Question Forum Chauffage : Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Bonjour.
Je viens de louer une maison contenant une chaudière fuel à condensation, la pièce appelée cellier ne contient aucune ventilation, mais elle comporte cependant une baie vitrée, est-ce normal ?
Si non comment puis-je appuyer ma demande auprès du bailleur (référence texte législatif ?).
Cette chaudière est souvent arrêtée avec des messages d'erreur sur le panneau avant que le plombier ne semble pas lui-même comprendre d'ailleurs, il la relance systématiquement, mais comme je ne suis pas toujours présente, à chaque fois que je reviens et que la chaudière s'est arrêtée il fait froid et humide, le ralenti ne semble pas fonctionner, quelles sont les températures de chaleur d'eau maxi et mini à programmer ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Paqui
Je viens de louer une maison contenant une chaudière fuel à condensation, la pièce appelée cellier ne contient aucune ventilation, mais elle comporte cependant une baie vitrée, est-ce normal ?
Si non comment puis-je appuyer ma demande auprès du bailleur (référence texte législatif ?).
Cette chaudière est souvent arrêtée avec des messages d'erreur sur le panneau avant que le plombier ne semble pas lui-même comprendre d'ailleurs, il la relance systématiquement, mais comme je ne suis pas toujours présente, à chaque fois que je reviens et que la chaudière s'est arrêtée il fait froid et humide, le ralenti ne semble pas fonctionner, quelles sont les températures de chaleur d'eau maxi et mini à programmer ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Paqui
28 novembre 2017 à 18:55
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Bonsoir,
La chaudière prend l'air dans l'ambiance ou à l’extérieur ?
La chaudière prend l'air dans l'ambiance ou à l’extérieur ?
28 novembre 2017 à 22:27
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Bonjour.
Pour koasan merci, mais je l'ignore, comment puis-je le voir ?
Complètement novice dans ce mode de chauffage....
Cordialement.
Pour koasan merci, mais je l'ignore, comment puis-je le voir ?
Complètement novice dans ce mode de chauffage....
Cordialement.
29 novembre 2017 à 11:29
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Il faut voir si la prise d'air de la chaudière se fait dans la pièce, ou s'il y a un tube qui lui fait prendre l'air dehors.
Si la chaudière prend l'air à l’intérieur du local, il faut absolument une ventilation.
Si la chaudière prend l'air à l’intérieur du local, il faut absolument une ventilation.
02 décembre 2017 à 13:24
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Koasan, merci je vais aller le vérifier au plus tôt, pour l'instant pas de chauffage, chaudière en panne alors qu'elle est du mois de Février, on attend le technicien De Dietrich...
02 décembre 2017 à 14:52
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
SERV'Elite ou DE DIETRICH ?
02 décembre 2017 à 21:51
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Normes ventilation pièce chaudière fuel à condensation
Si c'est une GTUC, c'est vraiment de la m.....
Leurs électrodes ne tiennent pas le coup ! Même leur soi-disant électrodes renforcées !
Leurs électrodes ne tiennent pas le coup ! Même leur soi-disant électrodes renforcées !
02 décembre 2017 à 21:52