire et au secondaire ?
Au primaire 1,5V
Au secondaire 17mV
- La tension de 249 Volts est un peut élevée, pouvez-vous la descendre (bornes -/+ 10 volts) ?
Pas de possibilité de réglage
- Le fil de neutre et terre, sur le secondaire sont-ils séparés ou sur la même borne ?
Séparé mais shunté
Au secondaire du TR, terre sur la masse du TR
Sur le connecteur, neutre et terre séparé depuis de TR
Mais fil sur le neutre ponté sur la terre commune primaire.
J'ai envoyé des photos du câblage du TR, le montage fait amateur,
Mais j’ai acheté la maison avec la chaudière en état et pas de soucis jusqu'à celui-ci.
Également de l'intérieur de la chaudière et câblage anode sur ballon.
Comment vérifier les autres constantes gaz et dépressions ?
Hier, j’ai également constaté que le défaut était parfois furtif, il apparaissait "al td " puis disparaissait sans aucune action.
J'ai également essayé de monter la température de l'eau, avec le défaut présent et celui-ci a disparu puis réapparu quelques minutes plus tard.
Merci de votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui sur la masse du transfo
- La terre est-elle raccordée sur le secondaire ?
Oui sur la masse du transfo
- Quelle est la tension entre Neutre et Terre au primaire et au secondaire ?
Au primaire 1,5V
Au secondaire 17mV
- La tension de 249 Volts est un peut élevée, pouvez-vous la descendre (bornes -/+ 10 volts) ?
Pas de possibilité de réglage
- Le fil de neutre et terre, sur le secondaire sont-ils séparés ou sur la même borne ?
Séparé mais shunté
Au secondaire du TR, terre sur la masse du TR
Sur le connecteur, neutre et terre séparé depuis de TR
Mais fil sur le neutre ponté sur la terre commune primaire.
J'ai envoyé des photos du câblage du TR, le montage fait amateur,
Mais j’ai acheté la maison avec la chaudière en état et pas de soucis jusqu'à celui-ci.
Également de l'intérieur de la chaudière et câblage anode sur ballon.
Comment vérifier les autres constantes gaz et dépressions ?
Hier, j’ai également constaté que le défaut était parfois furtif, il apparaissait "al td " puis disparaissait sans aucune action.
J'ai également essayé de monter la température de l'eau, avec le défaut présent et celui-ci a disparu puis réapparu quelques minutes plus tard.
Merci de votre retour.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 septembre 2019 à 12:47

Bonjour,
J'ai des éléments de réponse :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
DTG E 1305 ECONOX / V110
année : il est indiqué 04-21
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
Je ne sais pas.
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
Tableau commande B / Colis GL25.
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Gaz de ville.
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Radiateur classique x7
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
Alors l'alimentation de la chaudière passe par un transfo d'isolement qui a l'air d'origine.
Tension primaire : 235V
Tension Secondaire : 249V
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
Je ne sais pas.
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.
Continuité OK.
En espérant que cela vous apporte des pistes de réflexion.
Merci d'avance.
J'ai des éléments de réponse :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière :
DTG E 1305 ECONOX / V110
année : il est indiqué 04-21
- Type de brûleur et type d'allumage (direct, veilleuse intermittente, veilleuse permanente).
Je ne sais pas.
- Type de tableau de commande équipant votre chaudière ?
Tableau commande B / Colis GL25.
- Type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Gaz de ville.
- Type et nombre de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
Radiateur classique x7
- Tension d'alimentation électrique (Phase-Neutre, Neutre-Terre, pas d'inversion Phase-Neutre et pas de tension entre le neutre et la terre).
Alors l'alimentation de la chaudière passe par un transfo d'isolement qui a l'air d'origine.
Tension primaire : 235V
Tension Secondaire : 249V
- Pression d'alimentation gaz (statique, dynamique, amont, aval).
Je ne sais pas.
- Liaison de masse entre le brûleur et le coffret de contrôle.
Continuité OK.
En espérant que cela vous apporte des pistes de réflexion.
Merci d'avance.
25 septembre 2019 à 16:57

Bonjour,
Ma chaudière De Dietrich Elitec, affiche Al td régulièrement.
Un reboot de la chaudière et celui-ci disparait directement.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
J'ai vérifié les connexions.
Un reboot systématique peut-il être source d'autres problèmes ?
Merci.
Ma chaudière De Dietrich Elitec, affiche Al td régulièrement.
Un reboot de la chaudière et celui-ci disparait directement.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
J'ai vérifié les connexions.
Un reboot systématique peut-il être source d'autres problèmes ?
Merci.
10 septembre 2019 à 18:45