Invité

J'ai deux radiateurs en fonte dans une même pièce. L'un chauffe à fond mais il n'est pas brûlant. L'autre ne chauffe pas du tout, on dirait que l'eau n'y arrive pas. Ma chaudière est au gaz. Il s'agit d'un lycée où tous les autres radiateurs marchent correctement. Je ne pense pas que le problème vienne de la chaudière puisque les autres fonctionnent. Que faire ? Merci. Rémy
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Radiateur fonte sans circulation d'eau
Invité

Purgez le système en ouvrant la purge du radiateur sur le côté. Laissez ouvert tant que l'eau ne sort pas en continu.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Radiateur fonte sans circulation d'eau
Invité

Il faudrait aussi regarder si le coude de retour (situé en bas du radiateur) est bien ouvert, pour cela il suffit d'ouvrir le capuchon avec une clé à molette, puis à l'aide d'une clé alène dévisser à fond.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Radiateur fonte sans circulation d'eau
Invité

Il s'agit probablement d'un deséquilibre hydraulique. C'est à dire que la "résistance" du radiateur qui chauffe est inférieure à celle de celui qui ne chauffe pas ou peu.
Pour corriger le problème, brider légèrement le radiateur qui chauffe et vérifier que l'autre commence à chauffer.
Procéder par petites touches jusqu'à obtention du résultat vous intéresse.
C'est une question de bon sens !
Pour corriger le problème, brider légèrement le radiateur qui chauffe et vérifier que l'autre commence à chauffer.
Procéder par petites touches jusqu'à obtention du résultat vous intéresse.