Bonjour.
Mon propriétaire a fait changer la chaudière et depuis, les radiateurs font un bruit monstre.
Comme quand on tire la chasse d’eau.
Sur les radiateurs, les mitigeurs s’ils sont ouverts à fond provoquent ce bruit et plus c’est fermé moins ça fait de bruit.
Avant je n’ai jamais eu ce problème, même avec la vieille chaudière.
Même chaque radiateur à fond on n’entendait absolument rien !
Maintenant c’est une chaudière à condensation avec un thermostat dans la maison.
Le technicien de l’entretien chaudière ne fait que purger les radiateurs, mais ça ne change absolument rien (c’est pas un bruit de goutte d’eau, ni de "tic tic" mais vraiment comme la chasse d’eau quand elle se remplit), on a beau lui expliquer il veut rien comprendre…
Je vais péter un boulon je suis réveillée toutes les nuits, en journée il n'y a jamais moyen d’être dans le silence.
Ma fille de 8 ans aussi est réveillée la nuit et a du mal à s’endormir quand le radiateur est en chauffe.
Maison sur 2 étages avec chaudière dans le garage.
Merci pour votre aide.
Mon propriétaire a fait changer la chaudière et depuis, les radiateurs font un bruit monstre.
Comme quand on tire la chasse d’eau.
Sur les radiateurs, les mitigeurs s’ils sont ouverts à fond provoquent ce bruit et plus c’est fermé moins ça fait de bruit.
Avant je n’ai jamais eu ce problème, même avec la vieille chaudière.
Même chaque radiateur à fond on n’entendait absolument rien !
Maintenant c’est une chaudière à condensation avec un thermostat dans la maison.
Le technicien de l’entretien chaudière ne fait que purger les radiateurs, mais ça ne change absolument rien (c’est pas un bruit de goutte d’eau, ni de "tic tic" mais vraiment comme la chasse d’eau quand elle se remplit), on a beau lui expliquer il veut rien comprendre…
Je vais péter un boulon je suis réveillée toutes les nuits, en journée il n'y a jamais moyen d’être dans le silence.
Ma fille de 8 ans aussi est réveillée la nuit et a du mal à s’endormir quand le radiateur est en chauffe.
Maison sur 2 étages avec chaudière dans le garage.
Merci pour votre aide.

03 décembre 2021 à 06:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs
Bonjour.
N'y a-t-il pas un ancien accélérateur défectueux posé sur une canalisation qui serait à l'origine du bruit ?
A voir ?
Pas évident comme problème.
Bon courage.
Azzor
N'y a-t-il pas un ancien accélérateur défectueux posé sur une canalisation qui serait à l'origine du bruit ?
A voir ?
Pas évident comme problème.
Bon courage.
Azzor
03 décembre 2021 à 15:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs
Rien à signaler non, et c’est vraiment depuis la nouvelle chaudière.
Aucun bruit avant… ce n’est pas possible que ce soit la pression de la chaudière ? :(
Aucun bruit avant… ce n’est pas possible que ce soit la pression de la chaudière ? :(
03 décembre 2021 à 23:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs
Je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Une chaudière neuve, c'est à l'installateur de s'en occuper, il doit faire venir un expert de la marque pour débloquer cette histoire.
Cordialement.
Azzor.
Une chaudière neuve, c'est à l'installateur de s'en occuper, il doit faire venir un expert de la marque pour débloquer cette histoire.
Cordialement.
Azzor.
04 décembre 2021 à 10:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Bruit de chasse d’eau dans les radiateurs
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Le remplacement d'une chaudière par une nouvelle chaudière type condensation implique de vérifier l'équilibrage de l'installation, d'adapter les débit nécessaires à chaque radiateurs, de paramétrer la régulation et le fonctionnement de la chaudière à l'installation existante :
- Courbe de chauffe,
- Températures de départ mini et maxi,
- Puissance mini et maxi du brûleur en mode chauffage,
- Vitesse et débit de la pompe chauffage,
- Programmation des plages horaires et des consignes de températures,
Une station technique ou le SAV constructeur est-il venu faire la mise en service de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Le remplacement d'une chaudière par une nouvelle chaudière type condensation implique de vérifier l'équilibrage de l'installation, d'adapter les débit nécessaires à chaque radiateurs, de paramétrer la régulation et le fonctionnement de la chaudière à l'installation existante :
- Courbe de chauffe,
- Températures de départ mini et maxi,
- Puissance mini et maxi du brûleur en mode chauffage,
- Vitesse et débit de la pompe chauffage,
- Programmation des plages horaires et des consignes de températures,
Une station technique ou le SAV constructeur est-il venu faire la mise en service de cette chaudière ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 décembre 2021 à 17:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 2. Radiateurs bruyants chaudière gaz
- N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
- 3. Bruit d'écoulement d'eau important dans les radiateurs
- N°22110 : Bonjour à tous. Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant. Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau. Pour le...
- 4. bruit tuyauterie installation chauffage
- N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
- 5. Bruit dans radiateurs
- N°583 : En fait, je suis locataire et j'ai des problèmes de bruit dans mes chauffages, comme si on frappait avec un marteau dessus. J'ai bien essayé de purger et puis on est venu me changer les vannes thermostatiques au mois d'avril et le...
- 6. Bruit dans radiateurs alu
- N°3225 : Quand la chaudière se remet en route, j'ai certains radiateurs alu qui font du bruit (limpression que le radiateur se remplit). Le chauffagiste a mis un produit, mais le bruit persiste. Linstallation est récente (5 ans) et ce...
- 7. Bruits circulation d'eau dans les radiateurs
- N°299 : Nous avons fait installer des radiateurs alu fonte et nous entendons circuler l'eau, cela devient infernal. Est-ce à cause des radiateurs qui résonnent à cause de l'alu ou bien à cause du circulateur ?
- 8. radiateurs en aluminium ou radiateurs en acier
- N°94 : Question simple : faut-il préférer les radiateurs en aluminium aux radiateurs en acier ? Pourquoi ? Merci. Votre site est sympa, dommage je n'ai pas l'ADSL.
- 9. Chaudière pulsatoire bruit et résonance très gênants
- N°1878 : Bonjour, ma nouvelle chaudière pulsatoire Auer-gianola me désespère car elle fait trop de bruit lorsqu'elle se met en route (elle peut se mettre en route 4 à 5 fois en 8 minutes). Le bruit, assez strident, se répercute dans...
- 10. Problème d'eau chaude froide radiateurs et bruit
- N°19376 : Bonjour, Je suis équipé depuis 10 ans d'une chaudière Chaffoteaux Inoa S 25 CF. Pression au manomètre 1.2 bars. J'ai joint deux photos. J'aurais à vous faire part de plusieurs soucis : - le plus important, lorsque je...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite