Bonjour,
Après bien des années sans problème, en voici un.
Après blocage du circulateur, celui-ci a été changé par mes soins et l'appoint d'eau glycolée effectué ; Le filtre sur le retour nettoyé.
Le nouveau circulateur fonctionne parfaitement mais dès la mise sous tension le voyant alarme s'allume et l'afficheur affiche HP en clignotant.
La pompe continue son cycle le circulateur côté capteur se met en route et cela ne va pas plus loin, pas de collage du relais compresseur, probablement parce-que la machine est en sécurité à cause de HP.
A votre connaissance y a-t-il un réarmement du pressostat HP sur cette Isara 18 CHE ?
Merci.
Après bien des années sans problème, en voici un.
Après blocage du circulateur, celui-ci a été changé par mes soins et l'appoint d'eau glycolée effectué ; Le filtre sur le retour nettoyé.
Le nouveau circulateur fonctionne parfaitement mais dès la mise sous tension le voyant alarme s'allume et l'afficheur affiche HP en clignotant.
La pompe continue son cycle le circulateur côté capteur se met en route et cela ne va pas plus loin, pas de collage du relais compresseur, probablement parce-que la machine est en sécurité à cause de HP.
A votre connaissance y a-t-il un réarmement du pressostat HP sur cette Isara 18 CHE ?
Merci.
15 octobre 2021 à 17:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Isara 18 CHE géothermique voyant HP allumé
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice !
Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.
Cordialement.
Martien-071
Notice PAC Isara
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice !

Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.
Cordialement.
Martien-071
Notice PAC Isara
16 octobre 2021 à 16:45