Question forum-chauffage : Inversion raccordement RTA chaudière Frisquet Hydromotrix

Ludo92210
Membre inscrit
Ludo92210
1 message
Bonjour,

L'ancien propriétaire de mon appartement a fait poser une chaudière Frisquet Hydromotrix.
Je vois que les raccordements "Arrivée Eau Froide" et "Départ Eau Mitigé" ont été inversés (Voir fichier joint).
Est-ce que cela pose un problème de régulation pour la cartouche Thermostatique ?
Merci par avance pour vos avis.
Ludovic D

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
inversion raccordement chaudièreinversion raccordement RTA chaudière

23 juillet 2017 à 21:48
Réponse 1 du forum chauffage

Inversion raccordement RTA chaudière Frisquet Hydromotrix

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous solutionné votre problème ?

Si vous avez de l'eau chaude normalement c'est pas trop grave !!!

Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 17:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
    N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
  • 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 3. Raccordement thermostat sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW
    N°16808 : Bonjour. Je voudrais raccorder un thermostat d'ambiance sur une chaudière FRISQUET Hydromotrix 32kW de 1998 munie d'un boitier XM11/F, photo jointe. Merci du conseil.
  • 4. Impossibilité ECS sur Frisquet Hydromotrix ?
    N°18771 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution 25kW de 2010. Actuellement l'eau chaude est préparée par un vieux ballon atlantique, gigantesque, vieux, énergivore... Je...
  • 5. Installation ECS sur chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°18719 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui est chauffée via une chaudière murale Frisquet Hydromotrix 25kW à cheminée. Je connais plutôt bien les modèles Frisquet pour en avoir vu en action chez plusieurs amis et...
  • 6. Dépannage circuit chauffage chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW
    N°19562 : Bonjour, Le circuit d'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement mais impossible de redémarrer le circuit de chauffage après la trêve estivale. Le circulateur ne fonctionne pas et brûleur ne se déclenche pas non plus....
  • 7. Chaudière gaz murale FRISQUET Hydromotrix température eau tiède
    N°7408 : J'ai une chaudière à gaz murale de marque FRISQUET Hydromotrix 23 kW qui date de 1990, l'eau est tiède alors que le débit est bon. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 8. Témoin brûleur clignote chaudière Hydromotrix Frisquet
    N°15614 : Bonsoir. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix installée il y a 2 ans. Depuis ce soir le témoin de brûleur clignote. D’après la notice il s'agirait d'un problème d'évacuation de gaz, mais aucun remède n'est...
  • 9. Dépanner chaudière Frisquet Hydromotrix 23
    N°22860 : Frisquet Hydromotrix 23 Tradition 2012 - S/N 12853088500063 Bonjour. Depuis hier, un remplissage de la chaudière (état en sous pression) provoque immédiatement la sortie de 2 jets d'eau au niveau du purgeur automatique...
  • 10. Fuite chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet
    N°1137 : J'ai un problème de fuite d'eau sur une chaudière HYDROMOTRIX 23 Frisquet. J'ai essayé de voir à quel niveau cette fuite se situait. Pour cela, je l'ai déshabillée... mais malheureusement, la fuite provient au niveau des...
>>> Résultats suivants pour : Inversion raccordement RTA chaudière Frisquet Hydromotrix >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite