Invité

J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse sans production d'eau chaude de marque Franco Belge beretta de type 3024 v. La chaudière se met en sécurité (voyant rouge clignote 04) signifiant circulation d'eau insuffisante et ce malgré les purges radiateur effectuées. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
13 décembre 2008 à 02:03
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Invité

Bonjour, votre circulateur fonctionne-t-il ? avez vous des robinets thermostatiques, si oui essayez en les ouvrant tous.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
Invité

Si la chaudière fonctionne en chauffage seul, il faut juste débloquer le circulateur qui doit être grippé.
Il faut soit tapoter avec un tournevis et un marteau sur le circulateur (pas comme un sauvage) ou bien dévisser la grosse vis sur le circulateur et agir directement sur l'axe du circulateur (sans mouiller les circuits imprimés).
Il faut soit tapoter avec un tournevis et un marteau sur le circulateur (pas comme un sauvage) ou bien dévisser la grosse vis sur le circulateur et agir directement sur l'axe du circulateur (sans mouiller les circuits imprimés).