Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22346
Question Forum Chauffage : Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT
Bonjour.
J’ai fait installé en décembre 2017 à mon domicile (78) une pompe à chaleur GEOCIAT 50HT de la marque CIAT en géothermie profonde (eau glycolée/eau). Après 4 ans de bon fonctionnement, la pompe est tombée en panne en mars 2022.
Les multiples diagnostiques installateur et constructeur ont montré successivement la déficience d’un relais sur la carte (que j’ai pu remplacer à l’identique) ainsi que la panne du compresseur.
Le compresseur qui équipe la PAC est un model Emerson Copeland Scroll ZH12K1P-TFM-524. Il démarre mais les pressions HP et BP restent à l'équilibre en fonctionnement (pas de delta P).
Mon installateur propose donc de remplacer le compresseur, mais la pièce étant introuvable (vieux modèle, plus de stock constructeur ni distributeurs Emerson), il m’annonce un délais de 6 mois minimum en sortie d’usine (délai probablement accentué par les crises de matériaux et d’énergie).
Ces délais impliquent de passer un hiver sans chauffage et je sollicite votre aide pour savoir si des options alternatives existent (installateur et constructeur ne souhaitant pas envisager d'autres options) :
- cette pièce existe t-elle encore en stock quelque part en Europe ? Si oui, comment la trouver ?
- la pièce peut-elle être remplacée par un model équivalent disponible ? Si oui lequel, et comment faire réparer ?
- y a t-il une marché d’occasion pour ce type de pièce ? Si oui, ou chercher ?
- est-il possible de faire réparer un compresseur dans des délais plus court, plutôt que d’en produire une nouveau, sachant que le modèle est déjà obsolète ?
Auriez-vous des réponses ou des conseils à me donner ?
Par avance merci pour votre aide.
Nicolas
J’ai fait installé en décembre 2017 à mon domicile (78) une pompe à chaleur GEOCIAT 50HT de la marque CIAT en géothermie profonde (eau glycolée/eau). Après 4 ans de bon fonctionnement, la pompe est tombée en panne en mars 2022.
Les multiples diagnostiques installateur et constructeur ont montré successivement la déficience d’un relais sur la carte (que j’ai pu remplacer à l’identique) ainsi que la panne du compresseur.
Le compresseur qui équipe la PAC est un model Emerson Copeland Scroll ZH12K1P-TFM-524. Il démarre mais les pressions HP et BP restent à l'équilibre en fonctionnement (pas de delta P).
Mon installateur propose donc de remplacer le compresseur, mais la pièce étant introuvable (vieux modèle, plus de stock constructeur ni distributeurs Emerson), il m’annonce un délais de 6 mois minimum en sortie d’usine (délai probablement accentué par les crises de matériaux et d’énergie).
Ces délais impliquent de passer un hiver sans chauffage et je sollicite votre aide pour savoir si des options alternatives existent (installateur et constructeur ne souhaitant pas envisager d'autres options) :
- cette pièce existe t-elle encore en stock quelque part en Europe ? Si oui, comment la trouver ?
- la pièce peut-elle être remplacée par un model équivalent disponible ? Si oui lequel, et comment faire réparer ?
- y a t-il une marché d’occasion pour ce type de pièce ? Si oui, ou chercher ?
- est-il possible de faire réparer un compresseur dans des délais plus court, plutôt que d’en produire une nouveau, sachant que le modèle est déjà obsolète ?
Auriez-vous des réponses ou des conseils à me donner ?
Par avance merci pour votre aide.
Nicolas
20 septembre 2022 à 11:26
Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT
Bonsoir.
Dans les différents diagnostics, le fonctionnement du compresseur a été vérifier et il tourne :
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Quelle est son intensité consommée ?
- Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
Le fait que le compresseur tourne mais que les pressions HP et BP ne bougent pas fait penser à un soucis :
- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans les différents diagnostics, le fonctionnement du compresseur a été vérifier et il tourne :
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Quelle est son intensité consommée ?
- Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
Le fait que le compresseur tourne mais que les pressions HP et BP ne bougent pas fait penser à un soucis :
- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2022 à 19:17
Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT
Bonjour VETC et merci pour votre réponse.
Quelle est sa tension d'alimentation ?
Triphasé 400V
Quelle est son intensité consommée ?
Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
N'a pas été vérifié (nom. 8.5A), et je n'ai pas de pince ampèremétrique pour le faire moi même.
- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
Je ne sais malheureusement pas vous répondre.
La plaque signalétique indique :
BP/LP Mini PSM/MOP : 0.25MPa / 2.8MPa
HP Maxi PSM/MOP : 4.2MPa / 4.2MPa
- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
Cela a été vérifié par le technicien et les niveaux sont ok (1.3kg de 410A).
Ci-après le compte rendu du diagnostic réalisé par le constructeur (CIAT) :
Quelle est sa tension d'alimentation ?
Triphasé 400V
Quelle est son intensité consommée ?
Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
N'a pas été vérifié (nom. 8.5A), et je n'ai pas de pince ampèremétrique pour le faire moi même.
- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
Je ne sais malheureusement pas vous répondre.
La plaque signalétique indique :
BP/LP Mini PSM/MOP : 0.25MPa / 2.8MPa
HP Maxi PSM/MOP : 4.2MPa / 4.2MPa
- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
Cela a été vérifié par le technicien et les niveaux sont ok (1.3kg de 410A).
Ci-après le compte rendu du diagnostic réalisé par le constructeur (CIAT) :
Citation :
Objet de l'intervention :
Intervention pour diagnostique d 1 GEOCIAT POWER 50 HT A mon arrivée, PAC hors tension
Mise sous tension de la PAC
1 phase mal serrée ( serrage de la phase )
Mise en route de la PAC
Après 15 s , la PAC se met en défaut rotation compresseur
Le compresseur démarre mais pas de différence de pression HP et BP
En fonctionnement du compresseur les pressions HP et BP sont à l'équilibre ( pas de delta P)
Contrôle tension des 3 phases en sortie du contacteur de puissance qui alimente directement le compresseur = OK Au bout de 3 tentatives de démarrage la machine en défaut définitif
Maison alimentée en 400V
Contrôle sens de rotation avec contrôleur de phase = OK
Travaux effectués:
Montage des manomètres pour controle des pressions ( pressions manomètres lues identiques aux pressions des capteurs Contrôle de la charge en fluide frigorigène = OK
En résumé : REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR = ZH12K1P-TFM-524
20 septembre 2022 à 19:52
Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT
Bonjour.
Dans votre affaire ce qui est surprenant c'est qu'un compresseur ne dure que 5 ans (alors qu'ils sont généralement donnés pour 20 ans).
Que vous ayez eu des soucis sur la carte électroniques : relais qui aurait pu endommager le compresseur !
Ensuite il faudrait vérifier que cette pompe à chaleur est bien dimensionnée par rapport aux besoins réels de votre installation afin de s'assurer que cette PAC ne fonctionne pas en court-cycle ou que son volume d'eau est suffisant.
Ces éléments pourraient être également à l'origine de l'usure prématurée du compresseur.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Surface habitable de votre logement ?
- Ville ou région de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Année de construction ou type d'isolation ?
- Type de circuit de chauffage ?
Ce qui est surprenant c'est que si vous tapez simplement le type du compresseur sur internet ( ZH12K1P-TFM-524) il apparait plein de site pour commander cette référence !!!
Qui ce fiche de qui ?
Pour faire accélérer les choses prenez contact avec une association de défense de consommateur et signalez le en envoyant un courrier recommandé à votre installateur et au fabricant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans votre affaire ce qui est surprenant c'est qu'un compresseur ne dure que 5 ans (alors qu'ils sont généralement donnés pour 20 ans).
Que vous ayez eu des soucis sur la carte électroniques : relais qui aurait pu endommager le compresseur !
Ensuite il faudrait vérifier que cette pompe à chaleur est bien dimensionnée par rapport aux besoins réels de votre installation afin de s'assurer que cette PAC ne fonctionne pas en court-cycle ou que son volume d'eau est suffisant.
Ces éléments pourraient être également à l'origine de l'usure prématurée du compresseur.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Surface habitable de votre logement ?
- Ville ou région de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Année de construction ou type d'isolation ?
- Type de circuit de chauffage ?
Ce qui est surprenant c'est que si vous tapez simplement le type du compresseur sur internet ( ZH12K1P-TFM-524) il apparait plein de site pour commander cette référence !!!
Qui ce fiche de qui ?
Pour faire accélérer les choses prenez contact avec une association de défense de consommateur et signalez le en envoyant un courrier recommandé à votre installateur et au fabricant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 septembre 2022 à 18:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 3. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 4. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
- N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
- 5. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
- N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
- 6. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 7. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Recherche informations pompe à chaleur chauffage géothermique
- N°44 : Bonjour, j'ai vu un court reportage aux infos à la télé où ils parlaient des pompes à chaleur. J'ai pas compris grand-chose de la partie technique, mais le commentaire disait que cela permettait de faire environ 40 % de...
- 10. Panne pompe à chaleur air eau CEAT défaut d1.1
- N°15318 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur air eau CEAT il y a 6 ans, elle se met en défaut d1.1 (rotation du compresseur ou débit trop important au circuit d'eau). Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite