Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
6414
Question Forum Chauffage : Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Invité

Bonjour,
Depuis 1 an, je rencontre de nombreux problème sur ma chaudière neuve Chappée 45KW.
Effectivement, depuis le début ça cogne dans le corps de chauffe (pas tout le temps) et elle sarrête fréquemment, c'est-à-dire elle chauffe jusquà température ensuite sarrête et se rallume, monte en chauffe et séteint, et ça en continue indéfiniment.
Parfois, elle régule correctement mais cest très rare et cest en général lorsque le thermostat dambiance à une demande forte, c'est-à-dire sil fait 20° dans la pièce et que je demande 21° elle va réguler correctement mais si la T° est 20,5° ou 21° cest là que se produit ces démarrages intempestifs et ce bruit. Donc difficile davoir une T° optimum...
Cette chaudière gère 3 circuits, 1 plancher chauffant, 1 radiateur et le 3ème eau chaude.
Le constructeur Chappée est venu 3 fois déjà et maintenant ne souhaite même plus se déplacer.
La 1ère fois, il a fait plusieurs réglages mais les problèmes sont de nouveau apparu.
La deuxième fois, il ma parlé des circulateurs quil faudrait peut-être changé car dixit pas assez puissant (néanmoins, je ne les ai pas changé car daprès un autre chauffagiste, ils fonctionnaient très bien et étaient assez puissants).
La troisième fois, on ma parlé dune chaudière trop puissante (mais elle module de 45 à 15 Kw en fonction de la demande et jai 200 m2 (hauteur plafond 2,70) donc je pense avoir au minimum ces 15KW !).
Et maintenant, ils me disent daprès un diagnostics téléphone quil manque une bouteille de mélange sur mon installation...
Pensez-vous que le fait quil manque cette fameuse bouteille de mélange que ça puisse entrainer des bruit de tapement dans le corps de chauffe et des courts cycles ?
Car à ce rythme là, soient ils vont me faire changer toute mon installation et une fois que ce sera fait la chaudière !
Je ne sais plus quoi faire ! Auriez-vous une idée ? Merci.
Depuis 1 an, je rencontre de nombreux problème sur ma chaudière neuve Chappée 45KW.
Effectivement, depuis le début ça cogne dans le corps de chauffe (pas tout le temps) et elle sarrête fréquemment, c'est-à-dire elle chauffe jusquà température ensuite sarrête et se rallume, monte en chauffe et séteint, et ça en continue indéfiniment.
Parfois, elle régule correctement mais cest très rare et cest en général lorsque le thermostat dambiance à une demande forte, c'est-à-dire sil fait 20° dans la pièce et que je demande 21° elle va réguler correctement mais si la T° est 20,5° ou 21° cest là que se produit ces démarrages intempestifs et ce bruit. Donc difficile davoir une T° optimum...
Cette chaudière gère 3 circuits, 1 plancher chauffant, 1 radiateur et le 3ème eau chaude.
Le constructeur Chappée est venu 3 fois déjà et maintenant ne souhaite même plus se déplacer.
La 1ère fois, il a fait plusieurs réglages mais les problèmes sont de nouveau apparu.
La deuxième fois, il ma parlé des circulateurs quil faudrait peut-être changé car dixit pas assez puissant (néanmoins, je ne les ai pas changé car daprès un autre chauffagiste, ils fonctionnaient très bien et étaient assez puissants).
La troisième fois, on ma parlé dune chaudière trop puissante (mais elle module de 45 à 15 Kw en fonction de la demande et jai 200 m2 (hauteur plafond 2,70) donc je pense avoir au minimum ces 15KW !).
Et maintenant, ils me disent daprès un diagnostics téléphone quil manque une bouteille de mélange sur mon installation...
Pensez-vous que le fait quil manque cette fameuse bouteille de mélange que ça puisse entrainer des bruit de tapement dans le corps de chauffe et des courts cycles ?
Car à ce rythme là, soient ils vont me faire changer toute mon installation et une fois que ce sera fait la chaudière !
Je ne sais plus quoi faire ! Auriez-vous une idée ? Merci.
31 octobre 2008 à 02:52
Réponse Forum 1
Invité

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Invité

A l'énoncé de la question, il semble en effet qu'il manque soit une bouteille de mélange ou mieux un ballon tampon afin d'éviter ces "courts cycles" de mises en route et arrêts trop rapides ; en ce qui concerne le circulateur, il doit être calibré d'après le volume d'eau à faire circuler et les pertes de charges : longueur des tuyaux étages etc.
On trouve sur le web tout ce qu'il faut pour faire ces calculs mais c'est énormément de temps à passer ; un BON chauffagiste sait le faire, mais il est paraît plus long à trouver !
On trouve sur le web tout ce qu'il faut pour faire ces calculs mais c'est énormément de temps à passer ; un BON chauffagiste sait le faire, mais il est paraît plus long à trouver !
Réponse Forum 2
Invité

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Invité

Bonsoir. Vos radiateurs sont-ils en fonte aluminium ? Si c'est le cas, l'installation a-t-elle été traitée ? Car ce composant provoque une réaction chimique qui est de l'air en permanence, de même pour le plancher chauffant. Il doit être traité car il y a risque de formation de boue très rapidement. Dernière solution : défaut de la chaudière. C'est rare mais certains constructeurs ne le reconnaissent pas facilement.
jm
jm
Réponse Forum 3
Invité

Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Invité

Le bruit que vous entendez au démarrage du brûleur est lié à un réglage. Soit de l'air primaire, soit de l'air secondaire. Je penserais plus au réglage de la pompe du brûleur qui doit être trop forte, elle doit être régler entre 8 bars et 11 bars.
La bouteille de mélange quant à elle était impérative. En effet, vu le volume d'eau contenu dans votre installation, elle est là pour compenser la dilatation. Le phénomène de boue n'est valide que dans votre plancher chauffant. Il fallait effectivement mettre le produit fourni par le fournisseur dans ce cas, produit que l'on nomme d'ailleurs désemboueur. Quant à vos circulateurs, ils n ont rien à voir dans vos problèmes, hormis le fait q' ils ont 3 vitesses. Essayez de changer la vitesse des circulateurs. J'espère que ces quelques conseils vous aideront, Laurent.
La bouteille de mélange quant à elle était impérative. En effet, vu le volume d'eau contenu dans votre installation, elle est là pour compenser la dilatation. Le phénomène de boue n'est valide que dans votre plancher chauffant. Il fallait effectivement mettre le produit fourni par le fournisseur dans ce cas, produit que l'on nomme d'ailleurs désemboueur. Quant à vos circulateurs, ils n ont rien à voir dans vos problèmes, hormis le fait q' ils ont 3 vitesses. Essayez de changer la vitesse des circulateurs. J'espère que ces quelques conseils vous aideront, Laurent.
26 novembre 2008 à 10:05
Réponse Forum 4
Bruit chaudière corps de chauffe + bouteille de mélange
Merci à Laurent pour ses explications qui m'ont aussi servies à dépanner ma chaudière : -)
En effet j'avais des bruits dans le corps de chauffe et après un petit réglage de la flamme, ils ont disparu. Merci encore.
En effet j'avais des bruits dans le corps de chauffe et après un petit réglage de la flamme, ils ont disparu. Merci encore.
01 avril 2012 à 19:52