Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
8501
Questions Chauffage : Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Invité

Bonjour, j'ai fait installer par mon plombier un insert à eau que j'ai branché sur mon circuit de chauffage central (chaudière fioul), je ne suis pas satisfait de l'installation.L'insert en lui-même fonctionne très bien puisque le départ eau chaude les tuyaux sont très chauds, par contre il faut attendre au moins une heure avant que les radiateurs commencent à être tiède, problème de circulation d'eau ?Une vanne de sécurité avec clapet en cuivre a été installée sur le circuit pour que l'on ait la même température dans l'insert, nous l'avons changée, pas d'amélioration, je ne comprends pas, les 37 litres d'eau que contient l'insert sont bouillants.Pourrait-on supprimer cette vanne ? Et fonctionner en direct ? Mon plombier n'est pas d'accord, risque de déformation de l'insert.Je vous fait parvenir les photos de l'installation .J'aimerai avoir votre avis sur la question. Merci. M. HERVE
Voir ici les photos de la vanne BV537 :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voir ici les photos de la vanne BV537 :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




26 février 2009 à 02:21
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Invité

Bonjour, avant de vouloir modifier votre installation votre plombier a laissé le vase d'expansion fermé en place, alors que dans la mesure ou vous avez un combustible solide vous devez avoir un vase ouvert et sur le réchauffeur de l'insert une sécurité de surchauffe par une soupape thermique.
G. B.
G. B.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Invité

Je suis plombier chauffagiste et je vois que sur ces photos, trop de chose sont en double comme des vannes ou des soupapes. Pour un bon fonctionnement il faudrait rajouter un clapet anti-retour sur l'insert, un dispositif de remplissage automatique pour compenser la perte de pression par la soupape thermique (en cas de surchauffe de l'installation, en fonctionnement en circuit fermée.), ainsi qu'un thermostat réglé à 40° pour le démarrage d'un accélérateur pris en direct sur l'insert. L'insert doit être autonome.
19 juillet 2011 à 01:42
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Invité

Bonjour, pour vous la vanne BV537 est-il l'appareil noir avec trois thermomètres groupés ?
Si c'est le cas, c'est un kit de rehausse de "température de retour".
Sa fonction est de protéger votre insert contre le phénomène de point de rosée.
Il en va donc de la durée de vie de votre appareil. La solution est à chercher autre part sur l'installation. RGI
Si c'est le cas, c'est un kit de rehausse de "température de retour".
Sa fonction est de protéger votre insert contre le phénomène de point de rosée.
Il en va donc de la durée de vie de votre appareil. La solution est à chercher autre part sur l'installation. RGI
05 octobre 2011 à 22:10
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Avis sur installation insert à eau suppression d'une vanne de sécurité
Invité

Bonjour,
J'ai un système similaire.
Je ne suis pas plombier mais le soi disant plombier qui fait une réponse précédemment ne doit pas connaitre grand chose aux insert bouilleur.
Le circuit circuit de refroidissement apparait bien sur les photos et le circuit avec vase d’expansion ouvert n'est pas obligatoire pour un bouilleur cela dépend de la configuration.
Le système m'a l'air bien relié, il est possible qu'il soit mal réglé.
Il faut que la vanne charge à partir de 51° dans le bouilleur, regarder si la température monte au dessus, si oui c'est que c'est mal réglé.
J'ai un système similaire.
Je ne suis pas plombier mais le soi disant plombier qui fait une réponse précédemment ne doit pas connaitre grand chose aux insert bouilleur.
Le circuit circuit de refroidissement apparait bien sur les photos et le circuit avec vase d’expansion ouvert n'est pas obligatoire pour un bouilleur cela dépend de la configuration.
Le système m'a l'air bien relié, il est possible qu'il soit mal réglé.
Il faut que la vanne charge à partir de 51° dans le bouilleur, regarder si la température monte au dessus, si oui c'est que c'est mal réglé.
03 novembre 2014 à 18:31