Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17579
BricoVidéo Question Forum Chauffage : Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Salutations à vous !!
Il y a... quoi... 1 mois environ, j'ai voulu, pour la 1ère fois, remplir ma chaudière (enfin plutôt réajuster la pression), je trouvais qu'elle en manquait un peu mais pas beaucoup. Je l'ai donc rempli et j'y suis arrivé.
Et puis, quelques jours après, je vois une petite fuite sous ma chaudière... et que ma chaudière est "éteinte" (catastrophe ^^).
Je démonte donc ma chaudière, armée du manuel, et je remarque que la fuite provient de la vanne 3 voies et a donc créée un court-circuit (fusible HS). Je l'ai démontée, remontée, et la seule cause que je peux trouver c'est : changer les joints toriques ?
Je ne sais pas si le problème peut provenir en amont de la pièce ? (du genre la pompe ?) même si la chaudière à un peu plus de 1 bar de pression, je me demande si, au niveau de la vanne, il ne serait pas possible qu'il y a une pression d'eau supplémentaire ? (comme si ça poussait trop fort l'eau, et que cela ferai fuir la vanne ?).
Je vous remercie pour votre aide, je galère depuis... pour économiser l'achat d'une nouvelle vanne (alors que la mienne fonctionne bien puisque l'eau chaude et le chauffage fonctionnent bien...).
Il y a... quoi... 1 mois environ, j'ai voulu, pour la 1ère fois, remplir ma chaudière (enfin plutôt réajuster la pression), je trouvais qu'elle en manquait un peu mais pas beaucoup. Je l'ai donc rempli et j'y suis arrivé.
Et puis, quelques jours après, je vois une petite fuite sous ma chaudière... et que ma chaudière est "éteinte" (catastrophe ^^).
Je démonte donc ma chaudière, armée du manuel, et je remarque que la fuite provient de la vanne 3 voies et a donc créée un court-circuit (fusible HS). Je l'ai démontée, remontée, et la seule cause que je peux trouver c'est : changer les joints toriques ?
Je ne sais pas si le problème peut provenir en amont de la pièce ? (du genre la pompe ?) même si la chaudière à un peu plus de 1 bar de pression, je me demande si, au niveau de la vanne, il ne serait pas possible qu'il y a une pression d'eau supplémentaire ? (comme si ça poussait trop fort l'eau, et que cela ferai fuir la vanne ?).
Je vous remercie pour votre aide, je galère depuis... pour économiser l'achat d'une nouvelle vanne (alors que la mienne fonctionne bien puisque l'eau chaude et le chauffage fonctionnent bien...).
07 décembre 2015 à 16:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
07 décembre 2015 à 17:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Invité

Pas le choix c'est du plastique faut remplacer et généralement ça fuit entre le bloc gauche et la v3v.
Si c'est le cas il faut plutôt changer le bloc gauche.
Si c'est le cas il faut plutôt changer le bloc gauche.
11 décembre 2015 à 20:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Bonjour !
Merci pour votre réponse !!
En fait... Je ne situe pas trop le "bloc gauche", j'ai pris une photo pour montrer ma vanne 3 voies (d'ailleurs, je n'ai pas précisé le modèle mais c'est un INOA).
Voici la photo, en fait, on dirait que l'eau remonte dans le moteur de la V3V et "déborde" entraînant un court-circuit sur les connexions plates, j'ai changé les joints toriques de la tige de la V3V mais... ça a re-sauté...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse !!
En fait... Je ne situe pas trop le "bloc gauche", j'ai pris une photo pour montrer ma vanne 3 voies (d'ailleurs, je n'ai pas précisé le modèle mais c'est un INOA).
Voici la photo, en fait, on dirait que l'eau remonte dans le moteur de la V3V et "déborde" entraînant un court-circuit sur les connexions plates, j'ai changé les joints toriques de la tige de la V3V mais... ça a re-sauté...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2015 à 21:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Invité

Ah OK, c'est une Inoa, alors simplement faut changer le clapet dessous le moteur v3v ainsi que le moteur v3v qui a pris l'eau, c'est courant sur ces modèles quand c'est pas la pompe qui vibre ;-). (Inoa, Urbia, Serelia des chaudières à fuir).
12 décembre 2015 à 09:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Invité

Merci pour la réponse !!
Si je peux vous demander plus de renseignement ?
Qu'est-ce qui fait que ça fuit par la prise de la v3v ? Ce n'est même pas une question de joints alors ??
D'ailleurs c'est vrai que la pompe aussi vibre un peu hi hi et je crois que j'ai aussi un souci de vase d'expansion car lorsque je mets le chauffage, j'ai la pression qui augmente un peu...
Si je peux vous demander plus de renseignement ?
Qu'est-ce qui fait que ça fuit par la prise de la v3v ? Ce n'est même pas une question de joints alors ??
D'ailleurs c'est vrai que la pompe aussi vibre un peu hi hi et je crois que j'ai aussi un souci de vase d'expansion car lorsque je mets le chauffage, j'ai la pression qui augmente un peu...
12 décembre 2015 à 21:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Invité

J'ai le même souci, et perso je pense que c'est l'axe du clapet de la vanne qui n'est plus étanche... et l'eau remonte ainsi vers le moteur.
Mon moteur n'a pas encore pris "l'eau", mais on voit nettement l'eau qui s'écoule entre le bloc moteur et la vanne au niveau du clip supérieur. Donc changement du kit complet vanne et moteur (quand même) prévu.
Mon moteur n'a pas encore pris "l'eau", mais on voit nettement l'eau qui s'écoule entre le bloc moteur et la vanne au niveau du clip supérieur. Donc changement du kit complet vanne et moteur (quand même) prévu.
01 janvier 2016 à 18:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
Invité

C'est du plastique bas de gamme, suffit en plus que le circuit chauffage soit un peu emboué et remplacement pièce sur pièce.
09 janvier 2016 à 18:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite d'eau sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22
- N°15545 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22, elle fonctionne depuis 25 ans, elle présente une fuite d'eau au niveau de la vanne 3 voies (VD) plus exactement au niveau de l'épingle qui retient le presse...
- 2. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 3. Remplacement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2
- N°14178 : Bonjour Ma chaudière de type Elexia 2 a 10 ans. J'ai des petites fuites d'eau au niveau de la chaudière, ce qui m'oblige à remettre de l'eau tous les 3 jours, je remonte la pression de 1 bar vers 2 bars. Le technicien qui fait...
- 4. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
- N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
- 5. Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°5378 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta. Depuis son installation par un professionnel un "coup de bélier" se produit au niveau de la vanne 3 voies lors du tirage d'eau chaude ou lorsque la...
- 6. Fuite vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Elexia II
- N°22191 : Bonjour. Après changement du tuyau et de ses joints toriques entre la V3V et l'échangeur, j'ai toujours de l'eau qui revient dans le tube plastique vertical où le tuyau cuivre rentre dans la V3V. Faut-il changer aussi la...
- 7. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 8. Coût remplacement vanne 3 voies sur chaudière murale
- N°2724 : Bonjour, lors de la révision de ma chaudière murale Chaffeautaux et Maury Nectra, mon plombier m'a signalé qu'il y avait une fuite et qu'il fallait remplacer la vanne trois voies. Il m'a fait un devis de 258 euros TTC (taxes:...
- 9. Panne chaudière vanne 3 voies
- N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
- 10. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
- N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite