FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


6414

Question Forum Chauffage : Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange


Invité
invité
Bonjour,
Depuis 1 an, je rencontre de nombreux problème sur ma chaudière neuve Chappée 45KW.
Effectivement, depuis le début ça cogne dans le corps de chauffe (pas tout le temps) et elle s’arrête fréquemment, c'est-à-dire elle chauffe jusqu’à température ensuite s’arrête et se rallume, monte en chauffe et s’éteint, et ça en continue indéfiniment.
Parfois, elle régule correctement mais c’est très rare et c’est en général lorsque le thermostat d’ambiance à une demande forte, c'est-à-dire s’il fait 20° dans la pièce et que je demande 21° elle va réguler correctement mais si la T° est 20,5° ou 21° c’est là que se produit ces démarrages intempestifs et ce bruit. Donc difficile d’avoir une T° optimum...
Cette chaudière gère 3 circuits, 1 plancher chauffant, 1 radiateur et le 3ème eau chaude.
Le constructeur Chappée est venu 3 fois déjà et maintenant ne souhaite même plus se déplacer.
La 1ère fois, il a fait plusieurs réglages mais les problèmes sont de nouveau apparu.
La deuxième fois, il m’a parlé des circulateurs qu’il faudrait peut-être changé car dixit pas assez puissant (néanmoins, je ne les ai pas changé car d’après un autre chauffagiste, ils fonctionnaient très bien et étaient assez puissants).
La troisième fois, on m’a parlé d’une chaudière trop puissante (mais elle module de 45 à 15 Kw en fonction de la demande et j’ai 200 m2 (hauteur plafond 2,70) donc je pense avoir au minimum ces 15KW !).
Et maintenant, ils me disent d’après un diagnostics téléphone qu’il manque une bouteille de mélange sur mon installation...
Pensez-vous que le fait qu’il manque cette fameuse bouteille de mélange que ça puisse entrainer des bruit de tapement dans le corps de chauffe et des courts cycles ?
Car à ce rythme là, soient ils vont me faire changer toute mon installation et une fois que ce sera fait la chaudière !
Je ne sais plus quoi faire ! Auriez-vous une idée ? Merci.
31 octobre 2008 à 02:52
Réponse Forum 1

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange


Invité
invité
A l'énoncé de la question, il semble en effet qu'il manque soit une bouteille de mélange ou mieux un ballon tampon afin d'éviter ces "courts cycles" de mises en route et arrêts trop rapides ; en ce qui concerne le circulateur, il doit être calibré d'après le volume d'eau à faire circuler et les pertes de charges : longueur des tuyaux étages etc.
On trouve sur le web tout ce qu'il faut pour faire ces calculs mais c'est énormément de temps à passer ; un BON chauffagiste sait le faire, mais il est paraît plus long à trouver !
Réponse Forum 2

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange


Invité
invité
Bonsoir. Vos radiateurs sont-ils en fonte aluminium ? Si c'est le cas, l'installation a-t-elle été traitée ? Car ce composant provoque une réaction chimique qui est de l'air en permanence, de même pour le plancher chauffant. Il doit être traité car il y a risque de formation de boue très rapidement. Dernière solution : défaut de la chaudière. C'est rare mais certains constructeurs ne le reconnaissent pas facilement.
jm
Réponse Forum 3

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange


Invité
invité
Le bruit que vous entendez au démarrage du brûleur est lié à un réglage. Soit de l'air primaire, soit de l'air secondaire. Je penserais plus au réglage de la pompe du brûleur qui doit être trop forte, elle doit être régler entre 8 bars et 11 bars.
La bouteille de mélange quant à elle était impérative. En effet, vu le volume d'eau contenu dans votre installation, elle est là pour compenser la dilatation. Le phénomène de boue n'est valide que dans votre plancher chauffant. Il fallait effectivement mettre le produit fourni par le fournisseur dans ce cas, produit que l'on nomme d'ailleurs désemboueur. Quant à vos circulateurs, ils n ont rien à voir dans vos problèmes, hormis le fait q' ils ont 3 vitesses. Essayez de changer la vitesse des circulateurs. J'espère que ces quelques conseils vous aideront, Laurent.
26 novembre 2008 à 10:05
Réponse Forum 4

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange

Olivier
Membre inscrit
Olivier
65 messages
Merci à Laurent pour ses explications qui m'ont aussi servies à dépanner ma chaudière : -)
En effet j'avais des bruits dans le corps de chauffe et après un petit réglage de la flamme, ils ont disparu. Merci encore.
01 avril 2012 à 19:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 2. Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea
    N°12821 : Bonjour J'ai un bruit qui dure très longtemps (environ 30 minutes et à 5 heures du matin, cela parait très long !) au démarrage de la chaudière, jusqu'au moment où elle atteint la bonne température. C'est un bruit continu...
  • 3. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
    N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
  • 4. Corps de chauffe percé sur chaudière de 3 ans
    N°2591 : Bonjour. Ma chaudière de 3 ans achetée et installée par mon constructeur de maison a lâché. Le dépanneur de ma société d'entretien (qui vient tous les ans) a constaté que la panne ne pouvait pas être due à de la...
  • 5. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 6. bruit tuyauterie installation chauffage
    N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
  • 7. Ébullition dans corps de chauffe chaudière Chaffoteaux Mira C Green 35
    N°20273 : Bonjour à toutes et tous ! Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans et toutes mes dents, à moments perdus un peu bricoleur ! Merci d'abord à toutes et tous celles et ceux qui parfois, sur ce forum, m'ont permis d'avancer tout seul...
  • 8. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 9. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 10. Bruit d'air dans corps de chauffe
    N°1873 : J'ai un bruit d'ébullition dans le corps de chauffe d'une chaudière Buderus et je n'arrive pas à le faire sortir. Le désembouage et un traitement contre les boues ont été faits, ainsi qu'un détartrage de la chaudière, je ne...
>>> Résultats suivants pour : Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solchauffage questionrearmement ballon electriquebricolage video



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite