Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19796
Question Forum Chauffage : Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Bonjour à tous,
Il y a quelques mois, j'ai dû changer le détecteur de pression sur ma chaudière Chaffoteaux Mira Green 30.
Le problème est que depuis ce souci, je pense qu'autre chose est défectueux car la chaudière monte en pression si je laisse la vanne d'arrivée d'eau ouverte ainsi que le départ eau chaude sanitaire.
Si je laisse les deux fermées et que je laisse uniquement le circuit chauffage en route, je reste à la bonne pression constamment (heureusement pour l'hiver).
Alors la routine depuis : On prend les bains ou les douches, je dois laisser un robinet au chaude ouvert, je ferme les vannes à la chaudière et je purge à la soupape de sécurité pour faire redescendre la pression à sa normale.
J'ai déjà vidangé la chaudière complètement, vérifié si le ballon crachait à l'eau, regonflé le ballon.
Hier j'ai vidangé la chaudière encore une fois, j'ai retiré la soupape de sécu, et si j'ouvre la vanne d'alimentation en eau de la chaudière au bout de quelques secondes de l'eau commence à sortir via le conduit de soupape de sécu, je ne pense pas que ce soit très logique.
Voilà j'espère avoir été clair et que vous pourrez me donner d’éventuelles pistes sur mon problème.
Merci.
Il y a quelques mois, j'ai dû changer le détecteur de pression sur ma chaudière Chaffoteaux Mira Green 30.
Le problème est que depuis ce souci, je pense qu'autre chose est défectueux car la chaudière monte en pression si je laisse la vanne d'arrivée d'eau ouverte ainsi que le départ eau chaude sanitaire.
Si je laisse les deux fermées et que je laisse uniquement le circuit chauffage en route, je reste à la bonne pression constamment (heureusement pour l'hiver).
Alors la routine depuis : On prend les bains ou les douches, je dois laisser un robinet au chaude ouvert, je ferme les vannes à la chaudière et je purge à la soupape de sécurité pour faire redescendre la pression à sa normale.
J'ai déjà vidangé la chaudière complètement, vérifié si le ballon crachait à l'eau, regonflé le ballon.
Hier j'ai vidangé la chaudière encore une fois, j'ai retiré la soupape de sécu, et si j'ouvre la vanne d'alimentation en eau de la chaudière au bout de quelques secondes de l'eau commence à sortir via le conduit de soupape de sécu, je ne pense pas que ce soit très logique.
Voilà j'espère avoir été clair et que vous pourrez me donner d’éventuelles pistes sur mon problème.
Merci.
20 février 2019 à 14:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Invité

Bonjour,
À mon avis le disconnecteur pour le remplissage du circuit chauffage est en position ouverte, soit parce qu'il n'a pas été refermé, soit parce qu'il est défectueux.
Si l'eau sanitaire arrive à la chaudière, le circuit chauffage continue logiquement à se remplir et la pression monte.
Meilleurs sentiments.
GC
À mon avis le disconnecteur pour le remplissage du circuit chauffage est en position ouverte, soit parce qu'il n'a pas été refermé, soit parce qu'il est défectueux.
Si l'eau sanitaire arrive à la chaudière, le circuit chauffage continue logiquement à se remplir et la pression monte.
Meilleurs sentiments.
GC
20 février 2019 à 19:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Merci pour la réponse.
Le disconnecteur est bien fermé, les deux robinets.
Et je l'ai démonté et j'ai envoyé de la pression (air) dedans et rien ne passe donc je pense qu'il est toujours bien étanche.
On m'a parlé de l'échangeur à plaque qui serait percé, que pensez-vous de cette hypothèse ?
Le disconnecteur est bien fermé, les deux robinets.
Et je l'ai démonté et j'ai envoyé de la pression (air) dedans et rien ne passe donc je pense qu'il est toujours bien étanche.
On m'a parlé de l'échangeur à plaque qui serait percé, que pensez-vous de cette hypothèse ?
20 février 2019 à 19:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Bonjour,
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vu tous les tests effectués, votre échangeur à plaques est percé. Une intercommunication se fait entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage ce qui explique que la pression remonte toute seule.
Lors du remplacement de votre échangeur, pensez à vérifier que la pression de votre vase d'expansion se situe bien entre 0.3 et 0.5 Bars et si votre soupape de sécurité chauffage a beaucoup coulé remplacez-la.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2019 à 17:28
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Montée en pression chaudière Chaffoteaux
Bonsoir VETC,
J'ai commandé l'échangeur il y a quelques jours je pense qu'il ne tardera pas à arriver, je vais remplacer le vase en même temps comme ça tout sera neuf ;) pour ce qui est de la soupape je l'avais remplacée il y a moins d'un an donc je suppose qu'elle ne devrait pas trop avoir souffert.
Je reviens vers vous pour le résultat une fois les pièces changées. :)
Merci à tous pour vos conseils.
Pierre-Alain
J'ai commandé l'échangeur il y a quelques jours je pense qu'il ne tardera pas à arriver, je vais remplacer le vase en même temps comme ça tout sera neuf ;) pour ce qui est de la soupape je l'avais remplacée il y a moins d'un an donc je suppose qu'elle ne devrait pas trop avoir souffert.
Je reviens vers vous pour le résultat une fois les pièces changées. :)
Merci à tous pour vos conseils.
Pierre-Alain
24 février 2019 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 2. Problème montée en pression chaudière Acleis GLm23
- N°16193 : Bonjour, J'ai un problème de montée en pression progressive de ma chaudière Acleis GLm23 qui a 10 ans. Le robinet de remplissage est fermé et semble rester étanche. J'ai fermé les 2 vannes de chauffage mais la pression...
- 3. Problème pression eau sur chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury
- N°7454 : J'ai une chaudière Calydra Chaffoteaux & Maury mixte et la pression d'eau est descendue à moins de 1. Je n'ai pas la notice et je voudrais savoir où se trouve le bouton pour le réglage de la pression. Merci.
- 4. Trop de pression chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°4273 : J'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury niagara ff depuis peu elle monte en pression à 3,2 bars, j'ai purgé tous les radiateurs pour la faire redescendre à 1,5 bar, on a fait regonflé au gaz mais rien ni fait, au bout de 2...
- 5. Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green
- N°19278 : Bonjour. J'ai vidé mon circuit d’alimentation en eau pour changer un robinet de chasse d'eau de WC, ce qui a provoqué la vidange de ma chaudière du à gaz. D'habitude, après une telle intervention, je remets de l'eau dans...
- 6. Problème pression chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Plus
- N°15996 : Bonjour, Je me permets de vous contacter pour une question technique pour une chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Plus. La pression est en dessous de 1. Je ne trouve pas le deuxième robinet "6", comme il est indiqué sur...
- 7. Enlever la pression chaudière Chaffoteaux Inoa 25 FF
- N°21102 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur ma chaudière Inoa 25 FF et je vais changer le vase d'expansion et la soupape de sécurité. Mais j'ai un souci, comment enlever la pression sur ce genre de soupape ? C'est un truc...
- 8. Problème pression chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra
- N°22062 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps ma chaudière Chaffoteaux Inoa Green Ultra monte en pression ce qui fait se déclencher la vanne de sécurité. Du coup, elle tombe en erreur P108 car la pression chute suite à...
- 9. Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
- N°19362 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase. Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois... Je souhaite un avis des...
- 10. Panne de pression chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°3370 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff. Le problème est le suivant : je n'ai plus de pression, je ne trouve pas de robinet pour la remplir, et l'indicateur m'annonce une erreur 8. Merci pour toutes...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite