Problème résolu, mauvais contact dans le boitier du thermostat de sécurité qui avait du jeu, moins de 30 secondes au chauffagiste pour démarrer la chaudière.



17 octobre 2016 à 21:03

Rien du côté de la sonde tirage, le thermocouple fonctionne correctement, en coupant l'arrivée gaz jusque extinction de la veilleuse et en rouvrant le robinet, la vanne gaz se met en sécurité en moins de 30'.
15 octobre 2016 à 11:45

Il me reste à tester la sonde antidebordement tirage en la shuntant, je viens de découvrir son existence dans le manuel de la chaudière.
Je vous tiens informé.
Je vous tiens informé.
13 octobre 2016 à 20:23

Pas de problème, c'est déjà très sympa de me répondre.
C'est une chaudière sol avec veilleuse permanente avec thermocouple de 1997 donc pas ventouse.
J'ai essayé de rapprocher la sonde du thermocouple de la flamme de la veilleuse car elle me semblait un peu hors de la flamme veilleuse mais toujours rien.
J'ai un doute sur le thermocouple sachant qu'il faudrait que je souffle la veilleuse et vérifier s'il met la vanne gaz en sécurité pour le tester et donc s'il est encore assez fort pour donner l'ordre de déclenchement à la vanne gaz pour le chauffage.
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et remis le pont d'usine au bornier et shunter la molette de température d'eau (qui est un interrupteur en fait) de manière à la tester mais pas de démarrage de la rampe d'injecteurs gaz.
L'interrupteur chauffage fonctionne bien et génère un clic à la vanne chauffage.
La vanne gaz fait bien son clic lorsque j'éteins la chaudière.
Le bouton de réarmement du thermostat de sécurité est bien armé, le petit bouton vert est bien enfoncé, par contre je trouve que la pièce a un peu de jeu sur les éléments du corps principal.
Après toutes ces vérifications et petits tests, je ne vois pas où cela pose problème.
C'est une chaudière sol avec veilleuse permanente avec thermocouple de 1997 donc pas ventouse.
J'ai essayé de rapprocher la sonde du thermocouple de la flamme de la veilleuse car elle me semblait un peu hors de la flamme veilleuse mais toujours rien.
J'ai un doute sur le thermocouple sachant qu'il faudrait que je souffle la veilleuse et vérifier s'il met la vanne gaz en sécurité pour le tester et donc s'il est encore assez fort pour donner l'ordre de déclenchement à la vanne gaz pour le chauffage.
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et remis le pont d'usine au bornier et shunter la molette de température d'eau (qui est un interrupteur en fait) de manière à la tester mais pas de démarrage de la rampe d'injecteurs gaz.
L'interrupteur chauffage fonctionne bien et génère un clic à la vanne chauffage.
La vanne gaz fait bien son clic lorsque j'éteins la chaudière.
Le bouton de réarmement du thermostat de sécurité est bien armé, le petit bouton vert est bien enfoncé, par contre je trouve que la pièce a un peu de jeu sur les éléments du corps principal.
Après toutes ces vérifications et petits tests, je ne vois pas où cela pose problème.
12 octobre 2016 à 21:24

C'est un chauffage seul à l'arrêt depuis Mai.
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et ai remis le pont sur le bornier.
Par contre l'aquastat de réglage ne déclenche pas la chaudière et ne fait pas de petit clic de déclenchement.
Le petit boitier surchauffe est armé (petit bouton vert enfoncé).
Comment shunter l'aquastat et autres pour forcer le démarrage et diagnostiquer ce qui est défaillant ?
J'ai déconnecté le thermostat d'ambiance et ai remis le pont sur le bornier.
Par contre l'aquastat de réglage ne déclenche pas la chaudière et ne fait pas de petit clic de déclenchement.
Le petit boitier surchauffe est armé (petit bouton vert enfoncé).
Comment shunter l'aquastat et autres pour forcer le démarrage et diagnostiquer ce qui est défaillant ?
09 octobre 2016 à 09:45

Re, chauffage seul.
09 octobre 2016 à 09:21

Merci pour votre réponse.
J'ai cru tout d'abord à mon thermostat d'ambiance, je l'ai déconnecté et et ai remis le pont sur le bornier en espérant déclencher le démarrage en tournant l'aquastat de réglage, mais aucun petit clic mécanique de déclenchement.
Comment puis-je le shunter pour tester s'il est responsable ?
J'ai cru tout d'abord à mon thermostat d'ambiance, je l'ai déconnecté et et ai remis le pont sur le bornier en espérant déclencher le démarrage en tournant l'aquastat de réglage, mais aucun petit clic mécanique de déclenchement.
Comment puis-je le shunter pour tester s'il est responsable ?
09 octobre 2016 à 09:20

Bonsoir,
Ma chaudière Edena 1001/24 STM de 1997 ne veut pas démarrer.
La veilleuse tient sans aucun problème mais le brûleur ne veut pas démarrer.
J'ai nettoyé le piezo, la veilleuse et le thermocouple qui me semble être plus ou moins dans la flamme de la veilleuse afin qu'il chauffe et ne fasse pas passer la vanne gaz en sécurité.
Ma chaudière reste donc en mode veilleuse, est-ce que le thermocouple serait responsable de cela ?
Pour info il est d'origine, mise en service en Sept 1998.
Comment mesurer la valeur retournée par le thermocouple ?
Si je prends la valeur aux 2 bornes des 2 fils électriques branchés sur le boitier de sécurité, j'ai 1,6 en mode 200 MV du multimètre si je teste sur l’écrou du thermocouple et sur la structure de châssis chaudière j'ai environ 7,5.
Éteint j'ai O et ça monte maxi 1,5 donc la sonde réagit mais peut-être pas assez.
Y a t-il une astuce pour shunter le thermocouple le temps de faire des diagnostics ?
Je suis preneur de toutes informations.
Bonne soirée. Fabrice
Ma chaudière Edena 1001/24 STM de 1997 ne veut pas démarrer.
La veilleuse tient sans aucun problème mais le brûleur ne veut pas démarrer.
J'ai nettoyé le piezo, la veilleuse et le thermocouple qui me semble être plus ou moins dans la flamme de la veilleuse afin qu'il chauffe et ne fasse pas passer la vanne gaz en sécurité.
Ma chaudière reste donc en mode veilleuse, est-ce que le thermocouple serait responsable de cela ?
Pour info il est d'origine, mise en service en Sept 1998.
Comment mesurer la valeur retournée par le thermocouple ?
Si je prends la valeur aux 2 bornes des 2 fils électriques branchés sur le boitier de sécurité, j'ai 1,6 en mode 200 MV du multimètre si je teste sur l’écrou du thermocouple et sur la structure de châssis chaudière j'ai environ 7,5.
Éteint j'ai O et ça monte maxi 1,5 donc la sonde réagit mais peut-être pas assez.
Y a t-il une astuce pour shunter le thermocouple le temps de faire des diagnostics ?
Je suis preneur de toutes informations.
Bonne soirée. Fabrice