Bonjour à tous.
Je possède depuis peu, une nouvelle chaudière à condensation De Dietrich, modèle Twineo.
Celle-ci est associée à un thermostat d'ambiance modulant (AD304) de la marque.
Et une sonde extérieure.
La courbe de chauffe est correctement paramétrée.
Je me questionne sur le fonctionnement de mon thermostat. Je n'ai réussi à obtenir de réponse ni de la part de mon chauffagiste, ni de l'assistance De Dietrich. C'est pourquoi je fais appel à vous.
Le thermostat fonctionne par cycle de marche / arrêt d'environ 15 minutes, même lors des phases de remontée en température du logement. Est-ce Normal ?
J'ai testé tous les réglages possible du thermostat, mais rien n'y fait.
Les températures de consigne sont malgré tout respectées et stables dans le temps.
J'ai entendu dire que pour optimiser le fonctionnement des chaudières à condensation, celles-ci devaient fonctionner de manière quasi constante, à la température la plus basse possible.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Je possède depuis peu, une nouvelle chaudière à condensation De Dietrich, modèle Twineo.
Celle-ci est associée à un thermostat d'ambiance modulant (AD304) de la marque.
Et une sonde extérieure.
La courbe de chauffe est correctement paramétrée.
Je me questionne sur le fonctionnement de mon thermostat. Je n'ai réussi à obtenir de réponse ni de la part de mon chauffagiste, ni de l'assistance De Dietrich. C'est pourquoi je fais appel à vous.
Le thermostat fonctionne par cycle de marche / arrêt d'environ 15 minutes, même lors des phases de remontée en température du logement. Est-ce Normal ?
J'ai testé tous les réglages possible du thermostat, mais rien n'y fait.
Les températures de consigne sont malgré tout respectées et stables dans le temps.
J'ai entendu dire que pour optimiser le fonctionnement des chaudières à condensation, celles-ci devaient fonctionner de manière quasi constante, à la température la plus basse possible.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
02 décembre 2021 à 20:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Interrogation fonctionnement de mon thermostat
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ou plus simplement quelle est la surface habitable de votre logement, son type d'isolation, la ville où vous vous situez et l'altitude ?
Effectivement l'optimisation du fonctionnement d'une chaudière à condensation fait que en jouant sur la variation de la température de départ vers le circuit de chauffage et la variation de puissance de son brûleur pour maintenir cette température, elle sera capable de favoriser ces phases de condensation.
Attention ceci n'est valable que si :
- La plage de puissance (donc la plage de modulation) est adaptée aux besoins de l'installation,
- Les paramètres de régulation ont bien permis d'adapter son fonctionnement aux caractéristiques de votre logements,
- Que la mise en service de ce nouvel ensemble (chaudière, brûleur, régulation) est bien été fait par une station technique agréée, le SAV de la marque ou un professionnel formé à ce produit.
La température de départ chauffage varie-t-elle, la puissance du brûleur varie-elle aussi pendant les phase de fonctionnement que vous décrivez ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ou plus simplement quelle est la surface habitable de votre logement, son type d'isolation, la ville où vous vous situez et l'altitude ?
Effectivement l'optimisation du fonctionnement d'une chaudière à condensation fait que en jouant sur la variation de la température de départ vers le circuit de chauffage et la variation de puissance de son brûleur pour maintenir cette température, elle sera capable de favoriser ces phases de condensation.
Attention ceci n'est valable que si :
- La plage de puissance (donc la plage de modulation) est adaptée aux besoins de l'installation,
- Les paramètres de régulation ont bien permis d'adapter son fonctionnement aux caractéristiques de votre logements,
- Que la mise en service de ce nouvel ensemble (chaudière, brûleur, régulation) est bien été fait par une station technique agréée, le SAV de la marque ou un professionnel formé à ce produit.
La température de départ chauffage varie-t-elle, la puissance du brûleur varie-elle aussi pendant les phase de fonctionnement que vous décrivez ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 décembre 2021 à 10:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Interrogation fonctionnement de mon thermostat
Bonjour.
Je vous remercie d'abord de vous être penché sur mon problème.
Chaudière De Dietrich Twineo 25 kW (installé cet été par professionnel RGE).
Habitation située région centre, de 90m² de plain pied, norme RT2005, avec isolation supplémentaire des combles réalisés l'été dernier.
Réseau de chauffage basse température, composé de 7 radiateurs en acier. Pour une puissance nominale total de 11kW. (delta 50).
Thermostat situé dans la pièce à vivre (env 50m² 3 radiateurs, ouvert à fond) à 1m60 du sol sonde extérieure située façade nord, 1m50 du sol les 4 autres radiateurs, sont dans les chambres, avec robinet thermostatique.
Suite au calcul réalisé à l'aide du DPE, pour 0°C extérieur, et température ambiante de 20°C, le logement perd en théorie 2300W.
(Perte de 116W par degré d'écart).
Une température de départ de 36°C suffit à combler les pertes.
La température de départ chaudière est bien modulée en fonction de la température extérieure et intérieure.
Le brûleur semble également moduler.
Je pense avoir tout dit.
En espérant que vous pourrez m'aider.
Je vous remercie d'abord de vous être penché sur mon problème.
Chaudière De Dietrich Twineo 25 kW (installé cet été par professionnel RGE).
Habitation située région centre, de 90m² de plain pied, norme RT2005, avec isolation supplémentaire des combles réalisés l'été dernier.
Réseau de chauffage basse température, composé de 7 radiateurs en acier. Pour une puissance nominale total de 11kW. (delta 50).
Thermostat situé dans la pièce à vivre (env 50m² 3 radiateurs, ouvert à fond) à 1m60 du sol sonde extérieure située façade nord, 1m50 du sol les 4 autres radiateurs, sont dans les chambres, avec robinet thermostatique.
Suite au calcul réalisé à l'aide du DPE, pour 0°C extérieur, et température ambiante de 20°C, le logement perd en théorie 2300W.
(Perte de 116W par degré d'écart).
Une température de départ de 36°C suffit à combler les pertes.
La température de départ chaudière est bien modulée en fonction de la température extérieure et intérieure.
Le brûleur semble également moduler.
Je pense avoir tout dit.
En espérant que vous pourrez m'aider.