Problème Chauffage : Normes à respecter chaudière gaz à condensation
Invité

Bonjour à tous et à toutes. Voici 2 mois, j'ai acheté un appartement que j'ai en partie rénové. La chaudière murale gaz (23Kw) à condensation étant récente, j'ai conservé l'installation existente. En revanche, elle était située dans une cuisine de 15m² que j'ai redistribué en 2 pièces ; une chambre et une salle d'eau. Après avoir pris conseil auprès d'un plombier, celui-ci m'a dit que je pouvais la conserver dans la salle d'eau à condition d'installer une ventilation haute et basse, ce qu'il m'a d'ailleurs fait. A titre indicatif, la ventilation basse est faite directement sur l'extérieur par un tuyau de 100 mm de diamètre (78.5 cm²) et est située à moins de 30cm du sol et la ventilation haute est raccordée à un conduit approprié par un tuyau de 100 également. La chaudière n'ayant pas tourné depuis quelques mois, j'ai pris rdv avec un chauffagiste afin de la nettoyer avant de la mettre en service. Or, ce dernier a refusé de le faire car selon lui, le volume de la salle de bain étant de 6.5 m3, l'installation n'est pas conforme. Je voudrais donc savoir ce qu'il en est exactement et avoir des solutions pour résoudre ce problème. Merci d'avance pour votre aide. Jean-Baptiste
12 mars 2008 à 00:21
Conseils 1 Dépannage
Invité

Normes à respecter chaudière gaz à condensation
Invité

Bonjour, je suppose que votre chaudière est non étanche (conduit raccordé à une cheminée), l'article 15 de l'arrêté du 2 août 1977 précise pour les appareils à circuit non étanches :
1) sont concernés les appareils installés dans un logement construit après le 22 octobre 1969 ou le 24 mars 1982 ou ces arrêtés imposent un système d'aération pouvant assurer l'amenée d'air et la sortie des produits de combustion des appareils non raccordés
2) le local où est installé l'appareil doit avoir un volume d'au moins 8 m3 et 15 m3 dans le cas d'un appareil non raccordé
3) le local où est installé l'appareil doit être pourvu d'un ouvrant de 0,4 m², ouvrant directement sur l'extérieur
4) l'amenée d'air frais direct ou indirect doit être de 50 cm² pour une puissance de 25 Kw au plus, de 70 cm² pour une puissance de 35 Kw, de 100 cm² pour une puissance m maximum de 50 kw
5) l'évacuation d'air vicié n'est pas obligatoire si coupe tirage à 1.80 m du sol minimum dans le cas d'une chaudière murale, sinon ventilation DIRECT, de même volume, que l'entrée d'air. Salut, Denis.
1) sont concernés les appareils installés dans un logement construit après le 22 octobre 1969 ou le 24 mars 1982 ou ces arrêtés imposent un système d'aération pouvant assurer l'amenée d'air et la sortie des produits de combustion des appareils non raccordés
2) le local où est installé l'appareil doit avoir un volume d'au moins 8 m3 et 15 m3 dans le cas d'un appareil non raccordé
3) le local où est installé l'appareil doit être pourvu d'un ouvrant de 0,4 m², ouvrant directement sur l'extérieur
4) l'amenée d'air frais direct ou indirect doit être de 50 cm² pour une puissance de 25 Kw au plus, de 70 cm² pour une puissance de 35 Kw, de 100 cm² pour une puissance m maximum de 50 kw
5) l'évacuation d'air vicié n'est pas obligatoire si coupe tirage à 1.80 m du sol minimum dans le cas d'une chaudière murale, sinon ventilation DIRECT, de même volume, que l'entrée d'air. Salut, Denis.
13 mars 2008 à 12:18