Problème Forum Chauffage : Equivalence puissance


Invité
invité
Bonjour. Quelqu'un connaît-il la puissance restituée par 1 litre de fuel en KW sachant qu'il faut bien sûr la mutiplier ensuite par le rendement de la chaudière ? Merci.
02 février 2008 à 03:01
Réponse Forum 1

Equivalence puissance


Invité
invité
Pour comparer les prix, utilisez une donnée commune, le pouvoir calorifique, PCI. Il est égale à 11,8 KW/h par kilo en moyenne pour le fioul (soit environ 9,91 KW/h par litre), 12,8 KW/h par kilo de propane et 11,25 KW/h par mètre cube de gaz naturel.
Par exemple, 100kg de propane (1280 KW/h) correspondent à environ 114 m3 de gaz naturel ou 129 litres de fioul.
Réponse Forum 2

Equivalence puissance


Invité
invité
Bonsoir
Et pour un peu plus de précisions,
11.8 kw/H je suis d'accord.
Mais pour un litre je calcule comme suit :
11.8 KW/H multiplié par la densité du fioul domestique
soit 0.86 kg/litre
donc 11.8 x 0.86 = 10,15 KW/H.
Cordialement.
JR
Réponse Forum 3

Equivalence puissance


Invité
invité
Bonjour, vous dites que votre chaudière se met intempestivement en sécurité, mais vous n'en précisez pas la raison ; or vous disposez de quatre leds vous permettant d'identifier le défaut.
20 avril 2009 à 23:08
Réponse Forum 4

Equivalence puissance


Invité
invité
Bonjour,
Désolé mais les kW/h, ça n'existe pas. C'est des kWh !
Ça parait "tatillon" mais ça peut vous aider dans les conversions. Cordialement.
18 septembre 2009 à 13:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Puissance chaudière 8 radiateurs
    N°4 : Bonjour. C'est pour savoir combien de puissance il faut pour une chaudière à gaz de ville avec 8 radiateurs classiques. C'est urgent. Merci.
  • 2. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
    N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
  • 3. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 4. Cherche pour remplacement équivalence circulateur Riello
    N°7540 : Bonjour, J'ai une chaudière Riello Binomio 32KC. Le circulateur ref RNY43-15c étant devenu trop bruyant et se bloquant de manière aléatoire, j'envisage donc de le changer. J'aimerais trouver un circulateur équivalent dans une...
  • 5. Équivalence brûleurs chaudière
    N°19588 : Bonjour. J’ai la question suivante : Je suis en train de terminer le remplacement de mon ancienne chaudière De Dietrich par une autre encore de De Dietrich (mais modèle différent et d’occasion). Cette chaudière...
  • 6. Puissance radiateurs
    N°46 : Comment évaluer la puissance des radiateurs monotubes à ailettes ?
  • 7. A lire avant d’acheter un radiateur électrique
    N°21065 : Bonjour, J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique "Informations techniques et légales" de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance...
  • 8. Calculer le volume pièces puissance des radiateurs
    N°226 : Bonjour. Je voudrais faire un chauffage central fioul, mais je ne sais pas comment on calcule le volume des pièces pour avoir la puissance des radiateurs de chaque pièce en ce qui concerne isolation et moyen. Merci.
  • 9. Puissance d'un chauffage est bien la puissance max ?
    N°19909 : Bonjour. Je voudrais acheter des radiateurs à inertie. J'en ai trouvé un en occasion de 1400W. Si je le mets dans ma chambre de 12m² ça risque d’être un peu trop puissant. En revanche, si je comprends bien, le 1400W...
  • 10. Puissance chaudière De Dietrich gaz à condensation pour 480 m2 ECS
    N°7469 : Quelle puissance de chaudière à gaz à condensation faut-il pour un chauffage au sol de 480 m2 avec 2,7 m de hauteur et avec 9 m2 de capteurs solaires pour ECS : cumulus 300 L mixte solaire-gaz ? Actuellement je suis équipé...
>>> Résultats suivants pour : Equivalence puissance >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateur airelecbruleur a granules de boischauffage chaudiere bv fdp6choisir chauffage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite