FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chauffage clim LG code erreur ch45 sur unité intérieure

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


8794

Pannes Chauffage : Chauffage clim LG code erreur ch45 sur unité intérieure


Invité
invité
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer ce que signifie le code erreur ch45 sur une unité intérieure LG Artcool Mirror.
Merci d'avance. Cordialement.
14 avril 2009 à 02:44
Conseil Réparation 1 Chauffage

Chauffage clim LG code erreur ch45 sur unité intérieure


Invité
invité
Bonjour,
Problème de sonde de tuyauterie condenseur sur unité extérieure : restée ouverte, défaut de contact ou défaut de circuit interne. Vérification Résistance de celle-ci 5 kohms à 25° tension normal 2,5Vdc à 25° ou si vous avez de la chance les deux fils de votre sonde ont brûlé et là elle est en court-circuit.
26 septembre 2010 à 17:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Code erreur E912 sur PAC Samsung
    N°22222 : Bonjour à tous. Suite à l'installation (chez les parents), d'une PAC air eau Samsung (unité extérieure AE 160AXEDEH) et unité intérieure AE 160 ANYDEH avec télécommande filaire, nous avons un problème avec code erreur...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 5. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
    N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
  • 6. PAC Yutaki S80 panne code erreur 004
    N°21282 : Bonjour, Sur ma PAC Yutaki S80 (n° de série RAS4HVRME-F) comment effacer le code erreur 004 qui s'affiche sur l'unité intérieure et sur la carte électronique de l'unité extérieure ?. Que veut dire ce code ? Merci pour...
  • 7. Comment gérer au mieux une clim air/air et une chaudière gaz.
    N°22395 : Bonjour. Vu comme se présente notre futur au niveau du coût de l'énergie, je suis en train de regarder comment faire des économies. La première chose que je viens de faire est d'installer 3 kWc de panneaux photovoltaïque...
  • 8. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
    N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
  • 9. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
    N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
  • 10. Code erreur E160 chaudière Ideal Standard
    N°19247 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre des problèmes avec ma chaudière à condensation. Historique : Notre chaudière a été installée en 2006, c'est Idéal Standard Duo 3.33 FF HTE, elle est entretenue tous les ans....
>>> Résultats suivants pour : Chauffage clim LG code erreur ch45 sur unité intérieure >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadienshlm solairepage en travauxchauffage chaudiere bv01fdp



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite