Panne Chauffage : Doute fonctionnement circulateur
Invité

Bonjour, le chauffage de mon appartement se fait par chaudière gaz (Chaffoteaux et Maury centora).
Les radiateurs sont en eau et la pression stable à 2 bars.
La chaudière "accepte" la position chauffage mais l'eau a du mal à arriver aux radiateurs, même quand j'isole la chaudière et un seul radiateur. J'ai vérifié le circulateur : il tourne et émet un bruit à l'auscultation au tournevis-bois.
J'ai toutefois un doute sur ce circulateur. Est-il possible que seul le "rotor" tourne sans emporter l'eau ?
Une fois dévissé, de l'eau (2/3 verres) s'est écoulée du circulateur. Faut-il remettre de l'eau ? Faut-il actionner le robinet soupape de sécurité situé en dessous du circulateur pour remettre de l'eau dans ce dernier ? Merci pour votre aide.
Les radiateurs sont en eau et la pression stable à 2 bars.
La chaudière "accepte" la position chauffage mais l'eau a du mal à arriver aux radiateurs, même quand j'isole la chaudière et un seul radiateur. J'ai vérifié le circulateur : il tourne et émet un bruit à l'auscultation au tournevis-bois.
J'ai toutefois un doute sur ce circulateur. Est-il possible que seul le "rotor" tourne sans emporter l'eau ?
Une fois dévissé, de l'eau (2/3 verres) s'est écoulée du circulateur. Faut-il remettre de l'eau ? Faut-il actionner le robinet soupape de sécurité situé en dessous du circulateur pour remettre de l'eau dans ce dernier ? Merci pour votre aide.
09 novembre 2008 à 03:48
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Doute fonctionnement circulateur
Invité

Bonjour, la turbine peux être désolidarisée du rotor. Essayez de changer de vitesse et constatez. Le by pass automatique est peut-être bloqué. Pour remettre de l'eau vous devez le faire avec le disconnecteur.
G. B.
G. B.