Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
21639
Question Forum Chauffage : Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
Bonjour.
Je possède une chaudière murale gaz marque Saunier Duval et je rencontre le problème suivant : Lorsque la chaudière déclenche pour reprendre le mode chauffage si je tire de l'eau chaude en même temps, un bruit de "grognement" apparait qui peut durer plusieurs secondes.
Sur les commandes de la chaudière, quand je tourne le "bouton" de la fonction chauffage vers le mode ECS seul, le bruit s'arrête.....
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet, par avance je remercie toutes les réponses qui me permettront de résoudre ce souci.
Merci.
Je possède une chaudière murale gaz marque Saunier Duval et je rencontre le problème suivant : Lorsque la chaudière déclenche pour reprendre le mode chauffage si je tire de l'eau chaude en même temps, un bruit de "grognement" apparait qui peut durer plusieurs secondes.
Sur les commandes de la chaudière, quand je tourne le "bouton" de la fonction chauffage vers le mode ECS seul, le bruit s'arrête.....
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce sujet, par avance je remercie toutes les réponses qui me permettront de résoudre ce souci.
Merci.
21 novembre 2021 à 10:16
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
Bonjour,
A première vue cela ressemble à un problème de vanne directionnelle : essayez de régler la vitesse de la pompe au minimum.
Maintenant n'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A première vue cela ressemble à un problème de vanne directionnelle : essayez de régler la vitesse de la pompe au minimum.
Maintenant n'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 novembre 2021 à 10:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre aussi rapidement.
Je vais essayer de répondre le plus précisément à vos questions.
Mon chauffage se fait par radiateurs acier sans tête thermostatique. Il n'y a pas de sonde extérieure. Le thermostat d'ambiance se trouve dans mon entrée, de marque Aube TH147E-P.
Je ne connais pas la puissance, j'habite sur Brest (29).
J'habite au 3ème étage d'un petit immeuble sans réducteur de pression.
Marque chaudière Saunier Duval ThemA C 23 E réglée pour G20/G25.
Je joins quelques photos...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je vais essayer de répondre le plus précisément à vos questions.
Mon chauffage se fait par radiateurs acier sans tête thermostatique. Il n'y a pas de sonde extérieure. Le thermostat d'ambiance se trouve dans mon entrée, de marque Aube TH147E-P.
Je ne connais pas la puissance, j'habite sur Brest (29).
J'habite au 3ème étage d'un petit immeuble sans réducteur de pression.
Marque chaudière Saunier Duval ThemA C 23 E réglée pour G20/G25.
Je joins quelques photos...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





21 novembre 2021 à 12:08
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Ce bruit de grognement peut provenir du clapet inverseur ou de la valve eau.
Ces deux pièces sont liées mécaniquement et travail donc ensemble.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Ce bruit de grognement peut provenir du clapet inverseur ou de la valve eau.
Ces deux pièces sont liées mécaniquement et travail donc ensemble.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 novembre 2021 à 19:39