Bonjour à tous,

J'ai posé un thermostat Nest intelligent 3ème génération, sur une chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS.
Je souhaiterai connaître à quoi correspondent les chiffres qui défilent quand nous appuyons sur le bouton Reset.
Le symbole de la flamme est représenté avec des flammes qui se superposent, ainsi que des chiffres qui changent.
J'aimerai bien comprendre la correspondance de ces informations, afin peut-être d'augmenter ou diminuer la température de départ de l'eau de chauffage.
J'ai lu la documentation à plusieurs reprises, mais je n'ai pas trouvé ces informations.
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre compréhension.
13 décembre 2021 à 20:46
Réponse 1 du forum dépannage chaudières

Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Comme votre chaudière est une chaudière condensation, cette dernière est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Son principe de fonctionnement étant de pouvoir adapter la température de circulation du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure :
Comme toutes les chaudières condensation elle doit être équipée de sa sonde extérieure !!!

Les différents chiffres et pictogrammes qui défilent en appuyant sur la touche "reset" servent à modifier les paramètres de fonctionnement de la chaudière comme la courbe de chauffe ou les différentes consignes de température.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 décembre 2021 à 11:42
Réponse 2 du forum dépannage chaudières

Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens

Chrisjes
Membre inscrit
Chrisjes
2 messages
Bonjour et merci de bien vouloir m'aider.

C'est une De Dietrich MCR 24/28 MI PLUS, année 2018, je n'ai pas trouvé le N° de série, sur les papiers de la machine.
Installation avec 8 radiateurs, dont 2 sont équipés de robinet thermostatique.
La chaudière n'est pas équipée de sonde extérieure, mais elle est équipée d'un thermostat Nest/Google de 3ième génération, et connecté à la chaudière en OPEN Therm, qui donne la T° extérieure par le Web.

La puissance demandée par votre installation de chauffage est de 24 kW.
J'ai regardé aujourd'hui en appuyant sur la bouton reset c'était le symbole du radiateur, la température était réglée à 65°, maintenant, il y a les chiffres 5 et 8 parfois, mais je sais pas à quoi ils correspondent ! maintenant je sais qu'en appuyant sur Reset et Enter, je peux modifier les paramètres, à condition de savoir ce que nous faisons.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Alain
15 décembre 2021 à 17:24
Réponse 3 du forum dépannage chaudières

Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Comme c'est une chaudière condensation, équipée d'une régulation climatique, mettez lui sa sonde extérieure ce qui permettra à la chaudière d'adapter automatiquement sa température de départ selon la température extérieure et les besoins de votre installation.
L'affichage des chiffres 5 et 8 indiquent une température de consigne départ soit :
- Attente de 3 à 10 minutes (température départ atteinte et demande de chauffage subsiste) indiqué par le chiffre 5,
- Attente parce que la température de départ de la chaudière est supérieure à la consigne de + 5°C indiqué par le chiffre 8,

En gros vous les besoins en puissances de chauffage de vos 8 radiateurs ne font pas 24 Kws (mais beaucoup moins) cette puissance n'est utile que au plus froid de l'hiver et comme la puissance de votre chaudière n'a pas du être adaptée aux besoins de votre installation elle fonctionne en court cycle avec des temps d'arrêt pouvant aller de 3 à 10 minutes.

Pour le bien de votre chaudière (durée de vie et consommation de pièces détachées) vous devez :
- Mettre en place sa sonde extérieure qui permettra de limité la montée en température de la température de départ (puisque calculée et sous contrôle de la sonde extérieure) sa variation sera automatique de 20 à 80°C selon les besoins en chauffage,
- Faire faire la mise en service par une station technique agréée ou par le service technique DE DIETRICH pour que la puissance d la chaudière, en mode chauffage, soit adaptée à la puissance totale de vos radiateurs sachant qu'elle devrait se situer entre 6 et 9 Kws.

Ensuite l'apparition des chiffres 5 et 8 disparaitra. Tant que ces chiffres apparaissent ils vous informent que les conditions de fonctionnement de votre chaudière ne sont pas adaptées !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 décembre 2021 à 14:46

Proposer une réponse à Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Erreur bouton reset chaudière De Dietrich
    N°24163 : Bonjour à tous. J'ai eu le code E00 qui s'est affiché sur ma chaudière De Dietrich. Je l'ai alors remplie d'eau (j'ai remonté l'aiguille noire grâce aux 2 robinets) et ensuite j'appuie sur le bouton Reset mais il ne...
  • 3. Chaudière De Dietrich Vivadens BIC gagnez 15% sur l'eau chaude
    N°23339 : Bonjour. Avec une chaudière De Dietrich Vivadens BIC Plus (BIC : Ballon Incorporé ; 40 litres), équipé d'une horloge thermostatique radio (réf AD303, dite RF Rdio Fréduece : avec une filaire, dite Open Therm, cela marche...
  • 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 5. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 6. Problème chaudière à condensation De Dietrich Vivadens MCR
    N°4443 : Bonjour. Je possède une chaudière de Dietrich Vivadens MCR à condensation. Elle se met en défaut code E04 ou E06. Ces défauts concernent une "détection de flamme parasite" ou pas de flamme. Le manuel parle également de...
  • 7. Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS
    N°20740 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS. La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus. Mon...
  • 8. Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A
    N°19662 : Bonjour, J'ai une chaudière gaz De Dietrich gaz modèle H20A qui doit avoir vingt ans. Le bouton d'allumage en plastique est cassé. Mon chauffagiste me dit qu'on ne trouve plus ce modèle. Quelqu'un pourrait-il m'aider à...
  • 9. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
>>> Résultats suivants pour : Infos bouton Reset sur chaudière De Dietrich Vivadens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation cheminee rrecuperation chauffageforum depannage chaudieresforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite