Bonjour,
J'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C25E.
Depuis quelques temps j'ai noté que lorsque je fais couler l'eau chaude, il se dégage une sorte de nuage d'odeur de gaz brûlé qui dure quelques secondes.
J'ai fait venir l'artisan qui s'occupe de l'entretien. Pour lui, il n'y a pas de problème sur la chaudière (il a fait des relevés, la flamme est bleue).
Il m'a aussi parlé du dispositif anti refoulement qui est OK.
Par contre, il a noté une présence importante de bistre... car l'immeuble ancien était auparavant chauffé au bois ou charbon. Une société passe tous les ans faire le ramonage du conduit qui semble être un shunt.
A savoir que si je mets le chauffage, il n'y a pas cette odeur quand la chaudière démarre ou si je tire de l'eau chaude ; si je retire de l'eau tout de suite après ce 1er tirage à froid (hors mode chauffage), il n'y a plus cette odeur.
La société de ramonage doit venir pour nettoyer à fond à mon niveau en attendant un devis pour tout le conduit.
J'habite au 1er d'un immeuble de 5 étages.
J'ai un détecteur de co qui ne détecte rien.
La puissance de l'odeur varie aussi selon la météo.
HELP, je suis super inquiète. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
J'ai une chaudière Saunier Duval THEMA C25E.
Depuis quelques temps j'ai noté que lorsque je fais couler l'eau chaude, il se dégage une sorte de nuage d'odeur de gaz brûlé qui dure quelques secondes.
J'ai fait venir l'artisan qui s'occupe de l'entretien. Pour lui, il n'y a pas de problème sur la chaudière (il a fait des relevés, la flamme est bleue).
Il m'a aussi parlé du dispositif anti refoulement qui est OK.
Par contre, il a noté une présence importante de bistre... car l'immeuble ancien était auparavant chauffé au bois ou charbon. Une société passe tous les ans faire le ramonage du conduit qui semble être un shunt.
A savoir que si je mets le chauffage, il n'y a pas cette odeur quand la chaudière démarre ou si je tire de l'eau chaude ; si je retire de l'eau tout de suite après ce 1er tirage à froid (hors mode chauffage), il n'y a plus cette odeur.
La société de ramonage doit venir pour nettoyer à fond à mon niveau en attendant un devis pour tout le conduit.
J'habite au 1er d'un immeuble de 5 étages.
J'ai un détecteur de co qui ne détecte rien.
La puissance de l'odeur varie aussi selon la météo.
HELP, je suis super inquiète. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
12 octobre 2018 à 20:08
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Odeur gaz brûlé bistre chaudière Saunier Duval THEMA C25E
Bonjour,
Comme vous le précisez dans votre demande, étant dans un bâtiment qui serait équipé d'un conduit collectif de type SHUNT, il faut d'abord vous assurer que vous êtes bien dans ce type de configuration.
Ensuite, il faut vérifier que :
- La nature du conduit est bien compatible avec des chaudières gaz,
- Que toutes les chaudières raccordées soient bien homologuées pour les conduits SHUNT,
- Que le conduit soit toujours en dépression suffisante,
- Que tous les logements soient équipés des ventilations et entrées d'air réglementaire,
- Que le conduit SHUNT soit bien ventilé au pied,
- Qu'il n'existe pas de chaudière condensation ou avec un ventilateur de raccordé sur ce conduit collectif.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous le précisez dans votre demande, étant dans un bâtiment qui serait équipé d'un conduit collectif de type SHUNT, il faut d'abord vous assurer que vous êtes bien dans ce type de configuration.
Ensuite, il faut vérifier que :
- La nature du conduit est bien compatible avec des chaudières gaz,
- Que toutes les chaudières raccordées soient bien homologuées pour les conduits SHUNT,
- Que le conduit soit toujours en dépression suffisante,
- Que tous les logements soient équipés des ventilations et entrées d'air réglementaire,
- Que le conduit SHUNT soit bien ventilé au pied,
- Qu'il n'existe pas de chaudière condensation ou avec un ventilateur de raccordé sur ce conduit collectif.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 12:51
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Odeur gaz brûlé bistre chaudière Saunier Duval THEMA C25E
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le bâtiment date de 1955. C'est la société de ramonage qui m'a dit que c'était un conduit shunt....je compte bien leur demander de vérifier (c'est aussi ce qui est indiqué sur l'acte de vente original...).
Selon vous, vers qui me tourner pour savoir si le conduit est en dépression suffisante et compatible, quel spécialiste ?
Pour le conduit shunt ventilé au pied, je verrai à voir le ramoneur je pense...
Par contre, il y a eu beaucoup de rénovation sur l'immeuble et je me suis également posée la question de savoir si la chaudière de ma voisine du dessus n'est pas une chaudière à condensation ou ventouse raccordée sur ce conduit.
Je vais interroger le syndic dès lundi pour que les propriétaires fassent connaitre la marque et le type de leur chaudières.
Tous les logements disposent dans la cuisine (où se tient la chaudière) d'une entrée haute et basse, et pour ma part ayant fait changer mes fenêtres j'ai fait rajouter une ventilation....
J'ai vu d'autres voisins qui ne rapportent pas de soucis.
La cuisine fait 16m².
Savez-vous si mon type de chaudière est homologuée ?
Pour vous, le problème des odeurs de fumées sur un démarrage à froid et uniquement sur l'eau chaude serait donc bien dû à un problème de tirage ?
Je suis désolée de ma multitude de questions mais je me fais un sang d'encre.
Je reposte dès que j'ai un retour. Merci beaucoup.
Le bâtiment date de 1955. C'est la société de ramonage qui m'a dit que c'était un conduit shunt....je compte bien leur demander de vérifier (c'est aussi ce qui est indiqué sur l'acte de vente original...).
Selon vous, vers qui me tourner pour savoir si le conduit est en dépression suffisante et compatible, quel spécialiste ?
Pour le conduit shunt ventilé au pied, je verrai à voir le ramoneur je pense...
Par contre, il y a eu beaucoup de rénovation sur l'immeuble et je me suis également posée la question de savoir si la chaudière de ma voisine du dessus n'est pas une chaudière à condensation ou ventouse raccordée sur ce conduit.
Je vais interroger le syndic dès lundi pour que les propriétaires fassent connaitre la marque et le type de leur chaudières.
Tous les logements disposent dans la cuisine (où se tient la chaudière) d'une entrée haute et basse, et pour ma part ayant fait changer mes fenêtres j'ai fait rajouter une ventilation....
J'ai vu d'autres voisins qui ne rapportent pas de soucis.
La cuisine fait 16m².
Savez-vous si mon type de chaudière est homologuée ?
Pour vous, le problème des odeurs de fumées sur un démarrage à froid et uniquement sur l'eau chaude serait donc bien dû à un problème de tirage ?
Je suis désolée de ma multitude de questions mais je me fais un sang d'encre.
Je reposte dès que j'ai un retour. Merci beaucoup.
13 octobre 2018 à 18:09