Bonjour à tous.

J'ai une chaudière Chappée Edena 1001/32 ST.B avec ballon production d'eau chaude Edena.
Depuis quelques temps, je dois remettre régulièrement de l'eau dans le circuit de chauffage et pourtant, aucune fuite identifiée sur l'installation (raccord PER, radiateurs..), exceptée de l'eau qui goutte sous le compartiment ballon d'eau chaude.
J'en déduis qu'il y a probablement une fuite sur le circuit de chauffage du ballon, à l'intérieur du compartiment, qui malheureusement, me parait indémontable : aucune vis ou rivet apparent, même en démontant la partie supérieure de la chaudière.
Il semble que les vis de fixation soient à l’intérieur du carter, inaccessible car rempli de mousse polyuréthane pour isoler le Ballon.
L'un d'entre vous a-t-il eu une panne similaire ? Comment l'avez-vous réglée ?
Et accessoirement, comment accéder à l'intérieur du compartiment ballon pour identifier la fuite ?
Je poste une photo de la chaudière ; les gouttes coulent à l’arrière, là ou est le chiffon.
Merci de votre avis d'expert que malheureusement je ne suis pas.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite chaudière Chappée Edena

12 février 2017 à 15:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Fuite circuit de chauffage chaudière Chappée Edena

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!

Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2018 à 18:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Fuite circuit de chauffage chaudière Chappée Edena

hma2
Membre inscrit
hma2
2 messages
Bonsoir,
Malheureusement non. Du coup, j'ai pris la dure décision de la remplacer par une Viessmann Vitodens200.
Mais je l'ai senti passer.
Merci d'avoir pris des news.
Cordialement.
HMA
24 janvier 2018 à 22:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 3. Chaudière Chappée Edena perte de pression sans fuite en sécurité
    N°18584 : Bonjour à tous et à toutes. Je m'en viens quérir votre expérience sur la résolution de mon problème. Chaudière Chappée Edena 1001 32 SE (de 1998). J'ai changé le ballon par un ballon thermodynamique électrique. Le...
  • 4. Fuite corps de chauffe chaudière Chappée Edena 1001
    N°20745 : Bonjour. Complète néophyte sur tout ce qui concerne les chaudières, j'ai hérité de la maison de mon papa dans laquelle se trouvait et avait été révisée en mars dernier une chaudière Edena 1001 de chez Chappée,...
  • 5. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
    N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
  • 6. Fuite échangeur chaudière Chappée Bora HTE
    N°22458 : Bonjour. Je me permets de solliciter votre attention et vos avis concernant un souci sur ma chaudière à condensation fioul. Il s'agit d'une Chappée Bora HTE 26 kW datant de 2012. Depuis quelques jours, suite au...
  • 7. Panne difficile sur chaudière Chappée au sol
    N°7752 : Bonjour, qui peut m'aider ? J'ai une chaudière Chappée au sol, la pression tombe au bout de 30 minutes. Le vase d'expansion est neuf, pas de fuite visible dans toute la chaudière, le voyant de la flamme se met en sécurité en...
  • 8. Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW
    N°19492 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz chauffage Chappée Edena 24kW uniquement au gaz et depuis peu j'ai un bruit dans la chaudière qui se produit quand celle-ci chauffe et rien au démarrage. Je précise que cette...
  • 9. Installer thermostat Netatmo sur une chaudière Chappée EDENA
    N°20030 : Bonjour à tous, Peut-on connecter un thermostat wifi sur une chaudière Chappée EDENA, et comment accéder au bornier ? Y a t-il des réglages à appliquer aux autres paramètres de la chaudière ? Merci infiniment de votre...
  • 10. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
>>> Résultats suivants pour : Fuite circuit de chauffage chaudière Chappée Edena >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite