Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Actuellement
24 623
questions dans le
forum chauffage
9118
Questions Chauffage : Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Invité

Bonjour et merci pour vos réponses.
Voici le problème, sur ma chaudière de marque et type De Dietrich MC 25 BIC ayant 3 ans, est apparue ce défaut : le brûleur s'enclenche plusieurs fois pendant la régulation, pour être plus claire, quand le brûleur s'enclenche pour chauffer ECS ou le chauffage, la flamme se coupe alors que le ventilateur tourne et ceci à pleine et basse puissance, alors qu'elle n'a pas atteint sa température d'eau maximum.
Je précise que la sonde de ionisation a été changée et le problème est toujours présent.
J'ai remarqué qu'à chaque coupure de la flamme la led de défaut du groupe sécurité s'allume et s'éteint aussitôt.
Merci pour vos réponses.
Voici le problème, sur ma chaudière de marque et type De Dietrich MC 25 BIC ayant 3 ans, est apparue ce défaut : le brûleur s'enclenche plusieurs fois pendant la régulation, pour être plus claire, quand le brûleur s'enclenche pour chauffer ECS ou le chauffage, la flamme se coupe alors que le ventilateur tourne et ceci à pleine et basse puissance, alors qu'elle n'a pas atteint sa température d'eau maximum.
Je précise que la sonde de ionisation a été changée et le problème est toujours présent.
J'ai remarqué qu'à chaque coupure de la flamme la led de défaut du groupe sécurité s'allume et s'éteint aussitôt.
Merci pour vos réponses.
22 mai 2009 à 22:43
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Invité

Problème sonde al+ion ou mauvaise terre.
30 novembre 2009 à 11:44
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Invité

Il faut changer le coffret sécurité brûleur.
11 janvier 2010 à 21:29
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Invité

Bonjour,
j'ai eu ce problème 6 jours après la mise en service de ma chaudière De Dietrich MC 25 Bic il y a 5 ans.
Diagnostic : une saleté (sûrement une limaille de fer) bloquait le fonctionnement de la pompe.
Le technicien qui m'avait fait la mise en service est revenu. Il a utilisé une pince multiprise pour débloquer mécaniquement la pompe.
J'ai ensuite vidangé mon installation. Depuis : plus de problèmes.
Coût de l'intervention : 60 de la main à la main.
Bon courage.
j'ai eu ce problème 6 jours après la mise en service de ma chaudière De Dietrich MC 25 Bic il y a 5 ans.
Diagnostic : une saleté (sûrement une limaille de fer) bloquait le fonctionnement de la pompe.
Le technicien qui m'avait fait la mise en service est revenu. Il a utilisé une pince multiprise pour débloquer mécaniquement la pompe.
J'ai ensuite vidangé mon installation. Depuis : plus de problèmes.
Coût de l'intervention : 60 de la main à la main.
Bon courage.
02 mai 2010 à 20:45
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière De Dietrich MC 25 BIC enclenchement du brûleur
Invité

Problème résolu par le remplacement du coffret de sécurité.
19 février 2011 à 23:24