L'installateur du SSC est venu et m'a certifié que le problème n'avait rien à voir avec le SSC mais avec la PAC.
Les deux installations étant indépendantes pour la production d'ECS.
Mon problème vient du fait que lors de la demande d'ECS, le compresseur ne se met pas en route alors qu'il se met en route pour le chauffage. La vanne 3 voies commute bien sur la position ECS lors de la demande ou sur Chauffage/ECS.
Le circulateur qui est commun fonctionne aussi sans problème.
Lors de la demande d'ECS, sur le boîtier de l'unité intérieure, il y a bien le petit robinet qui clignote pendant 15 secondes et s'arrête puisque le compresseur ne démarre pas.
Quel peut donc être le problème ?
Merci.
14 novembre 2023 à 15:40
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude

Bonjour.

J'ai fait appel à un technicien qui a vérifié la PAC et qui n'a rien trouvé d'anormal.
Pour lui, c'est à cause du SSC qui n'a pas de régulation entre la PAC et le SSC.
La PAC a sa régulation et le SSC a sa propre régulation, mais il n'y en a pas entre les deux pour piloter les deux installations. Pensez-vous que ce soit la clé du problème ?
Cordialement.
Jitan
01 novembre 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude

Publicité

Bonjour.

Serait-il possible que cela provienne de la vanne 3 voies ou encore de la sonde de température de l'eau sanitaire qui serait déficiente ?
Cordialement.
Jitan
30 octobre 2023 à 18:15
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude

Bonjour.
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :

- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ? - Saunier Duval , génia air split , HA12-5 STB
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? - radiateurs
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ? - oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? - oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? - Mipro 5
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? -dans la salle à manger sur un mur à 1m50
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ? - -un SSC
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ? - Climer SR400 accumulateur, type Calyssée
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ? centralisée
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? - puissance du compteur 9 kwa
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? - 130 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
27 octobre 2023 à 10:46
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude

Bonjour.

J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude.
J'ai également un système solaire combiné.
J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que c'est le SSC qui me fournissait l'eau chaude.
Avec cette période froide qui commence, j'ai remis ma PAC en route et, pour le chauffage, il n'y a pas de souci.

Cependant, je n'ai plus de production d'eau chaude alors qu'il n'y a aucun défaut qui s'inscrit sur le boîtier de gestion de l'unité intérieure.
Fait curieux, sur l'écran du boîtier de l'unité intérieure, parfois je vois le symbole du robinet d'eau sanitaire qui clignote, environ 15 secondes et s'arrête.

Et parfois, pendant 45 secondes, les symboles du robinet d'eau sanitaire et de l'assistance électrique clignotent et s'arrêtent, donc jamais assez longtemps pour obtenir la température de l'eau sanitaire demandée avec le régulateur un Mipro V5.
Je pense à un problème de réglage des consignes sur l'unité intérieure de la PAC.

J'espère avoir bien décrit le problème et que vous trouverez une solution à mon problème.

Cordialement.
Jitan
25 octobre 2023 à 20:39
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude