Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire plus de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4857
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire plus de chauffage
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix. Le manomètre indique 1,8 bars de pression. Température de l'eau 80°. Là, elle est en manuelle. On a d'abord cru à un problème de thermostat mais voilà qu'à nouveau il ny a plus de chauffage. Par contre on a de leau chaude. SOS, merci.
31 décembre 2007 à 21:23
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire plus de chauffage
Invité

Bonjour, regardez le circulateur, il ne doit plus tourner. olive 71.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire plus de chauffage
Invité

Bonjour, êtes-vous bien en position hiver et votre sélecteur de température d'eau chaude est bien positionné, il y a aussi une sorte de manette qu'on peut bouger de bas vers le haut et vice versa.
Cette dernière agit sur la vanne trois voies qui se situe juste après la pompe.
Il arrive que la tige est cassée.
Cette dernière agit sur la vanne trois voies qui se situe juste après la pompe.
Il arrive que la tige est cassée.
29 janvier 2009 à 03:08
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire plus de chauffage
Invité

Moi je regarderai en haut de la chaudière, vous avez un coude laiton avec un purgeur.
Et dans ce coude vous avez un pressostat comme sur les vieilles voitures.
S'il ne s'ouvre pas la chaudière se met en sécurité parce-qu'il se produit une surchauffe, car le circuit de chauffage est bloqué.
Et dans ce coude vous avez un pressostat comme sur les vieilles voitures.
S'il ne s'ouvre pas la chaudière se met en sécurité parce-qu'il se produit une surchauffe, car le circuit de chauffage est bloqué.
07 novembre 2011 à 21:50
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 2. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 3. Panne chaudière Frisquet pas d'eau chaude sanitaire
- N°6082 : Chaudière Hydromotrix 24000 K de 1980 Bonjour, la veilleuse est bien allumée mais quand je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur ne s'enflamme pas ? (Chaudière Hydromotrix Frisquet) Merci d'avance pour vos conseils.
- 4. Problème production eau chaude sanitaire chaudière Frisquet
- N°15970 : Bonjour, Il y a 5 ans j'ai fait poser une chaudière murale Frisquet Hydromotrix (type eco23 S à micro accumulation). Avant le remplacement, la société a effectuée un désembouage complet de l'installation (rinçage,...
- 5. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 6. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 7. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 8. Réglage eau chaude sanitaire chaudière Frisquet hydroconfort
- N°18668 : Bonjour à tous et toutes. La personne qui m' a mis en route ma chaudière Frisquet hydroconfort prétend mordicus qu'il n'est pas possible de régler la températures de l'eau chaude sanitaire à l'intérieur du ballon inox 80...
- 9. Réglage température eau chaude sanitaire chaudière Frisquet
- N°3242 : Bonjour, la température d'eau chaude sanitaire de ma chaudière Frisquet Hydroconfort est trop élevée. Un entretien peut-il remédier à ce problème ? Existe-il une méthode pour l'abaisser ? Merci pour votre aide.
- 10. Problème d'eau chaude sanitaire
- N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite