Court-circuiter boiler chaudière ACV Alpha 35 possible ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16697
Limiter consommation chauffage : Court-circuiter boiler chaudière ACV Alpha 35 possible ?
Bonjour,
Avant d'installer une chaudière ACV Alpha 35 d'occasion, je voudrais m'assurer de plusieurs préalables :
1. Est-il possible de découpler le boiler, le court-circuiter (chaudière type Thermo) car l'ECS de la maison est alimentée par un chauffe-eau au propane ?
2. Y a-t-il moyen de limiter la consommation de mazout sans risquer d'encrasser le brûleur suite à la combustion en sous-régime (chaudière surdimensionnée).
3. Le raccordement à la chaudière en tubes cuivre 22 mm via réducteur de diamètre cause-t-il un problème (en principe raccordement en 1 pouce) ?
Merci à toutes les personnes d'expérience qui pourront m'éclairer et éventuellement m'éviter des déconvenues.
Avant d'installer une chaudière ACV Alpha 35 d'occasion, je voudrais m'assurer de plusieurs préalables :
1. Est-il possible de découpler le boiler, le court-circuiter (chaudière type Thermo) car l'ECS de la maison est alimentée par un chauffe-eau au propane ?
2. Y a-t-il moyen de limiter la consommation de mazout sans risquer d'encrasser le brûleur suite à la combustion en sous-régime (chaudière surdimensionnée).
3. Le raccordement à la chaudière en tubes cuivre 22 mm via réducteur de diamètre cause-t-il un problème (en principe raccordement en 1 pouce) ?
Merci à toutes les personnes d'expérience qui pourront m'éclairer et éventuellement m'éviter des déconvenues.

10 août 2014 à 10:28
Réponse 1 découpler le boiler
Court-circuiter boiler chaudière ACV Alpha 35 possible ?
Bonjour.
Isoler le ballon de la chaudière peut se faire, en le laissant plein, toutefois la consommation de mazout est proportionnelle à la puissance installée, quand le brûleur est bien réglé, et en fonction de la température extérieure et du confort que vous souhaitez.
Quant au raccordement en tube de 22, difficile de répondre sans plus de précisions sur ce qui est installé en chaufferie.
Peut-être qu'une photo ?
Cordialement. BP
Isoler le ballon de la chaudière peut se faire, en le laissant plein, toutefois la consommation de mazout est proportionnelle à la puissance installée, quand le brûleur est bien réglé, et en fonction de la température extérieure et du confort que vous souhaitez.
Quant au raccordement en tube de 22, difficile de répondre sans plus de précisions sur ce qui est installé en chaufferie.
Peut-être qu'une photo ?
Cordialement. BP
14 août 2014 à 19:05
Réponse 2 découpler le boiler
Court-circuiter boiler chaudière ACV Alpha 35 possible ?
Bonjour BP,
Grand merci pour vos réponses qui me rassurent un peu et en appellent d'autres...
1. Si ballon reste rempli et que rien n'est relié à l'entrée et la sortie du ballon, je me pose la question: le corps de chauffe de la chaudière va chauffer (et consommer ?) en permanence cette poche d'eau et donc la T° & la Pression vont y augmenter constamment
==> Risque oui/non ?
Le détartrer avant est utile : oui/non ? Comment ?
Autre information communiquée, si le circuit comporte un retour d'eau chaude (Schéma B p17 raccord N° 18 ?), il faut le bouchonner aussi. Exact ?
2. 7 radiateurs installés (+ 2 en prévision ultérieurement dans une véranda): 1 au 2è étage, 2 au 1er, 4 au RDC dont 1 tout petit à la sdb qui donne sur la cuisine, chaudière 40,7 KW. Maison mal isolée, confort souhaité "spartiate" ==> 1500 L/an
Est-ce raisonnable comme prévision de consommation de mazout ?
Je suppose que changer un gicleur pour un plus petit cela demande des compétences de chauffagiste (quel type et norme technique choisir ? Régler le débit d'air en conséquence cela se fait Où et Comment ?), avec le plan éclaté et le manuel d'entretien du brûleur joint à ma réponse (p 11), cela suffit pour le faire sans risque même par un novice comme moi ?
J'ai découvert sur le net à ce sujet un bricolage ingénieux de "Capt_Maloche", pas pour un novice ?
3. On m'a conseillé de m'assurer que cette chaudière n'exige pas un débit (d'eau ?) minimum.
Je ne lis rien à ce sujet dans le manuel d'installation et entretien. Quid ?
Merci encore pour votre support, j'essaie de faire de mon mieux au moindre coût car je ne suis pas sûr de devenir propriétaire un jour de la maison louée et la propriétaire ne compte pas installer le CC vu le modeste loyer réclamé.
DCD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Grand merci pour vos réponses qui me rassurent un peu et en appellent d'autres...

1. Si ballon reste rempli et que rien n'est relié à l'entrée et la sortie du ballon, je me pose la question: le corps de chauffe de la chaudière va chauffer (et consommer ?) en permanence cette poche d'eau et donc la T° & la Pression vont y augmenter constamment
==> Risque oui/non ?
Le détartrer avant est utile : oui/non ? Comment ?
Autre information communiquée, si le circuit comporte un retour d'eau chaude (Schéma B p17 raccord N° 18 ?), il faut le bouchonner aussi. Exact ?
2. 7 radiateurs installés (+ 2 en prévision ultérieurement dans une véranda): 1 au 2è étage, 2 au 1er, 4 au RDC dont 1 tout petit à la sdb qui donne sur la cuisine, chaudière 40,7 KW. Maison mal isolée, confort souhaité "spartiate" ==> 1500 L/an
Est-ce raisonnable comme prévision de consommation de mazout ?
Je suppose que changer un gicleur pour un plus petit cela demande des compétences de chauffagiste (quel type et norme technique choisir ? Régler le débit d'air en conséquence cela se fait Où et Comment ?), avec le plan éclaté et le manuel d'entretien du brûleur joint à ma réponse (p 11), cela suffit pour le faire sans risque même par un novice comme moi ?
J'ai découvert sur le net à ce sujet un bricolage ingénieux de "Capt_Maloche", pas pour un novice ?
3. On m'a conseillé de m'assurer que cette chaudière n'exige pas un débit (d'eau ?) minimum.
Je ne lis rien à ce sujet dans le manuel d'installation et entretien. Quid ?
Merci encore pour votre support, j'essaie de faire de mon mieux au moindre coût car je ne suis pas sûr de devenir propriétaire un jour de la maison louée et la propriétaire ne compte pas installer le CC vu le modeste loyer réclamé.
DCD
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




15 août 2014 à 16:06
Réponse 3 découpler le boiler
Court-circuiter boiler chaudière ACV Alpha 35 possible ?
Bonjour.
Votre ballon bouchonné EC, EF, et retour ECS, pas de problème à ce niveau, quand vous allez le bouchonner, il sera "décompressé" et il n'y aura pas d'incidence lors du fonctionnement de la chaudière.
Le détartrer n'est pas franchement utile, puisque vous ne vous en servirez plus, mais si vous avez une trappe de visite, pourquoi pas ?
Pour la puissance de la chaudière (40,7 KW annoncés) tout dépend le la puissance installée, (ensemble des puissances radiateurs, pertes en ligne etc..de même pour la consommation fioul, dans l'ignorance de tous ces paramètres, difficile de faire une estimation de celle-ci.
Quant au brûleur,si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, n'y touchez pas car le remède risque d’être pire que le mal.
les brûleurs résultent d'une technologie compliquée, et supportent mal le bricolage, et les conséquences qui en découlent.
Je ne saisis pas bien votre question 3 à propos d'une chaudière et de l'exigence du débit d'eau.
A suivre peut-être.
Cordialement BP
Votre ballon bouchonné EC, EF, et retour ECS, pas de problème à ce niveau, quand vous allez le bouchonner, il sera "décompressé" et il n'y aura pas d'incidence lors du fonctionnement de la chaudière.
Le détartrer n'est pas franchement utile, puisque vous ne vous en servirez plus, mais si vous avez une trappe de visite, pourquoi pas ?
Pour la puissance de la chaudière (40,7 KW annoncés) tout dépend le la puissance installée, (ensemble des puissances radiateurs, pertes en ligne etc..de même pour la consommation fioul, dans l'ignorance de tous ces paramètres, difficile de faire une estimation de celle-ci.
Quant au brûleur,si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, n'y touchez pas car le remède risque d’être pire que le mal.
les brûleurs résultent d'une technologie compliquée, et supportent mal le bricolage, et les conséquences qui en découlent.
Je ne saisis pas bien votre question 3 à propos d'une chaudière et de l'exigence du débit d'eau.
A suivre peut-être.
Cordialement BP
19 août 2014 à 12:31