Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18365
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Bonsoir,
Après une absence de huit mois, je mets en route notre chaudière Saunier Duval C30E, je constate qu'il n'y a pas d'eau chaude, mais les radiateurs fonctionnent "la chaudière a fonctionné une heure", étant obligé de repartir je l’éteins.
De retour après une semaine, je la remets en marche hier, l’écran d'affichage s'allumait pendant 1/2 seconde et s’éteignait pendant 4 à 5 secondes, ça a durait 5 minutes, ensuite le code d'erreur F 11 est apparu.
Je l’éteins à nouveau 5 à 6 fois et là elle repart, mais il y a toujours absence d'eau chaude, par contre les radiateurs fonctionnent.
Apparemment le code F 11 correspond à une erreur de communication avec l'interface utilisateur, j'ai démonté le tableau de bord pour vérifier le branchement des câbles et tout est bien branché.
Je mets un coup de séchoir pour dépoussiérer un peu, mais y a pas de poussière apparente.
La chaudière marche depuis 72 h.
C'est une Themafast, elle a six ans de service.
Je constate que quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, j’entends et je vois le déclenchement des flammes du brûleur et qui restent allumées tant que le robinet est ouvert, avec l'apparition sur le tableau des signes : robinet et la flamme mais pas de l'indicateur de température.
Y aurait-il des pistes pour avoir de l'eau chaude ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après une absence de huit mois, je mets en route notre chaudière Saunier Duval C30E, je constate qu'il n'y a pas d'eau chaude, mais les radiateurs fonctionnent "la chaudière a fonctionné une heure", étant obligé de repartir je l’éteins.
De retour après une semaine, je la remets en marche hier, l’écran d'affichage s'allumait pendant 1/2 seconde et s’éteignait pendant 4 à 5 secondes, ça a durait 5 minutes, ensuite le code d'erreur F 11 est apparu.
Je l’éteins à nouveau 5 à 6 fois et là elle repart, mais il y a toujours absence d'eau chaude, par contre les radiateurs fonctionnent.
Apparemment le code F 11 correspond à une erreur de communication avec l'interface utilisateur, j'ai démonté le tableau de bord pour vérifier le branchement des câbles et tout est bien branché.
Je mets un coup de séchoir pour dépoussiérer un peu, mais y a pas de poussière apparente.
La chaudière marche depuis 72 h.
C'est une Themafast, elle a six ans de service.
Je constate que quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, j’entends et je vois le déclenchement des flammes du brûleur et qui restent allumées tant que le robinet est ouvert, avec l'apparition sur le tableau des signes : robinet et la flamme mais pas de l'indicateur de température.
Y aurait-il des pistes pour avoir de l'eau chaude ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 décembre 2016 à 19:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Invité

Bonsoir,
Mystère de chez mystère !!...
A tout hasard appuyez sur la touche "+" du symbole robinet et vérifiez que la température demandée (qui s'affichera) n'est pas ridiculement basse...
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Si je comprends bien, le brûleur fonctionne et ne chauffe rien ??
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, j’entends et je vois le déclenchement des flammes du brûleur et qui restent allumées tant que le robinet est ouvert

A tout hasard appuyez sur la touche "+" du symbole robinet et vérifiez que la température demandée (qui s'affichera) n'est pas ridiculement basse...
Meilleurs sentiments.
GC
14 décembre 2016 à 23:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Bonsoir,
J'ai déjà essayé d'augmenter la température au max (65°), toujours pas d'eau chaude.
Cordialement.
J'ai déjà essayé d'augmenter la température au max (65°), toujours pas d'eau chaude.
Cordialement.
14 décembre 2016 à 23:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Invité

Les flammes doivent bien chauffer quelque chose, non ?....
Au départ de la chaudière pendant que le brûleur fonctionne tous les tuyaux restent froids ?
Si c'est le cas, la seule hypothèse envisageable est que "tout se passe comme si le brûleur fonctionnait, mais il ne fonctionne pas!" pour une raison que j'ignore...
Voyez quand même si le compteur gaz tourne quand vous tirez de l'eau chaude.
GC
Au départ de la chaudière pendant que le brûleur fonctionne tous les tuyaux restent froids ?
Si c'est le cas, la seule hypothèse envisageable est que "tout se passe comme si le brûleur fonctionnait, mais il ne fonctionne pas!" pour une raison que j'ignore...
Voyez quand même si le compteur gaz tourne quand vous tirez de l'eau chaude.
GC
15 décembre 2016 à 08:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Bonjour,
J'ai fait une vidange de la chaudière et là, miracle, l'eau chaude est revenue.
Cordialement.
J'ai fait une vidange de la chaudière et là, miracle, l'eau chaude est revenue.
Cordialement.
19 décembre 2016 à 15:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval C30E absence d'eau chaude
Invité

Bonjour.
Vérifiez le capteur de pression, il se peut que le débit est trop faible.
Cordialement.
Vérifiez le capteur de pression, il se peut que le débit est trop faible.
Cordialement.
28 mars 2019 à 11:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Plus d'eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL
- N°1991 : Bonjour, en position été je n'ai plus d'eau chaude quand j'ouvre n'importe quel robinet sur ma chaudière SAUNIER DUVAL SD 220. Je suis obligé de la mettre en position hiver et là j'en ai. Pouvez-vous me dire d'où cela peut-il...
- 3. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
- 4. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 5. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 6. Panne eau chaude sanitaire chaudière Saunier Duval F28E1
- N°21431 : Bonsoir à tous. Première question sur le forum. J’espère pouvoir trouver solution a mon problème auprès de vous. Je vous expose mon problème : Voilà plusieurs semaines que ma chaudière Saunier Duval F28E1 a des...
- 7. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 8. Réglage débit eau chaude Saunier Duval Opalis 10.2
- N°22641 : Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de régler le débit sortant d'eau chaude sur un chauffe-eau Saunier Duval Opalis 10.2, et si oui, comment procéder ? Merci beaucoup.
- 9. PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
- N°23434 : Bonjour. J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude. J'ai également un système solaire combiné. J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que...
- 10. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite