Question Forum Chauffage : Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour.
J'ai aussi un problème de mise en sécurité 164E.
J'ai changé le moteur V3V qui est sur le thermostat hydraulique, j'ai graissé la tige du thermostat hydraulique, j'ai nettoyé le filtre du circulateur et bien purgé le circuit.
Suite à cela voici ce qui se passe :
A froid la chaudière se met en marche normale, le circulateur tourne, le brûleur démarre et monte en température, puis s’arrête, ce n'est qu'à chaud au moment du deuxième démarrage du brûleur que la mise en sécurité s'effectue avec 164E.
Quel est le problème et quelle est la solution ?
J'ai aussi un problème de mise en sécurité 164E.
J'ai changé le moteur V3V qui est sur le thermostat hydraulique, j'ai graissé la tige du thermostat hydraulique, j'ai nettoyé le filtre du circulateur et bien purgé le circuit.
Suite à cela voici ce qui se passe :
A froid la chaudière se met en marche normale, le circulateur tourne, le brûleur démarre et monte en température, puis s’arrête, ce n'est qu'à chaud au moment du deuxième démarrage du brûleur que la mise en sécurité s'effectue avec 164E.
Quel est le problème et quelle est la solution ?

26 janvier 2021 à 16:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre défaut correspond à un non déclenchement de votre pressostat hydraulique :
- Membrane défectueuse,
- Tube de pression et dépression bouchées,
- Filtre retour chauffage colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre défaut correspond à un non déclenchement de votre pressostat hydraulique :
- Membrane défectueuse,
- Tube de pression et dépression bouchées,
- Filtre retour chauffage colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour.
Chaudière BAXI Idéal Standard DUO 3.24 FF HTE n°:B81290320 code : HPN457243580 année 2008
Radiateurs, sonde extérieure, robinets thermostatiques, thermostat ambiance CELCIA EMP 911 dans logement.
Vous parlez de membrane défectueuse, mais ou est elle ? Tubes de pression et dépression ?
Le filtre de retour chauffage est propre.
Comme je l'ai dit précédemment, la chaudière marche bien lors du premier allumage en mode chauffage, elle monte en température, s’arrête normalement, ce n'est qu'au second allumage qu'elle se mai en sécurité 164E.
Elle fonctionne très bien en mode eau chaude sanitaire.
Il arrive aussi qu'elle se dérègle toute seule et l'horloge revient à zéro ?
Merci pour la réponse.
Jules du24
Chaudière BAXI Idéal Standard DUO 3.24 FF HTE n°:B81290320 code : HPN457243580 année 2008
Radiateurs, sonde extérieure, robinets thermostatiques, thermostat ambiance CELCIA EMP 911 dans logement.
Vous parlez de membrane défectueuse, mais ou est elle ? Tubes de pression et dépression ?
Le filtre de retour chauffage est propre.
Comme je l'ai dit précédemment, la chaudière marche bien lors du premier allumage en mode chauffage, elle monte en température, s’arrête normalement, ce n'est qu'au second allumage qu'elle se mai en sécurité 164E.
Elle fonctionne très bien en mode eau chaude sanitaire.
Il arrive aussi qu'elle se dérègle toute seule et l'horloge revient à zéro ?
Merci pour la réponse.
Jules du24