Problème tubage chaudière Frisquet
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
3251
Questions Bricolage : Problème tubage chaudière Frisquet
Invité

Le tubage inox de ma chaudière murale à gaz Frisquet ne résiste pas plus de 3 ans. Cela fait 2 fois que je le change et il est plein de petits trous. Faut-il tuber en aluminium ?
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème tubage chaudière Frisquet
Invité

Il doit y avoir un problème de condensation, les condensats coulent dans le tube, et le perforent. La T°C de retour d'eau est sûrement trop basse. Augmenter votre T°C de départ chaudière. Prévoir de placer un récupérateur de condensat.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème tubage chaudière Frisquet
Invité

Problème de condensation, tuber entièrement la cheminée avec le flexible inox. Un plombier retraité.
11 février 2012 à 09:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 2. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 3. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 5. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 6. Problème de communication Frisquet connect
- N°20573 : Bonjour. Je viens de découvrir que mon boîtier Frisquet connect refuse de se connecter en Wifi et lorsque je connecte par câble, il n'y a pas de prise en compte des ordres passés à la chaudière via internet. Ça annonce...
- 7. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
- N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
- 8. Problème de bruit sur chaudière murale Frisquet Gazlinaire
- N°16533 : Bonjour. Je possède une chaudière murale Frisquet Gazlinaire qui a 15 ans. En tant que dépanneur de chaudière moyenne et grosse puissance je fais l'entretien moi-même. Depuis quelques temps quand cette chaudière s'allume...
- 9. Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
- N°19347 : Bonjour, A la suite d'une coupure générale d'électricité dans le quartier, ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Eco Radio System ne fonctionne plus en mode "Auto". Je précise avant toute chose qu'elle fonctionnait...
- 10. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite