Question Forum : Fuite sur chaudière à fioul Atlantic
Invité

Bonjour, la pression qui apparait sur le cadran de ma chaudière est à 3.5 sur une échelle de 1 à 4, un filet d'eau coule d'un robinet juste à coté de ce cadran, j'ai l'impression qu'il y a trop de pression, je viens d'enlever un radiateur que je n'ai pas encore remplacer, y a-t-il un lien ? Merci pour votre réponse.
11 octobre 2009 à 13:46
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Fuite sur chaudière à fioul Atlantic
Invité

Effectivement, c'est beaucoup trop. Normalement, vous devriez avoir autour de 1,5 bars.
L'eau qui coule provient de la soupape de sécurité qui doit être tarée à 3 bars.
Le fait d'enlever un radiateur n'a, à priori, pas de lien avec ça.
Soit vous avez mis trop d'eau, si vous en avez rajouté dans le circuit après avoir enlevé votre radiateur, soit le robinet de remplissage du circuit de chauffage est mal fermé ou ne ferme plus correctement.
Votre vase d'expansion et aussi à vérifier.
L'eau qui coule provient de la soupape de sécurité qui doit être tarée à 3 bars.
Le fait d'enlever un radiateur n'a, à priori, pas de lien avec ça.
Soit vous avez mis trop d'eau, si vous en avez rajouté dans le circuit après avoir enlevé votre radiateur, soit le robinet de remplissage du circuit de chauffage est mal fermé ou ne ferme plus correctement.
Votre vase d'expansion et aussi à vérifier.
12 octobre 2009 à 11:35