Bonjour à tous.

J'ai une chaudière De Dietrich MS 24 MI
Elle fuyait par les quatre passages d'eau, j'ai donc changé les 4 joints toriques identiques. je m'en suis payé une tranche, faut un certain temps.
Mais voilà au remontage ça fuit autant.
J'ai pourtant bien retiré le tartre et essuyé les logements et j'ai graissé les joints neufs avec de la graisse silicone, la même que j'utilise pour mes étanchéités piscine. je pense donc avoir fait du bon travail mais voilà ça fuit toujours.

Je précise que j'ai fait des formations chaudière murales mais que je n'ai jamais travaillé dans le domaine puisque j'ai travaillé en chaufferie.
Ma question est-il possible que les pièces qui reçoivent le raccord avec le joint torique se déforment ? où est-ce que je n'aurais Pas dû graisser ? ou utiliser un produit d'étanchéité ?

Question d'expérience donc, je vous remercie pour vos conseils.
24 novembre 2022 à 18:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Si vous parlez des joints de l'échangeur sanitaire à plaques il y a de grande chance pour que l'origine de la fuite soit un problème d'échangeur entartré et/ou emboué.
L'unique remplacement des joints ne suffira pas : il faut changer l'échangeur !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2022 à 11:51
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI

alsimbad
Membre inscrit
alsimbad
6 messages
Merci pour votre retour Mario.
Je ne parle pas de ces joints là. Je parle des 4 joints toriques qui sont sur les raccords avec l'arrivée d'eau le départ ECS et l'arrivée et le départ chauffage.
Il y a 4 raccords qui font la liaison avec la tuyauterie.
Réf 363 sur la vue 1 de l'éclaté.

https://www.dispart.fr/vues-eclatees?pdr=79#/machine/79
26 novembre 2022 à 09:15
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI

Crik
Membre inscrit
Crik
2 messages
Bonjour alsimbad.

J'ai exactement le même problème les 4 remontées juste au dessus des vannes fuites.
J'ai vu que votre poste ne datait pas d'hier mais si vous êtes encore actif sur ce forum pourriez-vous me dire si vous avez finalement trouvé l'origine du problème ?

Merci d'avance et Bonne année.
03 janvier 2025 à 23:03
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI

alsimbad
Membre inscrit
alsimbad
6 messages
Bonjour Crik,
Mauvaise nouvelle pour ce début d'année. J'ai dû me résoudre à changer ma chaudière.
En effet, de nombreux éléments sont en plastique et la solution aurait été de remplacer l'ensemble des pièces concernées (je ne me rappelle plus exactement lesquelles, mais en gros, comme on dit, c'est le complet).
J'ai donc préféré opter pour le remplacement de la chaudière. Je suis désolé.
Mes meilleurs vœux.
04 janvier 2025 à 07:49
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI

Crik
Membre inscrit
Crik
2 messages
Merci de votre réponse je vais poursuivre mes recherches.

Meilleurs vœux.
07 janvier 2025 à 12:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
  • 2. Problème ECS chaudière De Dietrich MS 24 MI
    N°19463 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière De Dietrich MS 24 MI. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière ne se déclenche pas. Le capteur effet hall était endommagé (corrosion) je l'ai changé...
  • 3. Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°17650 : Bonjour Je suis locataire, la chaudière De Dietrich MS 24 MI FF a deux ans et je rencontre depuis quelques semaines un problème d'eau chaude. L'eau n'arrive pas à chauffer, la chaudière s'allume bien lorsque l'on tire de...
  • 4. Chaudière De Dietrich MS 24 MI plus eau chaude
    N°19816 : Bonsoir. J'ai une chaudière De Dietrich modèle MS 24 MI niveau chauffage tout va bien, par contre pas d'eau chaude. Au niveau de mes robinets peu de pression niveau eau chaude et bonne pression en froide, lorsque j'ouvre...
  • 5. Dysfonctionnement eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI
    N°20252 : Bonjour. Je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI depuis maintenant 7 ans et je me trouve actuellement avec un problème de débit d'eau chaude. Pour avoir de l'eau chaude, je dois mettre en position OFF, attendre une...
  • 6. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 7. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
  • 8. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 9. Manomètre pression d'eau à zéro chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI
    N°23925 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Elle chauffe, mais ma pression d'eau est à zéro. Quand je remets de l'eau, cela ne monte pas, pourtant j'ai bien de l'eau au niveau de la vanne de sécurité. J'ai...
  • 10. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
>>> Résultats suivants pour : Fuites d'eau chaudière De Dietrich MS 24 MI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
echelle acces chemineepoele a bois danoisforumchauffage remplacement chaudiereconduits cheminees inox tubage conduits chemin



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite