Problème de température retour d'eau trop basse chaudière fuel Viessmann Vitocell
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12666
Pannes Chauffage : Problème de température retour d'eau trop basse chaudière fuel Viessmann Vitocell
Invité

Je possède une chaudière fuel Viessmann Vitocell de 1994.
Elle est équipée d'une vanne trois voies avec sonde extérieure (pas de thermostat d'ambiance).
Je constate une trop grosse différence de température d'eau du départ avec le retour.
Pour un départ à 65°C, la température d'eau retour ne dépasse jamais 32°C.
Pensant que j'avais de la boue dans les radiateurs, j'ai nettoyé l'installation avec le produit Sentinel 400. Aucun changement.
Les T de retour sont tous ouverts et je constate toujours que les radiateurs sont froids en partie basse. Est-ce que le circulateur tourne trop vite ? Que puis-je faire pour réduire l'écart de température entre le départ et le retour ?
Elle est équipée d'une vanne trois voies avec sonde extérieure (pas de thermostat d'ambiance).
Je constate une trop grosse différence de température d'eau du départ avec le retour.
Pour un départ à 65°C, la température d'eau retour ne dépasse jamais 32°C.
Pensant que j'avais de la boue dans les radiateurs, j'ai nettoyé l'installation avec le produit Sentinel 400. Aucun changement.
Les T de retour sont tous ouverts et je constate toujours que les radiateurs sont froids en partie basse. Est-ce que le circulateur tourne trop vite ? Que puis-je faire pour réduire l'écart de température entre le départ et le retour ?
10 janvier 2010 à 20:23
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Problème de température retour d'eau trop basse chaudière fuel Viessmann Vitocell
Invité

Les tés de réglages des radiateurs sont trop ouverts.
29 mai 2012 à 15:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 2. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 5. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
- N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
- 6. Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioul
- N°18091 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal Standard LB2 (~1968), elle est équipée d'un thermostat qui me permet de choisir la température de l'eau. Les anciens proprio la mettaient à 50°, après un test il fait une...
- 7. Problème température plancher chauffant eau
- N°18400 : Bonjour, J’ai un plancher chauffant eau au rez de chaussée (120 m²), la régulation est assurée par Nexa XS 12 avec sonde extérieure sans l’option radiateur. Chaudière basse température Egalis ELM le Blanc 28 kW. A...
- 8. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
- N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
- 9. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 10. Problème affichage chaudière Viessmann
- N°19901 : Bonjour. Nous avons une chaudière Viessmann avec un tableau de contrôle Vitotronic 200, plus rien ne s'affiche au tableau de contrôle pourtant le fusible est OK. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite