Bonjour, j'ai une chaudière murale Chaffoteau & Maury type nexia 24 FF de 3 ans, elle tombe très souvent en sécurité lorsque l'on tire de l'eau chaude et moins régulièrement en mode chauffage. Défaut constaté : voyant rouge allumé et leds clignotent : tentative de réallumage. Parfois elle ne tombe pas en panne pendant plusieurs heures. J'ai fait venir un dépanneur qui sans vérifier quoique ce soit m'a fait un devis pour la carte électronique que j'ai refusé. Merci d'avance. Matth

Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Contrôler la thermistance sanitaire.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Salut, est-ce que vous avez des aérations haute et basse dans la pièce où se trouve votre chaudière, sinon il en faut si la pièce n'est pas aérée, elle se met en sécurité.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Nexia 24 FF est une chaudière à ventouse donc pas besoin de ventilation. Problème de surchauffe, entartrage.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Entartré.
09 août 2008 à 16:00
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Bonjour, j'ai un défaut sur ma chaudière Nexia 24ff, le code 50 de température clignote ce qui fait que je relance à chaque fois la chaudière pour de l'eau chaude en appuyant sur le bouton reset. N'est-ce un problème d'électrolyse ? Merci de me répondre.
27 août 2008 à 11:12
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question

Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury


Invité
invité
Bonjour, nettoyage du débistat chauffage et du filtre retour chauffage.
15 novembre 2010 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Défaut allumage chaudière murale Chaffoteau & Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage au solbricolage videorenovation cheminee rchoisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite