Chaudière se met en sécurité
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1655
Problème Chauffage : Chaudière se met en sécurité
Invité

Depuis 2 jours, ma chaudière s'arrête par moment. Elle se met en mode sécurité, le bouton rouge sur le boîtier électrique se trouvant sur le brûleur s'allume. J'appuie dessus pour la remettre en route, je dois parfois m'y reprendre à plusieurs reprises. Elle se remet en route et s'arrête après quelques heures... C'est une chaudière de marque Ideal Standart 2101.
01 mai 2009 à 01:29
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

C'est donc une chaudière au fuel ! Il faut vérifier la cellule photorésistante car si elle est sale, elle croit qu'il y a une mauvaise flamme d'où une mauvaise combustion. Il suffit de la retirer et de la nettoyer avec un chiffon sec. Crépine obstruée (filtre d'aspiration dans la citerne), brûleur sale, prise d'air, pompe déréglée, il peut y avoir pleins de causes !
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

J'ai le même problème avec une chaudière Frisquet gaz à ventouse, la flamme ne dure que 30 secondes et s'arrête.
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

J'ai à peu près le même souci, mais moi j'ai l'impression que l'intérieur de la cellule photo-résistance a des petits morceaux de verre ?
30 janvier 2008 à 03:07
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Attention à bien remonter la cellule dans le bon sens. La partie translucide doit être orientée vers la flamme.