Problème codes erreur sur chaudière Centora 24CF
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16275
Question Forum Chauffage : Problème codes erreur sur chaudière Centora 24CF
Bonjour,
Voilà j'ai une chaudière mixte Centora 24CF eau chaude sanitaire et chauffage.
Je viens de la mettre en route en mode chauffage, légèrement au dessus du minimum, et je trouve que les radiateurs sont brûlants, les brûleurs se déclenchent toutes les trois minutes, pendant environ 1 minute 30.
D'autre part, j'ai d'abord eu les codes erreurs 60 et 70 qui se sont affichés à quelques reprises, puis les codes 60 et 80 qui se sont affichés à quelques reprises.
Cerise sur le gâteau, pendant que les brûleurs étaient en marche, il y a eu un bruit de sifflement et les brûleurs se sont arrêtés, mais la chaudière continuait à tourner normalement pour réchauffer à nouveau trois minutes après.
J'ai tout coupé de peur que quelque chose explose, elle chauffe beaucoup trop en étant au minimum ?
En plus, parfois les leds s'éteignent, et plus rien ne s'affiche. Carton plein, vos avis ?
Voilà j'ai une chaudière mixte Centora 24CF eau chaude sanitaire et chauffage.
Je viens de la mettre en route en mode chauffage, légèrement au dessus du minimum, et je trouve que les radiateurs sont brûlants, les brûleurs se déclenchent toutes les trois minutes, pendant environ 1 minute 30.
D'autre part, j'ai d'abord eu les codes erreurs 60 et 70 qui se sont affichés à quelques reprises, puis les codes 60 et 80 qui se sont affichés à quelques reprises.
Cerise sur le gâteau, pendant que les brûleurs étaient en marche, il y a eu un bruit de sifflement et les brûleurs se sont arrêtés, mais la chaudière continuait à tourner normalement pour réchauffer à nouveau trois minutes après.
J'ai tout coupé de peur que quelque chose explose, elle chauffe beaucoup trop en étant au minimum ?
En plus, parfois les leds s'éteignent, et plus rien ne s'affiche. Carton plein, vos avis ?
31 octobre 2013 à 20:36
Forum-chauffage dépannage réponses 1
Problème codes erreur sur chaudière Centora 24CF
Bonjour.
Purgez correctement toute votre installation et faites l'appoint d'eau.
Le sifflement est caractéristique à de l'eau qui bout dans le corps de chauffe, un manque ou une mauvaise circulation de celle-ci.
Code erreur 60-70, hors gel brûleur
Code erreur 60-80, hors gel pompe
Code erreur 60-70-80, Absence circulation d'eau (débit circuit primaire insuffisant et débistat non levé)
Cordialement.
Purgez correctement toute votre installation et faites l'appoint d'eau.
Le sifflement est caractéristique à de l'eau qui bout dans le corps de chauffe, un manque ou une mauvaise circulation de celle-ci.
Code erreur 60-70, hors gel brûleur
Code erreur 60-80, hors gel pompe
Code erreur 60-70-80, Absence circulation d'eau (débit circuit primaire insuffisant et débistat non levé)
Cordialement.
02 novembre 2013 à 13:22