Sécurité chaudière électrique Applimo type gialix
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5589
Problèmes de Chauffage : Sécurité chaudière électrique Applimo type gialix
Invité

J'ai fait installer en Juin 2007 une chaudière électrique Applimo type gialix sur un plancher chauffant. Cet hiver, la chaudière est montée à plus de 120° avec une sécurité à 60° et une seconde à 100°. La première sécurité coupe le circulateur et coupe l'alimentation de la résistance et la seconde sécurité coupe également l'alimentation de la résistance. Pour info, les aubes du circulateur étaient déformées par la chaleur. J'ai demandé à l'installateur de vérifier les sécurités or ce dernier ne le fait pas et me répond qu'elles ont fonctionné correctement mais que c'est l'inertie de la fonte qui a fait que la température à continuer de monter jusqu'à 120°. Je souhaiterais savoir si l'explication de l'installateur est vraie et dans ce cas à quoi servent les sécurités ?
02 avril 2008 à 14:08
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Sécurité chaudière électrique Applimo type gialix
Invité

Il est impossible que 2 sécurités ne coupent pas. De plus sur la deuxième sécurité vous devez avoir un réarmement manuel. Arrêter le circulateur est la pire des choses à faire, ce qui aurait empêché votre montée en inertie. Il faut couper l'alimentation des résistances mais laisser dissiper les calories. En plus des sécurités chaudières vous devez avoir sur le départ du plancher un aquastat de limitation de température réglé à 55°c et à réarmement manuel. Rappelez votre installateur et si vous voulez envoyez un schéma de câblage de votre chaudière. G.B.
04 avril 2008 à 13:23