FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


21128

Question Forum Chauffage : Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

Max3202
Membre inscrit
Max3202
3 messages
Bonsoir à tous,

Avant tout je n’ai pas trouvé de problème similaire sur le forum d’où ma question,
J’ai depuis un bout de temps une perte de pression dans ma chaudière et j’ai remarqué derrière ma pompe circulatrice du circuit de chauffage une fuite sous la vanne distributrice (fixée je pense sur l’échangeur sanitaire si je dis pas de conneries shy).

A votre avis juste des joints à changer ou changer la vanne distributrice ?
Merci d’avance pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fuite sous vanne chaudière Chaffoteauxfuite sous vanne chaudière Chaffoteauxfuite sous vanne chaudière Chaffoteaux

06 mars 2021 à 19:42
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

Max3202
Membre inscrit
Max3202
3 messages
Petite vidéo de la fuite :

https://youtu.be/QROv-_IUseY

smilesad
07 mars 2021 à 08:11
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

La garniture de la vanne inverseuse est disponible en pièce détachées mais compte tenue de l'oxydation visible il sera difficile voire impossible de la remplacer : prévoyez la vanne complète.

Ce qui est surprenant c'est ce vert de gris : votre eau de chauffage est-elle traitée avec un additif ou avez-vous des radiateurs en fonte d'aluminium ?

Faites vite pour son remplacement car si l'eau passe dans le moteur vous risquez de le griller et en même temps de court-circuiter la carte de votre chaudière.

Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
07 mars 2021 à 17:16
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

Max3202
Membre inscrit
Max3202
3 messages
Merci pour votre réponse, alors un "anti-boue" a été mis dans les radiateurs en 2013 et tous les radiateurs sont en acier, pas en fonte...
Que je comprenne bien, le moteur c’est la partie noire ?
La partie sur lequel il est fixé c’est l’échangeur sanitaire complet ?
Y’a pas juste des joints à changer ?

En attendant j’ai vidé le circuit et arrêté la chaudière car on n'est pas à la maison. smile
07 mars 2021 à 17:23
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Oui le moteur c'est bien le bloc noir au dessus du corps de la vanne !
Non il n'y a pas que des joints à remplacer :
- Soit la vanne et démontable et vous pourrez changer la garniture,
- Soit elle n'est plus démontable vu son état et il faudra remplacer la vanne complète.

Visiblement votre traitement anti boue est de mauvaise qualité, mal dosé et votre PH de l'eau de chauffage n'est pas respecté : c'est certainement la raison de l'état actuel de votre vanne.

Il faut espérer que d'autres dégâts ne sont pas en cours...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
11 mars 2021 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
    N°17579 : Salutations à vous !! Il y a... quoi... 1 mois environ, j'ai voulu, pour la 1ère fois, remplir ma chaudière (enfin plutôt réajuster la pression), je trouvais qu'elle en manquait un peu mais pas beaucoup. Je l'ai donc rempli...
  • 2. Fuite d'eau sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22
    N°15545 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22, elle fonctionne depuis 25 ans, elle présente une fuite d'eau au niveau de la vanne 3 voies (VD) plus exactement au niveau de l'épingle qui retient le presse...
  • 3. Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
    N°22191 : Bonjour. Après changement du tuyau et de ses joints toriques entre la V3V et l'échangeur, j'ai toujours de l'eau qui revient dans le tube plastique vertical où le tuyau cuivre rentre dans la V3V. Faut-il changer aussi la...
  • 4. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 5. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 6. Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
    N°19362 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase. Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois... Je souhaite un avis des...
  • 7. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
    N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
  • 8. Problème pression chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green
    N°21868 : Bonjour. La pression de ma chaudière Chaffoteaux à condensation Chaffoteaux Pharos green n’arrête pas de tomber et je dois ajouter de l'eau chaque jour. Le technicien de mon contrat de maintenance a isolé la chaudière du...
  • 9. Remplacement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2
    N°14178 : Bonjour Ma chaudière de type Elexia 2 a 10 ans. J'ai des petites fuites d'eau au niveau de la chaudière, ce qui m'oblige à remettre de l'eau tous les 3 jours, je remonte la pression de 1 bar vers 2 bars. Le technicien qui fait...
  • 10. Avis interventions multiples chaudière Chaffoteaux
    N°20139 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide et avis concernant les nombreuses interventions depuis 2009, effectuées sur ma chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 FF. Je précise que je suis une femme qui n'y connaît...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous vanne distributrice chaudière Chaffoteaux Pharos Zelios >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite