Bonjour.
Utilisateur d'une chaudière Geminox THRI 2-25 H, de 2006 (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance REG 73), j'ai été confronté récemment à une augmentation de la température de l'ECS, sans avoir modifié les réglages.
Impossible de corriger cela, et même en réglant à 40°.
J'ai vérifié la résistance ohmique de la sonde température du ballon, aux différentes températures, qui se sont avérées conformes au tableau du constructeur.
J'ai donc procédé au remplacement du bloc électronique Siemens LMU64, en réintroduisant mes réglages.
La température de l'ECS est à nouveau conforme à ma demande.
En revanche, pour l'eau du chauffage, elle monte trop doucement en température, notamment, le matin, en passant du cycle nuit/veille au cycle confort. Il faut presque une journée entière pour arriver à une température d'eau de 54/55°, et je n'arrive pas à 20° dans l'habitation.
J'ai constaté que la modulation brûleur était plafonnée à 15% !!!! , alors que dans les réglages elle est sur 52% (réglage d'usine, ligne 541 des paramètres).
J'ai modifié la pente de la courbe de chauffe, mis le thermostat d'ambiance à 25°, rien n'y fait, je suis un peu "sec"...
Merci d'avance pour toute info.
Michel
Utilisateur d'une chaudière Geminox THRI 2-25 H, de 2006 (avec sonde extérieure et sonde d'ambiance REG 73), j'ai été confronté récemment à une augmentation de la température de l'ECS, sans avoir modifié les réglages.
Impossible de corriger cela, et même en réglant à 40°.
J'ai vérifié la résistance ohmique de la sonde température du ballon, aux différentes températures, qui se sont avérées conformes au tableau du constructeur.
J'ai donc procédé au remplacement du bloc électronique Siemens LMU64, en réintroduisant mes réglages.
La température de l'ECS est à nouveau conforme à ma demande.
En revanche, pour l'eau du chauffage, elle monte trop doucement en température, notamment, le matin, en passant du cycle nuit/veille au cycle confort. Il faut presque une journée entière pour arriver à une température d'eau de 54/55°, et je n'arrive pas à 20° dans l'habitation.
J'ai constaté que la modulation brûleur était plafonnée à 15% !!!! , alors que dans les réglages elle est sur 52% (réglage d'usine, ligne 541 des paramètres).
J'ai modifié la pente de la courbe de chauffe, mis le thermostat d'ambiance à 25°, rien n'y fait, je suis un peu "sec"...
Merci d'avance pour toute info.
Michel
23 janvier 2021 à 09:36
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage
Bonsoir,
Vous devez avoir un souci de paramétrage sur votre LMU :
- La sonde d'ambiance et la fonction d'ambiance sont-elles bien activées ?
- Le shunt entre 3 et 4, sur le bornier de la chaudière, est-il toujours en place ?
Pouvez-vous nous transmettre les valeurs des lignes :
- H505 ?
- H507 ?
- H516 ?
- H532 ?
- H533 ?
- H536 ?
- H608 ?
- H609 ?
- H610 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Vous devez avoir un souci de paramétrage sur votre LMU :
- La sonde d'ambiance et la fonction d'ambiance sont-elles bien activées ?
- Le shunt entre 3 et 4, sur le bornier de la chaudière, est-il toujours en place ?
Pouvez-vous nous transmettre les valeurs des lignes :
- H505 ?
- H507 ?
- H516 ?
- H532 ?
- H533 ?
- H536 ?
- H608 ?
- H609 ?
- H610 ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
22 mars 2021 à 20:25
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En retour :
La sonde d’ambiance QA 73 est bien branchée (borne 20 du LMU et shunt retiré en 19) et activée.
Vous évoquez un shunt entre 3 et 4, qu’il n’y a pas sur mon LMU. 3 étant moteur ventilateur et 4 Q circulateur de chauffage.
Pas de ligne 505
Pas de ligne 507
Ligne 516 –> 19°C
Ligne 532 –> 15
Ligne 533 –> 8
Pas de ligne 536
Pas de ligne 608
Ligne 609 –> 12,5%
Pas de ligne 610.
Voilà les éléments en ma possession.
Bonne soirée.
Merci pour votre réponse.
En retour :
La sonde d’ambiance QA 73 est bien branchée (borne 20 du LMU et shunt retiré en 19) et activée.
Vous évoquez un shunt entre 3 et 4, qu’il n’y a pas sur mon LMU. 3 étant moteur ventilateur et 4 Q circulateur de chauffage.
Pas de ligne 505
Pas de ligne 507
Ligne 516 –> 19°C
Ligne 532 –> 15
Ligne 533 –> 8
Pas de ligne 536
Pas de ligne 608
Ligne 609 –> 12,5%
Pas de ligne 610.
Voilà les éléments en ma possession.
Bonne soirée.
23 mars 2021 à 18:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Les nouveaux éléments que vous nous transmettez sont surprenants et le fait que vous n'ayez pas certaines lignes aussi :
- Quel est le type de circuit de chauffage raccordé sur cette chaudière (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Quelle est la référence de ce LMU ?
- Vient-il de chez GEMINOX ?
- Si non, d'où vient-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Les nouveaux éléments que vous nous transmettez sont surprenants et le fait que vous n'ayez pas certaines lignes aussi :
- Quel est le type de circuit de chauffage raccordé sur cette chaudière (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Quelle est la référence de ce LMU ?
- Vient-il de chez GEMINOX ?
- Si non, d'où vient-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
25 mars 2021 à 15:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
- N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Régler température ECS ECO à moins de 40° sur Geminox 5.25Thri
- N°22291 : Bonjour. La configuration de ma chaudière : Geminox 525thri à ventouse de 2007 qui chauffe un plancher un seul plancher chauffant (cc1). Elle est également utilisée pour la production d’eau chaude (ECS), sans ballon....
- 6. Problème eau chaude sanitaire chaudière Geminox gaz THRI 25M
- N°17122 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière gaz Geminox THRI 25 m avec panneau de contrôle Siemens déporté et sonde extérieure dans une maison que j'ai acquis depuis plus de 2 ans maintenant. Comme...
- 7. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 9. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 10. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite