Fréquence déclenchement chaudière

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


20988

Question Forum Chauffage : Fréquence déclenchement chaudière

Lauuuuu
Membre inscrit
Lauuuuu
2 messages
Bonjour à tous,

Je suis un petit nouveau ici et je me permets de solliciter vos lumières n'ayant pas trouvé de sujets récents similaires qui m'auraient permis de comprendre mon souci.

Je viens de faire l'acquisition d'une maison (18 ans d'âge) qui n'a jamais vu un désembouage qui plus est sur du PER 12. Autant dire que mes radiateurs restaient à 75% froid. Un désembouage a été fait sans aucun soucis par un professionnel de confiance. Depuis les radiateurs s'en donnent à cœur-joie pour le plus grand plaisir de Madame. loveliness

Caractéristiques techniques :
Chaffoteaux Urbia Green
Netatmo (Thermostat Salon + 4 Vannes connectées chambres et bureau).

La chaudière est utilisée à la fois pour le circuit de chauffage radiateurs, mais également pour le sanitaire. Je n'ai aucun défaut de fonctionnement ni sur l'un ni sur l'autre (lorsque je sollicite la chaudière). Ma question est relative au thermostat. Je constate que lorsque le relais n'est pas en fonctionnement, la chaudière se déclenche quand même parfois (alors qu'aucune condition de chauffe n'est remplie et qu'aucun point sanitaire n'est sollicité).
La chaudière dispose d'une réserve sanitaire qui semble être maintenue à température H24 (réglages possibles mode confort/sra/eco...de ce que j'en comprends).

Est-il possible que le déclenchement de la chaudière pour maintien de la température de la réserve engendre un déclenchement du circuit de chauffe par la même occasion ?

Je cherche à comprendre pourquoi les radiateurs non-équipés ni de vannes thermostatiques, ni de vannes connectées sont brûlants et que mon Netatmo, lui, me confirme que de sa part qu'aucune puissance de chauffe n'a été utilisée depuis 36 heures (planning vérifié et courbe température en accord avec le non-déclenchement constaté dans l'application).

Y a-t-il un "bypass" / "forçage" de la mise en route de la chaudière lié à la réserve sanitaire qui engendrerait ce déclenchement de chauffage en amont de la commande du thermostat ?

J'espère que mon explication est suffisamment claire et que des experts sauront m'aiguiller dans la compréhension. smile

Cordialement.
Laurent
19 janvier 2021 à 16:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fréquence déclenchement chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Oui votre explication est assez claire.

Ce qu'il faut comprendre ces que comme vous avez une chaudière type condensation, que cette chaudière est équipée de sa propre régulation climatique "THERMORÉGULATION" comme toutes les chaudières doit être équipée de sa sonde extérieure : est-ce bien le cas ?

Ensuite si vous voulez rajouter de la précision à cette régulation il faut utiliser la sonde d'ambiance disponible pour cette chaudière. Cette sonde permet d'affiner les températures ambiantes et les horaires de programmation et elle est la seule capable de dialoguer en permanence avec la chaudière pour :
- Ajuster la température de départ vers les radiateurs,
- Moduler la puissance du brûleur selon les besoins réels de votre installation,
- D'optimiser le fonctionnement en phase de condensation,
- De réduire de manière durable vos factures de gaz.

Un thermostat connecté et incapable de vous apporter ces services, c'est une simple contact qui fonctionne en Marche/Arrêt pour piloter votre chaudière (comme si c'était un radiateur électrique) en vous faisant croire que son intelligence est plus performante que celle de la chaudière : c'est faux et purement commercial.

Concernant votre circulation dans les radiateurs il faut savoir que la chaudière, pour son bon fonctionnement, doit pouvoir avoir un débit minimum permanent de 300 litres/heures. En fonctionnant avec des robinets thermostatiques (pilotés ou non) :
- Êtes-vous sur d'avoir ce débit ?
- Votre by-pass est-il bien réglé ?
- La puissance maxi de chauffage est-elle paramétrée et réglée selon les besoins réels de votre installation ?

La chaudière a besoin de ce débit mini pour éviter les surchauffes : en mode ECS comme en mode chauffage, elle peut effectivement décharger son trop plein de chaleur vers les radiateurs en fin de production ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
19 janvier 2021 à 19:53
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fréquence déclenchement chaudière

Lauuuuu
Membre inscrit
Lauuuuu
2 messages
Bonjour VETC,

Tout d'abord, merci pour votre retour, et je m'excuse de mon délai de réponse.
Concernant le débit, je n'ai pas/plus de souci suite au passage du technicien.

Je comprends bien que l'installation d'un thermostat connecté n'est pas forcément la solution pour résoudre mon souci. J'appréciais sévèrement pouvoir gérer mon chauffage à distance sur une 2.24FF à l'époque où j'étais dans mon ancien appartement.
Pour ce qui est de la sonde extérieure, j'avoue ne pas avoir fait attention à la présence ou pas sur la carte (SE). Je vais y jeter un œil lorsque je serais de retour à la maison.

Je me penche du coup sur les modules officiels Chaffoteaux pour retrouver cette "connectivité" sur mon installation. Ma Urbia Green n'est pas une "link", mais j'en conclue d'après le site de Chaffoteaux qu'il est possible d'adapter un Expert Control dessus associé à une passerelle wifi pour pouvoir en disposer sur mon téléphone.
C'est un peu fouillis sur le site de Chaffoteaux en terme d'explication, et j'y trouve des "Kit connectivité Chaffolink Wifi avec Expert COntrol" et des "Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée expert control".

Le kit de connectivité inclut-il le module de commande à distance ou est-ce deux choses complètement différentes ?
Le cas échéant, vers quelle solution Chaffoteaux dois-je m'orienter ?

Merci pour votre temps.
Laurent
29 janvier 2021 à 15:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Déclenchement chaudière ELM Leblanc toutes les 3mn
    N°4120 : Je viens d'acquérir une chaudière ELM Leblanc acléis, lorsque je mets le chauffage elle se déclenche toutes les 3 mn pendant 12 s. Mon installateur me dit que cela est normal, car elle régule la température de l'eau pour le...
  • 2. Fréquence de démarrage pompe à chaleur
    N°1869 : J'ai fait installer une pompe à chaleur air-eau de marque CIAT Aqualis sur mon installation de chauffage avec radiateurs fontes. Deux problèmes apparaissent : 1- Il est impossible de dépasser la température de 17° dans la...
  • 3. Déclenchement chaudière production eau chaude à l'arrêt de l'eau froide
    N°18080 : Bonjour, Je possède une chaudière Centora Chaffoteaux et Maury (chaudière à production directe d'eau chaude sanitaire + chauffage ; pas de cumuls associé). Celle-ci fonctionne correctement depuis quasiment 10 ans. Mon...
  • 4. Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
    N°16254 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich GTM 1000 avec régulateur sv-matic 331 db avec sonde extérieure dans la maison que j'ai acquis. Le chauffage se déclenche malgré les seuils demandés surtout pendant les phases où...
  • 5. Déclenchement chaudière gaz même si température atteinte
    N°4258 : Bonjour, j'ai bien regardé les autres questions mais je ne trouve pas la solution... J'ai une chaudière Saunier Duval themaplus à gaz avec des radiateurs thermostatiques et un thermostat d'ambiance sans fil. J'ai mis celui-ci...
  • 6. Mousseur économie d’eau et déclenchement eau chaude
    N°22327 : Bonjour. J’ai une chaudière Elm Leblanc Mégalis NGL24-5H J’ai installé un mousseux qui réduit drastiquement la pression sur un robinet de salle de bain. Du coup la chaudière ne détecte plus l’allumage du robinet...
  • 7. Problème pression déclenchement et remplissage
    N°1015 : Bonjour, j'ai besoin d'aide, car ma chaudière ELM présente plusieurs problèmes. 1- Une fois par semaine, elle fait une bruit qui ressemble à un bruit de pompe qui tourne à vide et la pression est à 0 bar, donc je remet de...
  • 8. Déclenchement intempestif chaudière Franco Belge
    N°3066 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur une chaudière Franco-Belge avec réserve d’eau chaude de 20 litres. Le dépanneur a changé la vanne gaz (bobine défectueuse). Maintenant, sur le circuit d’eau chaude, dès que l'on...
  • 9. Déclenchement chaudière toute seule !!
    N°17983 : Bonjour, Je viens fraîchement de m'inscrire, on trouve réponse à presque tout sur ce forum, super ! Voilà pour moi : ma chaudière à gaz propane s'est déclenchée toute seule 2 fois en 2 jours, thermostat intérieur...
  • 10. Déclenchement à distance chaudière à mazout
    N°1801 : Bonjour à tous. Voici mon problème : Je désirerais déclencher la chaudière d'une maison à distance car je ne l'utilise que l'hiver et que je n'y vais pas souvent. En général c'est une personne du village qui...
>>> Résultats suivants pour : Fréquence déclenchement chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage branchement radiateursradiateurs chauffagechauffage chaudiere bv01fdpnettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite