Radiateur ne chauffe pas
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2939
Problème Chauffage : Radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour à tous, voilà mon problème : je viens d'emménager dans une maison assez vieille, le chauffage est en bon état (après vérification du chauffagiste qui a changé le corps de chauffe)... tous les radiateurs fonctionnent sauf celui de ma chambre, il chauffait en haut mais pas en bas (suspicion de boue à l'intérieur mais finalement après démontage et nettoyage, rien d'extraordinaire à l'intérieur). Après un bon nettoyage, j'ai tout remonté, mais finalement plus rien ne fonctionne. Pas de robinet thermostatique, juste des robinets classiques, qui je suppose, fonctionnent, car quand j'ai ouvert le robinet pour refaire le circuit, j'ai entendu l'eau couler. Je précise que j'ai une chaudière gaz de marque Frisquet ; si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa. Cyril59
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour, sur les chaudières Frisquet Hydromotrix, il y a une pièce qui se trouve à l'intérieur du corps de chauffe, juste à la sortie départ chauffage. Cette pièce se nomme " calorstat ". C'est pratiquement une pièce identique à celles qui se trouvent dans le circuit radiateur des voitures. Le calorstat fermé, la puissance de la chaudière sert à chauffer le sanitaire, calorstat ouvert c'est le chauffage qui fonctionne. Le problème c'est que ce calorstat se bloque soit fermé, soit ouvert. Résultat : bloqué fermé = pas de chauffage, bloqué ouvert = pas ou peu d'eau chaude. Solution remplacer le calorstat.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour, si vous n'avez toujours pas trouvé la réponse, je vous donne une suggestion car j'avais le même problème sur un radiateur, mon chauffagiste m'a dit qu'étant donné que ce radiateur était en bout de course, il fallait d'abord fermer les autres radiateurs afin que celui qui est au bout du circuit puisse chauffer et ensuite réouvrir les autres et ça marche.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Bonjour, vérifier si votre "T" de barrage n'est pas fermé, il est situé en bas de votre radiateur. Problème fréquent lors d'un démontage de radiateur.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Radiateur ne chauffe pas
Invité

Si un ou plusieurs radiateurs ne chauffent pas c'est en fait que l'eau ne circule pas assez.
1 - commencer par fermer tous les radiateurs qui chauffent et ne laisser ouverts que ceux ne chauffant pas : si le chauffage arrive, le motif est : les premiers radiateurs alimentés sont trop ouverts, de ce fait, ils prennent tout le débit et il n'y a plus assez de puissance pour aller jusqu'aux derniers, solution ne réouvrir que partiellement les premiers radiateurs et ouvrir complètement les derniers.
2 - si en fermant les radiateurs chauffent, il n'y a pas plus de chauffage dans les radiateurs défectueux, il s'agit alors de boue dans l'installation et ce n'est pas en nettoyant uniquement les radiateurs ne chauffant pas que l'on va pouvoir y remédier.
Il faut vider toute l'installation, fermer tous les radiateurs, et démonter un radiateur.
Par un tuyau l'alimentant, il faut injecter de l'eau sous pression et par l'autre tuyau où était fixé la sortie du radiateur, brancher un tuyau pour récupérer l'eau sale de l'installation.
Ensuite ouvrir un seul radiateur et envoyer l'eau par le système décrit jusqu'à ce qu'elle coule propre ensuite refermer le radiateur ouvert et procéder de la même manière avec un second radiateur, faire ainsi l'ensemble de l'installation avant de remonter le radiateur démonté, le nettoyer et le rebrancher.
Remettre l'installation en eau et ensuite vérifier que les ouvertures des radiateurs, sont bonnes comme dans le N° 1 que je viens de décrire.
Vous n'aurez ensuite plus de problème. Bon courage.
1 - commencer par fermer tous les radiateurs qui chauffent et ne laisser ouverts que ceux ne chauffant pas : si le chauffage arrive, le motif est : les premiers radiateurs alimentés sont trop ouverts, de ce fait, ils prennent tout le débit et il n'y a plus assez de puissance pour aller jusqu'aux derniers, solution ne réouvrir que partiellement les premiers radiateurs et ouvrir complètement les derniers.
2 - si en fermant les radiateurs chauffent, il n'y a pas plus de chauffage dans les radiateurs défectueux, il s'agit alors de boue dans l'installation et ce n'est pas en nettoyant uniquement les radiateurs ne chauffant pas que l'on va pouvoir y remédier.
Il faut vider toute l'installation, fermer tous les radiateurs, et démonter un radiateur.
Par un tuyau l'alimentant, il faut injecter de l'eau sous pression et par l'autre tuyau où était fixé la sortie du radiateur, brancher un tuyau pour récupérer l'eau sale de l'installation.
Ensuite ouvrir un seul radiateur et envoyer l'eau par le système décrit jusqu'à ce qu'elle coule propre ensuite refermer le radiateur ouvert et procéder de la même manière avec un second radiateur, faire ainsi l'ensemble de l'installation avant de remonter le radiateur démonté, le nettoyer et le rebrancher.
Remettre l'installation en eau et ensuite vérifier que les ouvertures des radiateurs, sont bonnes comme dans le N° 1 que je viens de décrire.
Vous n'aurez ensuite plus de problème. Bon courage.
09 avril 2009 à 03:03