Bonjour, j'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas mélanger radiateur en alu avec radiateur fonte (chauffage collectif immeuble parisien).
Il faut que je mette quoi alors, radiateur en acier ?
Parce que fonte ça se trouve presque plus et en plus ce n'est pas hyper joli.
Le raccord est déjà fait, mon entrepreneur a mis un tuyau en cuivre.
Merci.
Il faut que je mette quoi alors, radiateur en acier ?
Parce que fonte ça se trouve presque plus et en plus ce n'est pas hyper joli.
Le raccord est déjà fait, mon entrepreneur a mis un tuyau en cuivre.
Merci.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Bonjour, vous pouvez mettre des radiateurs fontes ou alu, le problème n'est pas là.
J'ai entendu dire que les radiateurs alu et la tuyauterie cuivre ne faisait pas bon ménage (particules d'alu + particules de cuivre = dégagement d'hydrogène donc risque d'incendie).
Renseignez-vous quand même.
J'ai entendu dire que les radiateurs alu et la tuyauterie cuivre ne faisait pas bon ménage (particules d'alu + particules de cuivre = dégagement d'hydrogène donc risque d'incendie).
Renseignez-vous quand même.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Le problème vient du fait qu'en mettant différents métaux sur l'installation vous allez créer un phénomène d'électrolyse, un peu comme dans une batterie.
Certains métaux vont être rongés et d'autres vont se recouvrir d'une couche supplémentaire et il va y avoir dégagement d'hydrogène, pas vraiment de risque d'incendie (quantité négligeable dans un circuit fermé rempli d'eau).
Le risque est de voir apparaître des fuites sur l'ensemble de l'installation suite à la corrosion de certaines parties de l'installation, de créer des problèmes de circulation engendrés par l'accumulation de boues et de bulle d'hydrogène.
Essayer de trouver un radiateur dont la matière est compatible avec ceux existants.
Sinon, il existe des raccords qui permettent d'éviter ce phénomène d'électrolyse, on les utilise depuis longtemps sur les cumulus électriques et il y a aussi des produits que l'on peut mettre dans le circuit de chauffage qui limite ces problèmes.
Certains métaux vont être rongés et d'autres vont se recouvrir d'une couche supplémentaire et il va y avoir dégagement d'hydrogène, pas vraiment de risque d'incendie (quantité négligeable dans un circuit fermé rempli d'eau).
Le risque est de voir apparaître des fuites sur l'ensemble de l'installation suite à la corrosion de certaines parties de l'installation, de créer des problèmes de circulation engendrés par l'accumulation de boues et de bulle d'hydrogène.
Essayer de trouver un radiateur dont la matière est compatible avec ceux existants.
Sinon, il existe des raccords qui permettent d'éviter ce phénomène d'électrolyse, on les utilise depuis longtemps sur les cumulus électriques et il y a aussi des produits que l'on peut mettre dans le circuit de chauffage qui limite ces problèmes.
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Ce n'est pas une question de radiateur, l'électrolyse s'effectue lorsque 2 canalisations, acier + cuivre sont assemblés ; rien à voir avec la fonte et l'alu.
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Pour éviter tout problème, il faut mettre du liquide vaisselle :
Environ 5 litres pour 12 radiateurs (astuce de vieux).
Environ 5 litres pour 12 radiateurs (astuce de vieux).
16 février 2009 à 02:04
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Bonjour, à moins qu'il n'y ait un problème avec l'eau distribuée, c'est bien la 1ère fois que j'entends parler de réaction entre tube acier noir et tube cuivre, j'ai des centaines d'installations comme cela jamais aucun souci...
Par contre tube acier galvanisé et tube cuivre sont absolument à éviter, plus encore avec des radiateurs alu, cela ronge les filetages des bouchons/réductions en acier montés sur les 4 orifices.
Je l'ai vu chez un bricoleur qui avait réalisé son chauffage avec du tube galva de récupération, mais neuf, en sous-sol, et fait les montées vers les radiateurs avec du tube cuivre piqué directement sur le galva et brasés au borax, brasure jaune "or", qu'il faut chauffer plus qu'une brasure cuivre ordinaire...
Il a dû refaire tout le circuit, sous-sol en tube acier noir et changer tous ses radiateurs, fuites aux bouchons/réductions...
Par contre tube acier galvanisé et tube cuivre sont absolument à éviter, plus encore avec des radiateurs alu, cela ronge les filetages des bouchons/réductions en acier montés sur les 4 orifices.
Je l'ai vu chez un bricoleur qui avait réalisé son chauffage avec du tube galva de récupération, mais neuf, en sous-sol, et fait les montées vers les radiateurs avec du tube cuivre piqué directement sur le galva et brasés au borax, brasure jaune "or", qu'il faut chauffer plus qu'une brasure cuivre ordinaire...
Il a dû refaire tout le circuit, sous-sol en tube acier noir et changer tous ses radiateurs, fuites aux bouchons/réductions...
22 novembre 2009 à 18:42
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Pas de phénomène d'électrolyse dans un circuit chauffage (eau morte).
Ce phénomène existe juste en circuit alimentaire ou si vous mélangez acier et cuivre, il faut respecter le sens acier puis cuivre.
Ce phénomène existe juste en circuit alimentaire ou si vous mélangez acier et cuivre, il faut respecter le sens acier puis cuivre.
04 novembre 2011 à 18:04
Réponses FAQ Chauffage 7
Invité

Remplacement radiateur fonte par acier
Invité

Le phénomène d'électrolyse est présent dès que l'on ne respecte pas la règle 1, à savoir de toujours installer un raccord laiton entre l'acier (noir, galva ou non) et le raccord deux pièces.
Pour le chauffage, je préconise d'installer une bouteille de désengage sur le collecteur principal et de mettre un additif dans le circuit de chauffage de type bionibal.
Maintenant le rapport calorifique entre un radiateur fonte et acier, voire alu, n'est pas du tout identique et il est plutôt conseillé de faire rénover ses radiateurs en fonte (décapage complet et pose d'un verni de type Rustol).
Plus il y a de couches de peinture sur le radiateur et moins il chauffera (la peinture est un isolant).
Pour le chauffage, je préconise d'installer une bouteille de désengage sur le collecteur principal et de mettre un additif dans le circuit de chauffage de type bionibal.
Maintenant le rapport calorifique entre un radiateur fonte et acier, voire alu, n'est pas du tout identique et il est plutôt conseillé de faire rénover ses radiateurs en fonte (décapage complet et pose d'un verni de type Rustol).
Plus il y a de couches de peinture sur le radiateur et moins il chauffera (la peinture est un isolant).
07 novembre 2011 à 10:01