Depuis une semaine notre chaudière ELM LeBlanc monte à 90°/100° alors que nous avons le réglage au minimum. Au bout de 4h à 5h de mise en route elle chauffe énormément redescend au niveau température et 5 minutes après remonte à 90°. Nous avons des radiateurs avec thermostat sauf un qui n'en possède pas et qui à ce moment là, alors que la pièce est assez chaude, est brûlant, on ne peut même pas poser une main dessus. L'entreprise nous dit que tout est normal or quand elle monte à 90° ça devient intenable dans les pièces, un enfant se brûlerait avec le chauffage. Pouvez-vous m'aider car ça fait 4 fois que le technicien passe et ne fait rien. Merci.
25 avril 2008 à 02:58
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière ELM Leblanc monte anormalement en température
Invité

Bonjour,
Avez-vous regardé si votre circulateur fonctionne, si oui, faites vérifier la thermistance chauffage et changez également "de dépanneur".
S'il considère qu'une température de 90° est normale dans des radiateurs, il faudra qu'il regarde ses DTU.
G.B.
Avez-vous regardé si votre circulateur fonctionne, si oui, faites vérifier la thermistance chauffage et changez également "de dépanneur".
S'il considère qu'une température de 90° est normale dans des radiateurs, il faudra qu'il regarde ses DTU.
G.B.
26 avril 2008 à 01:55
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière ELM Leblanc monte anormalement en température
Invité

Ca ne peut pas être le circulateur car les radiateurs chauffent, donc il y a circulation. Votre problème me parait être le tableau électrique (si cest une glm5, 523, 523 acléa) car avec le tableau il y a un bulbe attaché au tube chauffage (côté droit du corps de chauffe) il ne détecte plus la température chauffage demandée.
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière ELM Leblanc monte anormalement en température
Invité

La réponse 2 du forum est juste, c'est le bulbe chauffage qui ne régule plus (tableau électrique) dans les gammes GLM 3/4/5/6.
19 avril 2009 à 01:05