Bonjour.
En effet à la place de "aigu" c'est "aiguille" qu'il fallait lire (correcteur automatique a encore frappé).
Alors certes 50 degrés c'est pas énorme, je dois pouvoir monter un peu plus mais de toute façon il y a un problème.
Car quand j'allume le chauffage, il faut bien 20-30 minutes avant que la moindre chaleur arrive aux radiateurs.
Cela ressemble donc à un échange de température par conduction uniquement et non pas avec de l'eau qui circule pour accélérer la propagation d la chaleur.
Alors que la pompe tourne.
Donc la réponse de VETC me parait possible, si j'ai une vanne qui empêche la circulation d'eau, cela correspond à mes symptômes.
Exemple : aujourd'hui il doit faire 6 degrés dehors. J'avais mis le chauffage à 19 pour la nuit. A 10h00 j'ai demandé de passer à 21 degrés et pour l'instant je n'ai que 20.5... J'aurais peut-être 21 dans une ou deux heures.
Merci pour vos réponses.
En effet à la place de "aigu" c'est "aiguille" qu'il fallait lire (correcteur automatique a encore frappé).
Alors certes 50 degrés c'est pas énorme, je dois pouvoir monter un peu plus mais de toute façon il y a un problème.
Car quand j'allume le chauffage, il faut bien 20-30 minutes avant que la moindre chaleur arrive aux radiateurs.
Cela ressemble donc à un échange de température par conduction uniquement et non pas avec de l'eau qui circule pour accélérer la propagation d la chaleur.
Alors que la pompe tourne.
Donc la réponse de VETC me parait possible, si j'ai une vanne qui empêche la circulation d'eau, cela correspond à mes symptômes.
Exemple : aujourd'hui il doit faire 6 degrés dehors. J'avais mis le chauffage à 19 pour la nuit. A 10h00 j'ai demandé de passer à 21 degrés et pour l'instant je n'ai que 20.5... J'aurais peut-être 21 dans une ou deux heures.
Merci pour vos réponses.
27 décembre 2017 à 12:09

Bonjour.
Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions.
Donc la chaudière est une Frisquet Prestige 23k de 1999.
Numéro 99250976330024
Pour la régulation, j'ai un thermostat d’ambiance Honeywell cm67ng.
Il remplit son boulot, j'entends le clic du relais et la chaudière réagit correctement.
L'eau chaude est OK, sauf que comme je pousse un peu la chaudière pour compenser le manque de patate du chauffage.
Je trouve l'eau chaude un peu trop chaude.
C'est du Gaz de ville. Évacuation par cheminée.
J'apprends l’existence de la vanne 4 voies.
Merci de me donner cette piste.
S'il manque des informations, n’hésitez pas à demander.
Merci encore.
Olivier
Je vais essayer de répondre au mieux à vos questions.
Donc la chaudière est une Frisquet Prestige 23k de 1999.
Numéro 99250976330024
Pour la régulation, j'ai un thermostat d’ambiance Honeywell cm67ng.
Il remplit son boulot, j'entends le clic du relais et la chaudière réagit correctement.
L'eau chaude est OK, sauf que comme je pousse un peu la chaudière pour compenser le manque de patate du chauffage.
Je trouve l'eau chaude un peu trop chaude.
C'est du Gaz de ville. Évacuation par cheminée.
J'apprends l’existence de la vanne 4 voies.
Merci de me donner cette piste.
S'il manque des informations, n’hésitez pas à demander.
Merci encore.
Olivier
23 décembre 2017 à 21:35

Bonjour,
J'ai un souci sur mon circuit de chauffage.
Tout a l'air de bien fonctionner :
- Chaudière (Frisquet Prestige 23kW) chauffe correctement (l'aigu est à 50°) la pression est à 1.5 bar.
- La pompe a l'air de tourner.
- Pas d'air au niveau des radiateurs.
Mais les radiateurs mettent beaucoup de temps à monter en température et je n'obtiens pas tout à fait la température souhaitée.
Avant, le système marchait très bien mais depuis 2 hivers le comportement est différent. Rien a changé au niveau de l’installation.
Les symptômes font vraiment penser à une pompe HS mais a priori elle est bonne.
Quand j’appuie dessus avec un tournevis, j'entends le raclement des pales d’hélice.
Lors de l'entretien, le chauffagiste a constaté le problème et aussi vérifié la pompe mais a priori c'était bon.
Une idée de ce que je dois regarder pour trouver la panne ?
Merci.
J'ai un souci sur mon circuit de chauffage.
Tout a l'air de bien fonctionner :
- Chaudière (Frisquet Prestige 23kW) chauffe correctement (l'aigu est à 50°) la pression est à 1.5 bar.
- La pompe a l'air de tourner.
- Pas d'air au niveau des radiateurs.
Mais les radiateurs mettent beaucoup de temps à monter en température et je n'obtiens pas tout à fait la température souhaitée.
Avant, le système marchait très bien mais depuis 2 hivers le comportement est différent. Rien a changé au niveau de l’installation.
Les symptômes font vraiment penser à une pompe HS mais a priori elle est bonne.
Quand j’appuie dessus avec un tournevis, j'entends le raclement des pales d’hélice.
Lors de l'entretien, le chauffagiste a constaté le problème et aussi vérifié la pompe mais a priori c'était bon.
Une idée de ce que je dois regarder pour trouver la panne ?
Merci.
23 décembre 2017 à 16:57