Question Forum Chauffage : Thermostat Netatmo sur chaudière Logamax plus GB 112

Lion56
Membre inscrit
Lion56
4 messages
Bonjour.

J'ai également une chaudière gaz Logamax plus GB112 avec production d'ECS et je souhaite retirer le thermostat d'ambiance RC pour mettre un thermostat On/OFF Netatmo pilotable à distance.

Le branchement de @Naguizz me semble correspondre à ma recherche (ci-joint photo de @Nagizz), je précise qu'il s'agit d'une maison de vacances que nous utilisons l'été et rarement l'hiver et que la régulation optimum pour l'économie de gaz ne nous sert à rien.

L'idée est de mettre la chaudière au ralenti et pouvoir mettre la maison en chauffe avant notre arrivée.
Savez-vous s'il est possible de stopper la production d'ECS sur cette chaudière ?

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
image1

04 novembre 2023 à 11:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Thermostat Netatmo sur chaudière Logamax plus GB 112

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation :
Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?


Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!

La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Si vous souhaitez faire des programmations horaires selon vos périodes de présences et d'absences il faut utiliser les sonde d'ambiance programmables de la marque Buderus comme la RC20 ou la RC30 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 20:40
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Thermostat Netatmo sur chaudière Logamax plus GB 112

Lion56
Membre inscrit
Lion56
4 messages
Bonjour VETC.

Merci pour la qualité de votre réponse, et le temps consacré.
J'ai eu Buderus qui a confirmé le schéma de @Naguizz dans mon cas à savoir :
- Je n'utilise la chaudière que pour maintenir la maison à 15c en hiver et éviter l'humidité.
- Je suis en Bretagne, la maison orientée sud est très bien isolée.
- Je n'utilise la maison qu'un mois en cumulé entre octobre et mai.
Si nous devions l'utiliser plus, j'investirai dans une pompe à chaleur mais pour le moment, l'idée est de na pas bruler de gaz pour rien et avoir une maison chaude à notre arrivée.
Le passage de 15c à 20c risque d’être long pour un week-end si l'on ne peut pas anticiper à distance.

La question est la finalement, vaut-il mieux garder la chaudière et son système de performant et ne pas pouvoir la piloter sachant que la chaudière ne fonctionnera quasiment pas pour maintenir 15c??

Le problème reste la production d'eau chaude que je ne peux pas stopper, il faut maintenir à minima 27c, c'est vraiment dommage.
Bon week-end.
Bien à vous.
11 novembre 2023 à 17:02

Proposer une réponse à Thermostat Netatmo sur chaudière Logamax plus GB 112



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code erreur Y chaudière Logamax 112 GB 29
    N°17799 : Bonjour, J'ai un défaut Y sur ma chaudière Logamax GB 112 elle fonctionne très bien en ECS mais ne part pas en chauffage. La vanne 3 voies fonctionne bien quand le moteur est défait j'ai du chauffage, électriquement il est...
  • 2. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
    N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
  • 3. Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°19738 : Bonjour tout le monde. Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat...
  • 4. Forum Chauffage. Chaudière Chaffoteaux et Maury thermostat Netatmo
    N°19263 : Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury, modèle MX2 COMFORT 24 CF, qui sert pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage individuel au gaz en appartement. Jusqu'alors elle n'était raccordée à aucun...
  • 5. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
  • 6. Branchement thermostat Netatmo sur ELM Leblanc ACLEIS
    N°22174 : Bonjour. J'ai branché la phase et le neutre du relais Netatmo sur ma chaudière ELM Leblanc ACLEIS. Les 2 autres fils de commande (noir et gris) sur les broches TH1 et TH2 après avoir enlevé le pontage qui reliait les 2...
  • 7. Thermostat Nest chaudière Buderus Logamax GB112
    N°19088 : Bonjour. J'ai un setup avec un préparateur d'eau chaude, une chaudière Buderus GB112 et un thermostat Nest, je contrôle le chauffage sans problème avec NEST, mais je me demande s'il y a quelque chose à faire pour piloter...
  • 8. Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Chauffage Français
    N°18840 : Bonjour. J’essaye de brancher un thermostat Netatmo sur ma chaudière Chauffage Français modèle ondiane 38C, mais je n’arrive pas à identifier les bornes de branchement. Pour le branchement électrique, pas de problème...
  • 9. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
    N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
  • 10. Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe
    N°22853 : Bonjour. Je souhaite installer le thermostat Netatmo sur une pompe à chaleur Nibe VVM S320 Mais je sais sais comment mis prendre, après avoir lu et relu la notice et fais des essais de branchements cela ne fonctionne...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat Netatmo sur chaudière Logamax plus GB 112 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite