Bonjour.
Ma chaudière Théma C24E Saunier Duval ne démarre plus ni chauffage ni eau chaude sanitaire, il n'y a aucun code erreur.
J'entends un bruit, je pense le circulateur mais pas d'odeur de gaz ni bruit d'allumage piezo électrique.
Je vous remercie d'avance.
Ma chaudière Théma C24E Saunier Duval ne démarre plus ni chauffage ni eau chaude sanitaire, il n'y a aucun code erreur.
J'entends un bruit, je pense le circulateur mais pas d'odeur de gaz ni bruit d'allumage piezo électrique.
Je vous remercie d'avance.
26 janvier 2021 à 15:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Théma C24E démarre plus
Invité

Bonjour.
C'est insuffisant pour vous apporter une réponse pertinente.
Vous dites "je pense que" c'est insuffisant comme investigation. Vous devez être sûr que c'est bien le circulateur (pompe).
Vous devez faire un minimum de recherche. Et puis quelques photos c'est bien aussi.
Vous pouvez éliminer le thermostat d'ambiance car vous n'avez pas d'eau chaude non plus.
Avant de démarrer votre chaudière regardez quelques paramètres et si un des paramètres bloquants est détecté, elle vous affiche un code erreur.
Visiblement vous n'avez pas de code erreur. Le fait que vous parlez de code erreur me laisse penser que vous avez un afficheur.
Donc il nous faut la photo de votre affichage.
J'en déduis deux causes (comme ça hein c'est pas sûr) soit le système de gestion électronique est en panne, soit il est mal informé (Capteur défaillant, gaz fermé etc.), votre chaudière ne sait peut-être pas qu'elle doit démarrer, dans ce cas, elle démarre pas et n'a aucune raison de vous afficher une erreur. Par exemple le capteur d'appel d'eau chaude est mort.
Vous parlez de piezo, et êtes-vous sûr que c'est un piezo ? Plus souvent c'est une bobine, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Voyez, vous ne pouvez pas vous contenter de demander quelle est votre panne sans un minimum de recherche de votre part.
Nous ne sommes pas magiciens. Même s'il peut arriver qu'un gars vous dise "changez le fusible" et coup de pot c'était ça.
Cordialement.
C'est insuffisant pour vous apporter une réponse pertinente.
Vous dites "je pense que" c'est insuffisant comme investigation. Vous devez être sûr que c'est bien le circulateur (pompe).
Vous devez faire un minimum de recherche. Et puis quelques photos c'est bien aussi.
Vous pouvez éliminer le thermostat d'ambiance car vous n'avez pas d'eau chaude non plus.
Avant de démarrer votre chaudière regardez quelques paramètres et si un des paramètres bloquants est détecté, elle vous affiche un code erreur.
Visiblement vous n'avez pas de code erreur. Le fait que vous parlez de code erreur me laisse penser que vous avez un afficheur.
Donc il nous faut la photo de votre affichage.
J'en déduis deux causes (comme ça hein c'est pas sûr) soit le système de gestion électronique est en panne, soit il est mal informé (Capteur défaillant, gaz fermé etc.), votre chaudière ne sait peut-être pas qu'elle doit démarrer, dans ce cas, elle démarre pas et n'a aucune raison de vous afficher une erreur. Par exemple le capteur d'appel d'eau chaude est mort.
Vous parlez de piezo, et êtes-vous sûr que c'est un piezo ? Plus souvent c'est une bobine, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Voyez, vous ne pouvez pas vous contenter de demander quelle est votre panne sans un minimum de recherche de votre part.
Nous ne sommes pas magiciens. Même s'il peut arriver qu'un gars vous dise "changez le fusible" et coup de pot c'était ça.
Cordialement.
26 janvier 2021 à 20:26
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Théma C24E démarre plus
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 janvier 2021 à 20:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Théma C24E démarre plus
J'ai trouvé la panne, c'était un mauvais contact au niveau des cosses de la sonde qui se trouve tout en haut au niveau de l'évacuation des fumées qui empêchait le démarrage de la chaudière.