Code erreur E912 sur PAC Samsung
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22222
Question Forum Chauffage : Code erreur E912 sur PAC Samsung
Bonjour à tous.
Suite à l'installation (chez les parents), d'une PAC air eau Samsung (unité extérieure AE 160AXEDEH) et unité intérieure AE 160 ANYDEH avec télécommande filaire, nous avons un problème avec code erreur sur le boitier de commande (les gars sont déjà passés 2 fois).
Je m'explique, la PAC en chauffage chauffe pression indiquée 1,8 environ sur le mano d'unité intérieure.
On l’éteint par le boitier de commande et au bout de 10, 15 minutes on se retrouve avec un message d'erreur sur le boitier de commande message : Adr .unit. int 200000 code erreur E 912 avec de l'eau qui s'écoule de l'unité intérieure et pression sur le mano à 0.
D’après la doc marque E912 si 10 minutes après l’arrêt de la PAC, il y a toujours de la pression qui arrive dans l'unité intérieure.
Ma question d’où peut venir cette pression puisque la machine est éteinte. Pour l'eau je pense que c'est une soupape qui se déclenche parce-qu'il y a toujours de la pression qui arrive.
Si quelqu'un avait une idée, merci.
Cordialement.
Suite à l'installation (chez les parents), d'une PAC air eau Samsung (unité extérieure AE 160AXEDEH) et unité intérieure AE 160 ANYDEH avec télécommande filaire, nous avons un problème avec code erreur sur le boitier de commande (les gars sont déjà passés 2 fois).
Je m'explique, la PAC en chauffage chauffe pression indiquée 1,8 environ sur le mano d'unité intérieure.
On l’éteint par le boitier de commande et au bout de 10, 15 minutes on se retrouve avec un message d'erreur sur le boitier de commande message : Adr .unit. int 200000 code erreur E 912 avec de l'eau qui s'écoule de l'unité intérieure et pression sur le mano à 0.
D’après la doc marque E912 si 10 minutes après l’arrêt de la PAC, il y a toujours de la pression qui arrive dans l'unité intérieure.
Ma question d’où peut venir cette pression puisque la machine est éteinte. Pour l'eau je pense que c'est une soupape qui se déclenche parce-qu'il y a toujours de la pression qui arrive.
Si quelqu'un avait une idée, merci.

26 mai 2022 à 20:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Code erreur E912 sur PAC Samsung
Bonjour.
Sur le circuit en sortie de l’unité intérieure, ils ont mis. Un circulateur.
Or dans la doc utilisateur apparemment il y a 1 aussi.
Qui donc se coupe quand on arrête la PAC.
Mon retour de pression (code E912 pression > à 7lpm 10 minutes après la coupure de la pompe.
Ne viendrait-il pas du circulateur extérieur qui lui reste alimenté ?
Qu'en pensez-vous ?
Il y a aussi un petit tuyau entre départ eau radiateur et retour. Peut-être un clapet ?
Est-ce un montage normal sur une installation de chauffage ?
D'avance merci.
Sur le circuit en sortie de l’unité intérieure, ils ont mis. Un circulateur.
Or dans la doc utilisateur apparemment il y a 1 aussi.
Qui donc se coupe quand on arrête la PAC.
Mon retour de pression (code E912 pression > à 7lpm 10 minutes après la coupure de la pompe.
Ne viendrait-il pas du circulateur extérieur qui lui reste alimenté ?
Qu'en pensez-vous ?
Il y a aussi un petit tuyau entre départ eau radiateur et retour. Peut-être un clapet ?
Est-ce un montage normal sur une installation de chauffage ?
D'avance merci.

27 mai 2022 à 08:18