Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21009
Question Forum Chauffage : Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour.
J'ai aussi un problème de mise en sécurité 164E.
J'ai changé le moteur V3V qui est sur le thermostat hydraulique, j'ai graissé la tige du thermostat hydraulique, j'ai nettoyé le filtre du circulateur et bien purgé le circuit.
Suite à cela voici ce qui se passe :
A froid la chaudière se met en marche normale, le circulateur tourne, le brûleur démarre et monte en température, puis s’arrête, ce n'est qu'à chaud au moment du deuxième démarrage du brûleur que la mise en sécurité s'effectue avec 164E.
Quel est le problème et quelle est la solution ?
J'ai aussi un problème de mise en sécurité 164E.
J'ai changé le moteur V3V qui est sur le thermostat hydraulique, j'ai graissé la tige du thermostat hydraulique, j'ai nettoyé le filtre du circulateur et bien purgé le circuit.
Suite à cela voici ce qui se passe :
A froid la chaudière se met en marche normale, le circulateur tourne, le brûleur démarre et monte en température, puis s’arrête, ce n'est qu'à chaud au moment du deuxième démarrage du brûleur que la mise en sécurité s'effectue avec 164E.
Quel est le problème et quelle est la solution ?

26 janvier 2021 à 16:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre défaut correspond à un non déclenchement de votre pressostat hydraulique :
- Membrane défectueuse,
- Tube de pression et dépression bouchées,
- Filtre retour chauffage colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre défaut correspond à un non déclenchement de votre pressostat hydraulique :
- Membrane défectueuse,
- Tube de pression et dépression bouchées,
- Filtre retour chauffage colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité chaudière Idéal Standard HTE Duo 3.24
Bonjour.
Chaudière BAXI Idéal Standard DUO 3.24 FF HTE n°:B81290320 code : HPN457243580 année 2008
Radiateurs, sonde extérieure, robinets thermostatiques, thermostat ambiance CELCIA EMP 911 dans logement.
Vous parlez de membrane défectueuse, mais ou est elle ? Tubes de pression et dépression ?
Le filtre de retour chauffage est propre.
Comme je l'ai dit précédemment, la chaudière marche bien lors du premier allumage en mode chauffage, elle monte en température, s’arrête normalement, ce n'est qu'au second allumage qu'elle se mai en sécurité 164E.
Elle fonctionne très bien en mode eau chaude sanitaire.
Il arrive aussi qu'elle se dérègle toute seule et l'horloge revient à zéro ?
Merci pour la réponse.
Jules du24
Chaudière BAXI Idéal Standard DUO 3.24 FF HTE n°:B81290320 code : HPN457243580 année 2008
Radiateurs, sonde extérieure, robinets thermostatiques, thermostat ambiance CELCIA EMP 911 dans logement.
Vous parlez de membrane défectueuse, mais ou est elle ? Tubes de pression et dépression ?
Le filtre de retour chauffage est propre.
Comme je l'ai dit précédemment, la chaudière marche bien lors du premier allumage en mode chauffage, elle monte en température, s’arrête normalement, ce n'est qu'au second allumage qu'elle se mai en sécurité 164E.
Elle fonctionne très bien en mode eau chaude sanitaire.
Il arrive aussi qu'elle se dérègle toute seule et l'horloge revient à zéro ?
Merci pour la réponse.
Jules du24
27 janvier 2021 à 10:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
- N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
- 5. Problème chaudière Ideal Standard 1.28 HTE neuve ne démarre pas
- N°16240 : Bonjour. J'ai remplacé ma chaudière moi-même, une Ideal Standard 1.28 HTE au propane. Elle m'indique erreur E133 pas de gaz. Pouvez-vous m'aiguiller sur la panne ? Merci.
- 6. Problème mise en sécurité chaudière à condensation Ideal Standard
- N°15457 : Bonjour, J'ai une chaudière à condensation Ideal Standard zenis 1.28 ff hte de 2007. Depuis 15 jours, elle se met en sécurité et indique le code E128. Elle repart en faisant un reset. Au début, elle le faisait 1 à 2 fois...
- 7. Recherche notice chaudière Idéal Standard ZENIS DUO 3.33 FF HTE
- N°13788 : Bonjour, Je viens de prendre un logement location qui est chauffé à l'aide d'une chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.33 FF HTE et je n'ai pas de notice d'utilisation. Ou puis-je me procurer gratuitement cette notice ou...
- 8. Installation thermostat Netatmo sur Ideal Standard Duo 3.33 FF HTE
- N°21795 : Bonsoir, Je possède actuellement une chaudière à gaz Ideal Standard DUO 3.33 FF HTE (n. Série C0345108) qui doit, je pense, dater de 2009, date de construction de la maison. Le thermostat d'ambiance AVS77 est branché avec...
- 9. En sécurité ventilation 3.28FF Zenis Duo Idéal Standard
- N°21787 : Bonjour, Je vous contacte car je suis à bout avec cette chaudière. J’ai déjà fait intervenir 3 chauffagistes, mais sans succès. - La chaudière fonctionne les 3/4 du temps, mais elle entre parfois en sécurité...
- 10. Chaudière Idéal Standard Zenis Duo code panne E133
- N°8054 : Bonjour, hier Primagaz a effectué une livraison de gaz pour remplir ma citerne alimentant une chaudière Idéal Standard Zenis Duo 3.33 FF HTE. Le niveau de la cuve étant très faible (<5%) le livreur m'a dit qu'il devait couper...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite