Bonjour,
Après une coupure de gaz, j'ai voulu rallumer ma chaudière, modèle Celtic 2.20 RSC B en appuyant sur le bouton poussoir de gaz puis de l'autre main sur le poussoir de l'allumeur mais rien ne se passe, j'ai tenté plusieurs fois mais cela ne donne rien.
Merci par avance pour vos réponses.
Après une coupure de gaz, j'ai voulu rallumer ma chaudière, modèle Celtic 2.20 RSC B en appuyant sur le bouton poussoir de gaz puis de l'autre main sur le poussoir de l'allumeur mais rien ne se passe, j'ai tenté plusieurs fois mais cela ne donne rien.
Merci par avance pour vos réponses.
06 février 2015 à 18:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Impossible de rallumer veilleuse sur chaudière Celtic 2.20RSC B
Invité

Bonjour,
Coupure de gaz de ville ou coupure de GPL ?.....
Si gaz de ville il faut parfois ré enclencher la sécurité sur le détendeur du compteur...
Si GPL fermer le robinet de sécurité et le ré ouvrir.....
Voir aussi si le tuyau gaz n'est pas plein d'air, ce qui demande une purge.
Meilleurs sentiments.
GC
Coupure de gaz de ville ou coupure de GPL ?.....
Si gaz de ville il faut parfois ré enclencher la sécurité sur le détendeur du compteur...
Si GPL fermer le robinet de sécurité et le ré ouvrir.....
Voir aussi si le tuyau gaz n'est pas plein d'air, ce qui demande une purge.
Meilleurs sentiments.
GC
07 février 2015 à 13:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Impossible de rallumer veilleuse sur chaudière Celtic 2.20RSC B
Coupure de gaz de ville oui.
Je pense que le tuyau doit être plein d'air, comment puis-je le purger ?
Merci de votre réponse.
Je pense que le tuyau doit être plein d'air, comment puis-je le purger ?
Merci de votre réponse.
07 février 2015 à 15:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Impossible de rallumer veilleuse sur chaudière Celtic 2.20RSC B
Invité

Soit en appuyant longtemps sur le bouton poussoir gaz (le débit d'une veilleuse est très faible), soit en desserrant légèrement l'écrou de raccordement du tuyau gaz à la chaudière pour provoquer une petite fuite que vous contrôlerez....
Mais n'oubliez pas de vérifier si la sécurité du détendeur (s'il y en a un) sur le compteur est bien réarmée. Si ce n'est pas le cas, même vanne ouverte, le gaz ne passe pas !
Mais n'oubliez pas de vérifier si la sécurité du détendeur (s'il y en a un) sur le compteur est bien réarmée. Si ce n'est pas le cas, même vanne ouverte, le gaz ne passe pas !
07 février 2015 à 22:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Impossible de rallumer veilleuse sur chaudière Celtic 2.20RSC B
Bonjour,
En laissant enfoncé le bouton poussoir de gaz j'ai réussi, j'ai pu rallumer la veilleuse, relancer le chauffage ainsi que l'eau chaude sans problème.
Merci beaucoup de votre aide, cela m’évitera une troisième nuit sans chauffage...
En laissant enfoncé le bouton poussoir de gaz j'ai réussi, j'ai pu rallumer la veilleuse, relancer le chauffage ainsi que l'eau chaude sans problème.
Merci beaucoup de votre aide, cela m’évitera une troisième nuit sans chauffage...
08 février 2015 à 14:54