Question Forum Chauffage : Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Bonjour, j'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas mélanger radiateur en alu avec radiateur fonte (chauffage collectif immeuble parisien).
Il faut que je mette quoi alors, radiateur en acier ?
Parce que fonte ça se trouve presque plus et en plus ce n'est pas hyper joli.
Le raccord est déjà fait, mon entrepreneur a mis un tuyau en cuivre.
Merci.

Réponses FAQ Chauffage 1

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Bonjour, vous pouvez mettre des radiateurs fontes ou alu, le problème n'est pas là.
J'ai entendu dire que les radiateurs alu et la tuyauterie cuivre ne faisait pas bon ménage (particules d'alu + particules de cuivre = dégagement d'hydrogène donc risque d'incendie).
Renseignez-vous quand même.
Réponses FAQ Chauffage 2

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Le problème vient du fait qu'en mettant différents métaux sur l'installation vous allez créer un phénomène d'électrolyse, un peu comme dans une batterie.
Certains métaux vont être rongés et d'autres vont se recouvrir d'une couche supplémentaire et il va y avoir dégagement d'hydrogène, pas vraiment de risque d'incendie (quantité négligeable dans un circuit fermé rempli d'eau).
Le risque est de voir apparaître des fuites sur l'ensemble de l'installation suite à la corrosion de certaines parties de l'installation, de créer des problèmes de circulation engendrés par l'accumulation de boues et de bulle d'hydrogène.
Essayer de trouver un radiateur dont la matière est compatible avec ceux existants.
Sinon, il existe des raccords qui permettent d'éviter ce phénomène d'électrolyse, on les utilise depuis longtemps sur les cumulus électriques et il y a aussi des produits que l'on peut mettre dans le circuit de chauffage qui limite ces problèmes.
Réponses FAQ Chauffage 3

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Ce n'est pas une question de radiateur, l'électrolyse s'effectue lorsque 2 canalisations, acier + cuivre sont assemblés ; rien à voir avec la fonte et l'alu.
Réponses FAQ Chauffage 4

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Pour éviter tout problème, il faut mettre du liquide vaisselle :
Environ 5 litres pour 12 radiateurs (astuce de vieux).
16 février 2009 à 02:04
Réponses FAQ Chauffage 5

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Bonjour, à moins qu'il n'y ait un problème avec l'eau distribuée, c'est bien la 1ère fois que j'entends parler de réaction entre tube acier noir et tube cuivre, j'ai des centaines d'installations comme cela jamais aucun souci...
Par contre tube acier galvanisé et tube cuivre sont absolument à éviter, plus encore avec des radiateurs alu, cela ronge les filetages des bouchons/réductions en acier montés sur les 4 orifices.
Je l'ai vu chez un bricoleur qui avait réalisé son chauffage avec du tube galva de récupération, mais neuf, en sous-sol, et fait les montées vers les radiateurs avec du tube cuivre piqué directement sur le galva et brasés au borax, brasure jaune "or", qu'il faut chauffer plus qu'une brasure cuivre ordinaire...
Il a dû refaire tout le circuit, sous-sol en tube acier noir et changer tous ses radiateurs, fuites aux bouchons/réductions...
22 novembre 2009 à 18:42
Réponses FAQ Chauffage 6

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Pas de phénomène d'électrolyse dans un circuit chauffage (eau morte).
Ce phénomène existe juste en circuit alimentaire ou si vous mélangez acier et cuivre, il faut respecter le sens acier puis cuivre.
04 novembre 2011 à 18:04
Réponses FAQ Chauffage 7

Remplacement radiateur fonte par acier


Invité
invité
Le phénomène d'électrolyse est présent dès que l'on ne respecte pas la règle 1, à savoir de toujours installer un raccord laiton entre l'acier (noir, galva ou non) et le raccord deux pièces.
Pour le chauffage, je préconise d'installer une bouteille de désengage sur le collecteur principal et de mettre un additif dans le circuit de chauffage de type bionibal.
Maintenant le rapport calorifique entre un radiateur fonte et acier, voire alu, n'est pas du tout identique et il est plutôt conseillé de faire rénover ses radiateurs en fonte (décapage complet et pose d'un verni de type Rustol).
Plus il y a de couches de peinture sur le radiateur et moins il chauffera (la peinture est un isolant).
07 novembre 2011 à 10:01

Proposer une réponse à Remplacement radiateur fonte par acier



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. radiateur acier par radiateur fonte
    N°135 : Comment remplacer un radiateur en acier par un radiadeur en fonte ?
  • 2. Remplacement radiateur eau chaude
    N°19832 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de séjour un "vieux" radiateur en acier Lamela Finimetal que je voudrais remplacer par un radiateur Alu. Précision, j'habite en appartement et j'ai le chauffage collectif. Les tuyauteries...
  • 3. Radiateur aluminium radiateur fonte d'aluminium
    N°26 : Bonjour. Existe-t-il une différence entre un radiateur aluminium et un radiateur en fonte d'aluminium. Si oui, comment les différencier ? Et peut-on les utiliser en basse température ? Merci d'avance.
  • 4. radiateurs en aluminium ou radiateurs en acier
    N°94 : Question simple : faut-il préférer les radiateurs en aluminium aux radiateurs en acier ? Pourquoi ? Merci. Votre site est sympa, dommage je n'ai pas l'ADSL.
  • 5. Réparation fissure radiateur en fonte
    N°270 : Existe-t-il un moyen de colmater une fissure sur un radiateur en fonte ? La fonte se soude-t-elle ?Des solutions type "sintofer" peuvent-elles être possibles ?
  • 6. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
    N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
  • 7. Mettre radiateur acier sur circuit cuivre et radiateur fonte
    N°6994 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai une chaudière gaz de ville, un circuit en cuivre et des radiateurs en fonte type "Idéal Standard raphaël" et je veux rajouter et connecter sur ce circuit dans une véranda / atelier un radiateur...
  • 8. radiateur remplacement du robinet
    N°18 : Question robinet de radiateur : j'ai un problème avec un radiateur (chauffage central). Même éteint, celui-ci chauffe tout de même. Merci de votre aide.
  • 9. Rénovation radiateur fonte d'acier
    N°8328 : Bonjour. Je souhaite faire déposer, décaper et reposer plusieurs radiateurs en fonte. Quels sont les fournisseurs de ce type d'intervention ? Merci.
  • 10. Fixer radiateur en fonte sur fixations longues
    N°22109 : Bonjour, J’ai un radiateur en fonte très lourd (il doit au moins faire 150 kg) que je dois éloigner du mur pour des raisons d’isolation phonique : Je vais ajouter une contre cloison de 14,6 cm sur ossature (12 cm isolant...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement radiateur fonte par acier >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineechauffage solbricovideoforum chauffage energie renouvelable



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite